Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
7
FEL og tilsyn

Hei

Vi har hatt tilsyn av et firma her som har gitt TG2 på en temperaturføler og brukt FEL §28 som grunn. Jeg mener at dette ikke hører innunder "lavspenningsanlegg", da det er en temperaturføler koblet til en enhet som ikke har høy nok spenning eller strøm til å skape farlig berøringsstrøm iht FSE §2.e.
Det er en enhet som i all enkelthet er drevet av en 24V trafo, og har 4 innganger for temperaturfølere (PT1000 type). Er dette OGSÅ omfattet av FEL?

Hvis jeg mangler lokket på min trådløse mus med 1 stk 1.5V batteri, er dette også en TG2 feil iht FEL §28?

Spør siden FEL omhandler "alt" inntill 1000V veksel/1500V Likespenning.. og 1.5V er jo under 1500V, så ja?

Spurt ${formatDate(1714479300)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Arbeid hjemme

Hei.

Jeg har fagbrev og over 3 års kompetanse etter fagbrevet. Så jeg lurer på: hvordan gjør man det med dokumentasjon etter jobb i egen bolig (med tanke på fremtidig salg av bolig) ? Er det bare å fylle ut en 5 sikre å Laste det opp i bolig mappen?

Og hva regnes som egen bolig? Kan man jobbe i en bolig man leier? Blir det egen bolig hvis en ikke har flyttet for seg selv enda?



Spurt ${formatDate(1714353480)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Valg av riktig kabel for mobil strømdistribusjonsenhet: Trenger råd!

Hei!

Jeg utvikler en mobil strømdistribusjonsenhet på 63A designet for å håndtere både TN- og IT-nettverk ved hjelp av en 6-pols, 1-0-2-type kamsvitsj (CAM Switch). Planen min er å bruke en 7G10mm² ledning direkte tilkoblet kamsvitsjen for å gjøre installasjonen enklere.

Ifølge Tabell 52B-12 i NEK400 har kabler isolert med PEX eller EPR med et ledertverrsnitt på 10mm²/ tre belastede ledere en strømføringsevne på 75A ved referanseinstallasjonsmetode E. Dette er mer enn tilstrekkelig for min 63A mobile strømdistribusjonsenhet. Dessverre kan jeg ikke finne en 7-kjernet, 10mm² kabel med denne typen isolasjon. Jeg har derimot funnet en kabel med silikonisolering som tilbyr høyere temperaturtåleranse: SiHF; 7G10mm² fra Helukabel, artikkelnummer 23145.

Ettersom NEK400 ikke nevner kabler isolert med silikon, lurer jeg på hvordan jeg kan forsikre meg om at mitt valg av kabel er korrekt. Kan jeg anta at en silikonisolert kabel vil fungere tilsvarende som PEX eller EPR i dette tilfellet?

Enheten min vil kun bli brukt midlertidig, og omgivelsestemperaturen vil ikke overstige 30°C. Kabelens lengde vil være kun 2 meter.

Spurt ${formatDate(1714341300)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Eldre Kabler

Hei,

Står det noe i eks Elsikkerhet osv angående anbefaling eller føring av å fjerne eldre kabler.

Oljekabler, kulo eller tøykabler.

Spurt ${formatDate(1714129740)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Jording gatelys

NEK 600:2021 El og ekom i vegtrafikksystem.

Finner ikke at det er krav til hverken jordfeilbryter eller utjevningsforbindelse til master og lys langsmed vei der det er 400V TN system. Vil det si at så lenge en utfører anlegget iht NEK600 så trenger en ikke dette der det er 400V?

I §12.5 er det beskrevet 25mm2 blank cu line som utjeningsforbindelse der det er IT/TT nett, men det er ikke krav til at utjevningsforbindelse føres opp i mast hvis en benytter dobbeltisolert kabel. Betyr det at en da ikke trenger cu line på IT/TT heller hvis armatur, kabel og koblingsledninger er dobbeltisolert?
Hvis ja; kan en da risikovurdere seg vekk fra krav om jordfeilbryter på gatelyskabel?

Spurt ${formatDate(1714124520)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
elektriker eksamen 2024

Hei, jeg har eksamen i elektriker faget om ca. en måned. jeg lurer på om det er noe viktige ting som det er lurt at jeg bør skrive ut og ha med som hjelpemiddel?

Spurt ${formatDate(1714048800)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Varsling overspenningsvern

Er det kun i bolig det er krav til varsling ved defekt overspenningsvern?

Tenker om det er krav ved f.eks. mindre industribygg

Spurt ${formatDate(1713881940)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Kortslutningsstrøm

Heisann, jeg har et lite spørsmål her ang. IKmin og IKmaks. ( er skolerelevant )

Setter pris på svar.

Du kjem til en tavle som står i et 230V IT-anlegg som har en maksimal kortslutningsstrøm på 5kA,og på den lengste kursen fra den tavlen har du IKmin på 300A.

Vil du kunne bruke dette vernet i det hele tatt? Vil det i så fall kunne brukes i både B og C- karakteristikk?

Spurt ${formatDate(1713861540)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
4
Presskjøte tjømemuffe sammen med jordelektrode

Hei,

Vi skal skifte inntak, sikringsskap og pusse opp bad på et eldre bolighus IT230V.
Kjeller er pigget opp og det er lagt nye avløpsrør og montert tjømemuffe.

Jeg finner ikke jordelektrode, så det var nok et gammelt vannrør som var brukt.

Spørsmålet er da:

Kan jeg presskjøte tjømemuffe med en 25mm wire og deretter legge wire opp fra bakken, og bruke den wiren som Tjømemuffe og Jordelektrode?

Må tjømemuffe være isolert frem til jordskinne?

Skal det være mulig å koble ifra kun jordelektrode?

Spurt ${formatDate(1713856740)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Bryteevne ik3pmin

Hvis man får oppgitt Ikmaks som 8,3kA, vil det bety at sikring i kurs må ha bryteevne 10kA. Eller skal man benytte formel på s.154 MHB, og resultat fra denne formelen bestemmer hvor høy bryteevne en sikring må ha?

Spurt ${formatDate(1713833820)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.