Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
CE merking

Vi har et anlegg som er sammensatt av flere enheter som transportbånd roboter pakkeautomater etc.

Vi har kun tegninger som dokumentasjon, men ikke noe sertifikat eller CE dokument som er enhetlig for hele anlegget.

Hvordan går man frem for å dokumentere at anlegget er sikkert osv? tenkte å ta en risikovurdering men det er jo bare en av flere ting som sikkert skal ligge til grunn.

Noen som har peiling på noe slikt? litt av problemstillingen her er at det er flere leverandører som har bygd om, fjernet og endret og lagt til utstyr.

Spurt ${formatDate(1572617482)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording

Har en oppgave der jeg skal forklare hvordan man beregner jordelektrode.

Er det samme som jordplatemåling eller blander jeg kanskje. har jordelektroden også noe med jordsmonnet å gjøre?

Spurt ${formatDate(1572434418)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Varmefolie

Vi har vært på kontroll på en bolig hvor det er lagt folie i en stue. Dette er en folie som kommer fra Profag og som er tillatt å legge selv (i følge leverandør) Di hadde lagt ned 48 m2 med folie som er tilkoblet en kontroller som så er plugget i en stikkontakt, noe som i følge papirene fra profag er tillatt.

Vi har vurdert dette som ikke hensiktsmessig, da en fast belastning på stikkontakt på nesten13A er for høyt. Men vi har i ettertid fått tilbakemelding fra kunde (som var meget forbannet på oss) om at leverandør har beskrevet i sin dokumentasjon at dette kan tilkobles en vanlig stikkontakt på 16A kurs.

Noen meninger om dette?

Når elektrikker legger folie er det krav om å dokumentere dette, og de benytter egne skjema og bilder/tegning. Men hva skal kreves når eier har lagt dette selv?

Spurt ${formatDate(1572427048)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Er det fortsatt krav om Nemkogodkjenning av shcuko-stikk ?

Er det fortsatt krav om Nemkogodkjenning av shcuko-stikk ?

Husker ikke hvor det stod i farta.

Spurt ${formatDate(1572367969)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Disneuter

Jeg holder på med fagprøven nå

Der er det et spm angående disneuter. om jeg har forstått dette riktig er det bare disneuter på IT-nett og ikke TT-, og TN-nett? og at denne tar seg av overspenninger som kan oppstå?

Spurt ${formatDate(1572350686)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Overgangsmotstand jordelektrode

Hei!

Dersom en IT-installasjon har jordfeilbryter på samtlige kurser, bortsett fra kurs til 230V styrestrøm. Denne kursen er på skilletrafo, med overvåking, men ikke utført i klasse 2. Slik jeg forstår det da så må jeg da ta utgangspunkt i trafostørrelse, og ikke største jordfeilbryter i installasjonen for å imøtekomme krav til overgangsmotstand, da denne ene kursen ikke er beskyttet med jordfeilbryter. Stemmer dette?

Spurt ${formatDate(1572266641)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Installasjon i egen bolig. Hvor lenge varer godkjenning fra DLE?

Hei

For 11 år siden bygget jeg hus og gjorde el. installasjon selv etter godkjenning fra DLE. Hvor lange vare en slik godkjenning? Jeg skal nå gjøre noen endringer på anlegget mitt, kan jeg fortsatt bruke samme godkjenning og skrive samsvarserklæring?

Per

Spurt ${formatDate(1572218160)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Paralellkobling av kabler

Hei,

Det planlegges å legge 2 stk 3x95 AL kabel parallelt 40 meter som skal samlet forsyne en 63 KvA trafo.

Sp:1

Kabel 1: 40 meter

Kabel 2: 40 meter

De blir i praksis ikke like lange grunnet svinger, forlegning etc.

Hvor nøyaktig må lengden være mellom kabel 1 og kabel 2 for at det ikke skal bli skjevbelastning ?

Strømmen tar jo minste motstands vei.

Referer gjerne til § i relevant regelverk som kan gi retningslinjer til utførelse.

Spurt ${formatDate(1572114133)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tilkobling baderoms-speil

Har ett baderoms speilskap med lys og stikk som skal kobles. Speilskapet har intern kobling med stikk/lys/lysbryter. En kabel stuss kommer ut på baksiden fra skapet. Denne skal kobles til tilførselen. Tilførselen er ett rørutstikk i vegg som blir helt dekket av skapet.

Må man trekke PR i røret? Eller kan man bruke PN?

Må jeg montere en koblingsboks for å koble ledningen fra skapet? Eller kan man bruke Wago bak speilskapet siden hele rørutstikket og sammenkoblingen blir skjult/dekket av skapet?

Spurt ${formatDate(1572036359)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Lekasjestrøm i TN anlegg

Hei,

Er det noen som har erfaring med lekkasjestrøm i TN nett? Har målt med strømtang i en hovedfordeling med en 800A hovedbryter. Der måler jeg opptil 5A lekkasjestrøm i jordleder. Er dette normalt? Finnes det en måte å beregne dette på?

Spurt ${formatDate(1572007485)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.