Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hvilke krav stilles til rutiner og personell/ansatte ved reparasjon og feilsøking på støpslede elektriske apparater med 16A 2 polt støpsel? Det er primært komponentbytte med plugger likt mot likt. Er det krav om FSE kurs for eksempel.?
Hei!
Dersom det er lagt fram 400V TN-C til et gammelt heismaskinrom og den eksisterende heisen skal skiftes ut.
Kan man benytte eksisterende tilførsel til ny heis?
Eller må det inn trafo siden TN-C ikke er tillatt etter første fordeling?
Hei! skal sette opp en 3 fase stikk ute på bolig. hørte noen snakke om at det var krav til høyde på den. Lurer derfor på om det er sant eller kan jeg sette den i høyden kunden vill ha?
Dersom jeg tilkopler 3-5 ledere på utgående på en sikring - bryter jeg da en norm eller en forskrift? Dersom jeg sikrer at kobling er god og og alle ledere sitter godt - kan noen da si at det jeg har gjort ikke er forskriftsmessig? Montasjeveiledningen til sikringer sier ofte ikke noe om max antall tilkoblede ledere, men normen sikringer er bygget etter sier visstnok noe om dette (men hvem har tilgang il og leser den?)
Hva er krav til intervall på periodisk kontroll av næringsbygg, vet at det kan variere med tanke på størrelse og type bedrift. Må jo her være en risikovurdering som grunnlag. Er det en max grense for hvor lenge det kan gå før neste kontroll?
Hei. Jeg lurer på dette med jordfeilvern overvåking på felles infrastruktur for elbil-lading. Flere anlegg blir lagt opp med felles infrastruktur, som skinner, rundkabel eller flatkabel. Ved slike installasjoner er det gjerne eller skal være integrert DC filter / strømstyrt jordfeilvern 30mA i laderen. Hvilke krav stilles det til jordfeilvern / overvåking i tavle på utgående kurssikring til infrastrukturen?Jeg leser ut i fra 722.411.3.3 at ethvert AC tilkoblingspunkt skal være individuelt beskyttet av et strømstyrt jordfeilvern med merkeutløserstrøm mindre eller lik 30mA. I tillegg står det at det ikke må benyttes til å beskytte andre tilkoblingspunkter eller forbrukerutstyr. Dette vil etter det jeg kan lese ut i fra 722.411.3.3 ivaretas ved bruk av lader med dette innebygget.Det står dog ingenting om beskyttelse ved felles infrastruktur.På forhånd takk!
Har en hovedtavle hvor det utenpå innmatingsfelt er montert skilt "400V TN-C-S" rødt med hvit tekst.
De 2 andre dørene med avgangene har ikke slik merking.
Har fått følgende avvik fra DLE med henvisning til FEL§32. "Merking av spenning og fordelingssystem i modulene i hovedtavle" Er det et krav at disse også må merkes og da med 400V TN-S?
Tavle er plassert i tavlerom, er det krav om at denne bygningsmessige døren skal merkes på noe måte?
Holder på med examen over nett og et av spørsmålene er å ramse opp farer som kan oppstå i elektriske anlegg.
Selv har jeg kommet på:
-berøringsfare
-kortslutningseffekt
men dert er sikkert flere titals ting til, men jeg vet ikke hvor langt jeg skal gå...
jeg kan sikkert skrive alt fra feilmerking av utstyr til ikke sikring mot innkobling ved feilsøking osv men hvor skal grensa gå?
hva synes dere proffe at jeg bør ha med som realistiske hovedpunkter?
Hei,
Lurer på hva informasjon som skal stå i en koblingsplan/protokoll på høyspentanlegg?
Hei Elbil lading innstilles til 16A i laderen, sikringen er en C20A. Kan man da legge 2.5mm2 til laderen, den faste lasten blir ikke belastet mer enn 16A, men sikret med en 20A. Det blir skrevet i kursfortegnelsen og samsvarserklæringen at fast last ikke er mere enn 3.6kW og innstilt verdi er 16A. Tvilen kommer når at kunder kan forandre den innstilte lasten svært lett i en App eller via et potmeter. Men igjen er dette inngrep i installasjonen som ikke er lov.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.