Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Skilletrafo landstrøm fartøy

Hei.

Det skal installeres et 400V 4x125A uttak på kai, for forsyning av landstrøm til fartøy.

Er det jf. NEK 400-7-709.413.2.1 utelukkende krav til skilletrafo oppstrøms uttaket på land?

Hva gjelder når fartøyet er forberedt med skilletrafo om bord?

Spurt ${formatDate(1575833370)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Hva kan elektriker gjøre uten installatør?

Hei,

Hva kan en elektriker med fagbrev gjøre av arbeid uten installatør?

Er det lov å utføre arbeid på eiendom der familie bor? Og eiendom som eies av et firma der du selv er medeier?

Syntes det vanskelig å vite hvor skille går og håper noen har tid til å gi et svar:)

Mvh

Tore

Spurt ${formatDate(1575748754)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Gr.L på høyspentanlegg

Hei

Vi har blitt forespurt å leie ut mannskap (Gr.L) til et firma som arbeider med høyspent. Det skal i denne situasjonen trekkes kabler og kobles (primært på frakoblet anlegg med unntak av da det skal spenningssettes) har jeg blitt opplyst.

Hvordan stiller dette seg for utleier, vi vil jo her leie ut mannskap som ikke har fagbrev for dette fagområdet, men det er vel faglig ansvarlig for de som leier inn som står med ansvaret her?

Jeg mener selv dette bryter med FEK, og at utførende firma må beregne disse mannskapene som ufaglærte - men at dette er faglig ansvarlig i bedriften sin avgjørelse å ta.

Spurt ${formatDate(1575656237)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kortslutningsytelser fra E-verk

Hei. Er det angitt noe minimumsverdi noe sted for hvor lav kortslutningsstrøm E-verket kan levere inn til husstanden?

Tenker at om IK2pmin ved inntaket er under 0,5 så vil dette kunne medføre at det må prosjekteres inn større tverrsnitt på en del kabler, noe som igjen vil øke prisen på installasjonen.

Noen som vet?

Spurt ${formatDate(1575638416)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Fagprøve - hs kabel, fester for å oppta kortslutningskrefter?

Skal opp til fagprøve snart, og lurer på hvordan det er med festing av høyspentkabel på f.eks. kabelstige. Skal vel etableres fester som skal kunne oppta kortslutningskreftene?

Har vært borti å brukt stropp for å feste kabel på stige, er det innenfor og finnes det alternativer?

Takk for svar! :)

Spurt ${formatDate(1575623139)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Fagprøve, NEK400 spørsmål

Heisann!

Holder på med en fagprøve og har i den forbindelse noen spørsmål angående NEK400:2018 som jeg ønsker svar på. Den aktuelle jobben er rehabilitering av et sikringsskap med flytting av KV fra skap til inntak.

1. Plassering av inntaksboks.

Jeg har plassert en inntaksboks ute da jeg har vanskelig for å si at den er "tilgjengelig" i et kryploft uten gulv (kun plater lagt løst på isolasjon) og loftsluke med stige. Mener å ha hørt at ordet tilgjengelig er definert nærmere i NEK eller en veiledning, men har til nå ikke klart å finne denne.

2. Krav til klasse 2 ved TT anlegg

For å "billig" øke sikkerheten i anlegget har jeg valgt å bruke en klasse II ELIS-strømpe både før og etter KV frem til hovedsikring, og RKK etter det. Den ene sensoren var i dag på besøk og mente at jeg kunne ha klart meg med en vanlig hvit strømpe, da han mener kravet i NEK400:2018 er klasse II frem til KV, og deretter bare krav om 2 lags isolasjon. I eaton store blå finner jeg en tekst som sier at det er ufravikelig krav til klasse II på TT nett, men at man kan risikovurdere seg bort fra klasse II på IT nett ved å sikre berøringsspenning under 50V. Her var det dog ikke noe referanse til NEK, og jeg har heller ikke klart å finne dette i montørhåndboka.

Setter stor pris på referanse til aktuelle sidetall i NEK/montørhåndboka på svar slik at jeg kan presentere dette ovenfor sensor.

Mvh

En spent lærling

Spurt ${formatDate(1575577216)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Registering elvirksomhetsregistret

Hei

Hva legges til grunn for dette valget i elvirksomhetsregisteretn, Ledningsanlegg - lavspenning. Er det ikke tilstrekkelig å legge til Bygning - lavspenningsanlegg

Spurt ${formatDate(1575461669)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
6
Fagprøve

Øver til fagprøve da eg kom over spørsmålet:

En elektriker har glemt å skru til en koblingsskrue på en stikkontakt. I feilpunktet blir det målt en motstand på 1.5ohm. Hvor stor effektutvikling vil det da bli i dette feilpunktet dersom du kobler til en varmeovn på 2000W?

Noen som har eit godt svar på dette ? Da eg selv ikke veit korleis eg skal gå fram. :)

Spurt ${formatDate(1575403933)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kortslutningsverdier nett/aggregat

Hei.

Kortslutningsverdiene i en installasjon forsynt fra nett og fra lokalt reservekraftaggregat kan variere avhengig av hvilken spenningskilde anlegget er tilkoblet.

Hvordan dokumenteres dette på en god måte?

Erfaringer fra febdok?

Spurt ${formatDate(1575396636)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Hvor mye kan skjules på åpent anlegg

Hei

Hvor mye av åpent anlegg kan legges skjult. På et kjøkken hvor jeg legger opp åpent anlegg, kommer PR under sokkel og noe bak selve kjøkkenet. Er det ok? Alle koblingspunkt blir tilgjengelige, men en må demontere kjøkken for å komme til kabler

Spurt ${formatDate(1575394241)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.