Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Bytte bunnskrue

Leilighet fra 70 tallet med noen 16A kurser med 2,5mm PN og noen 10A kurser med 1,5mm PN.

Om en av 10A kursene trekkes om i sin helhet til 2,5mm, kan man da bare bytte bunnskruen i sikringssokkelen til 16A, argumentert med:

- I henhold til standard fra byggeår, risikovurdering og ikke svekket elsikkerhet?

Eller må kursens sikring da byttes til jordfeilautomat i henhold til NEK2018?

Spurt ${formatDate(1565647985)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kabel

Kan man bruke 5G 2,5mm2 på 2 kurser

Klare ikke finne noe sånn i nek 400

Spurt ${formatDate(1565631461)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
FSE for arbeid på kjøretøy

Hei,

Jobber på et kjøretøy verksted hvor mesteparten av kjøretøyene varierer fra 12-48VDC, de litt større har styresystemer på 230VAC. Vi driver får det meste med arbeid på slike kretser selv, og lurer i den forbindelse på om FSE er nødvendig.

Fagbrevet på de fleste her er industrimekaniker.

Spurt ${formatDate(1565597337)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tjømemuffe

Hei,

Har Tjømemuffa funksjon hvis det ikke renner vann 'gjennom' den?

Kan Tjømemuffa monteres lenger inn på avløpsstammen, men dusjvann ikke vil renne 'gjennom' det punktet, vil 'belegget' på innsiden av avløpsrøret lede tilstrekkelig uansett, slik at den opprettholder sin funksjon.

Dette gjelder rehabjobber der det blir lagt ny varmekabel på bad med fliser og stålrist i dusj. Er det forresten egentlig tilbakevirkende krav om tjømemuffe/jording av slukrist; når det har alltid vært dusj på fliser og stålsluk, samt kobberrør forbruksvann og avløpsrør i plast fra boligen ble bygget før FEB91. Jeg ser jo selvfølgelig viktigheten, men i noen tilfeller er det er jo et problem å få tak i avløpsrøret for å montere tjømemuffa.

Spurt ${formatDate(1565592610)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Måling av overgangsmotstand til jord

Hei. Jeg har gått til innkjøp av en eurotester, og har lagt opp en kurs (1 stikk) til et båthus som er ca 50m fra hovedbygning (som har jordelektrode). Før jeg evt slår ned jordspyd ved båthuset ønsker jeg å finne ut hvordan overgangsmotstanden til jord er der. Regner med at jeg kan benytte meg av 3punkts metoden for å finne ut av dette, men da dette er nytt for meg trenger jeg litt tips til hvordan jeg kan utføre målingen.

Eiendommen blir forsynt med luftstrekk og IT-nett.

- Kan jeg koble meg til jordinga i stikkontakten i båthuset med den ene måleproben, og sette de to andre i bakken?

Til info er jeg tidligere installatør og elektriker.

Spurt ${formatDate(1565429095)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Oversikring og forlegningstyper

Har komt over noen kurser i et hus, ca 20-30 år gammelt.

Sikringer 15A, PN 1,5 kvadrat

Forlegningstype A. PN i rør i vegger.

Har dette noen ganger vært lovlig? og når. hvilken paragraf var det som ble brukt.

Spurt ${formatDate(1565185657)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Installere fritidsbolig i finland

Hei,

Har blitt forespurt å installere noen tilbygg i et hytteområde i Finland rett over grensen. I den forbindelse lurer vi litt på hvordan man skal forholde seg mht norsk vs finsk regelverk og dokumentasjon rundt dette. Siden det ikke er snakk i en totalt ny hytte.

Regner med det går fint å bruke "norskt" materiell siden det er det samme i Finland f. Eks elko.

Spurt ${formatDate(1565115965)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Overspenningvern - tverrsnitt på tilkoplingsledere

Er det i NEK400 definert noe minimums tverrsnitt på tilkoplet jordleder på et overspenningsvern? Ser at det i bl.a Cenika sin montasjeveiledning er anbefalt min 16mm2 på Cl.2/Type2-vern. Ofte ligger det 6mm2 PN fra jordskinnen i skapet og ut til tilkoplingsstedet for elektroden - har det da noe for seg å legge 16mm2 internt i skapet? Unngår uansett krappe bøyer, bruker mangeledet jordleder (RK) korteste vei til jordskinne.

Tenker ikke der overspenningssvern står i TKS sammen med OV/everkskabelen og tilkoblingspunktet for elektroden

Noen som har en klart svar på dette?

Spurt ${formatDate(1564943732)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
stikk som forsyner et rom

hei. jeg har lurt på dette en stund.

vis jeg får elektriker til å legge opp 1 stikk i hvert rom og jeg selv leger resten selv men tilkoblings punktet mitt er den stikken elektrikern la opp?

er da mitt anlegg regnet som ikke fastmonter el anlegg?

Spurt ${formatDate(1564617942)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
stikk kontakter til forsyning av rom

hei. jeg har lurt på dette en stund.

vis jeg får elektriker til å legge opp 1 stikk i hvert rom og jeg selv leger resten selv men tilkoblings punktet mitt er den stikken elektrikern la opp?

er da mitt anlegg regnet som ikke fastmonter el anlegg?

Spurt ${formatDate(1564617825)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.