Ujordet stikk (ikke-ledende omgivelser) og radiatorer.

Har sett tidligere diskusjoner ang. ujordet stikk i ikke-ledende omgivelser med radiator til sentralfyr i umiddelbar nærhet. Vi har nå en kunde som har hatt DLE på kontroll og fått avvik på nettopp dette. Vi som fagfolk skjønner jo at det en farlig situasjon/løsning..

Jeg har lest litt rundt på forumet og i FEB91 samt NEK400:1998.

I FEB91 står det klart og tydelig at det var lov med utstyr klasse 0 i ikke-ledene omgivelser såfremt det var bolig forsynt med IT- eller TT-nett og at visse andre forutsetninger var oppfylt.

I NEK 400:1998 finner jeg ikke igjen det samme unntaket.

Jeg tolker det dithen at fram til NEK400:1998 begynte å gjelde, så var det lov med radiatorer i ikke-ledende omgivelser. Men fra og med NEK 400:1998 er det ikke et tema lengre?

Er det noen som kan bekrefte? Kunden vår sier at bygget er totalrenovert i 1998. Dermed er det stor sannsynlighet at installasjon er prosjektert ihht. NEK400:1998. Så da er avvikene fra DLE et faktum.

Spurt ${formatDate(1562760174)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Måle kortslutningsstrøm

Vi har en diskusjon på jobb angående måling av kortslutningsstrøm. Industri og TN nett.

Hvordan måler en installasjonstester ikmin? Vi har et instrument som måler PSC ik. Dette er slik jeg har forstått det en beregnet største kortslutningsstrøm basert på målt spenning og impedans. Dersom denne verdien er utregnet bare med impedans og spenning vil den vel ikke ta hensyn til trafo størrelse?

Ved bruk av en eurotester eller lignende får man oppgitt ik2pmin. Er dette og bare en utregnet verdi eller er det en måling av kortslutningsstrømmen?

Testeren vi har er en Fluke 165XB

Spurt ${formatDate(1562747047)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Termografi og el-kontroll

Termografi, tilstandskontroll osv. Finnes det noen krav om sertifiseringer til å drive med dette freelance?Jeg er utdannet elektriker, men må etter en ulykke jobbe med roligere arbeid.

Spurt ${formatDate(1562623630)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Fagområde gruppe. S

Hei.

Jeg er gruppe S montør som arbeider en del med brannalarmanlegg. I utgangspunktet er jo mitt fagbrev begrenset oppad til 100V.

Finnes det ingen muligheter for at jeg kan arbeide spenningsløst med nødlys og brannsentraler som er 230V? Eller er det allerede åpninger som gjør at jeg kunne gjort dette allerede?

Spurt ${formatDate(1562590103)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kabel gjennom stikkrenne

Hei

Er det tillatt å legge kabel gjennom stikkrenne for å forsyne en liten garasje fra en bolig?

Eksisterende kabel gjennom vei er skadet og det blir uforholdsmessig dyrt å bore ny kabel gjennom vei.

Spurt ${formatDate(1562567679)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Feilsøking TN-anlegg

Hei!

Feilsøkte på tilførselen til en motor-installasjon og fikk følgende målinger:

L1-L2 : 232v

L1-L3: 408v

L2-L3: 370v

L1-Pe: 233v

L2-Pe: 178v

L3-Pe: 220v

Målte rett ?under? effektbryteren, med motor frakoblet.

Kabelen virket ?tett? under megging, veldig rare tall, kan det mangle en fas her???

Noen som har vært borti noe lignende?

Spurt ${formatDate(1562411221)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utføre installasjoner på bygg som tilhører maskiner og utstyr

I en industrihall så går det mye kabelføringer som tilhører maskiner og utstyr. Eksempelvis traverskraner, presser og liknende. Bedriften har ingen faglig ansvarlig men har ansatt elektrikere. Kan disse utføre utskifting av materiell tilhørende maskinene? Slitte sikkerhetsbrytere på vegg etc.

Spurt ${formatDate(1562344735)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Stikk på bad

Elsikkerhet hadde gitt avvik på stikkontakt som var montert i sone 1. Greit nok.

Denne flytter vi. Men spørsmålet er om vi kan sette en koblingsboks der istedet.

Spurt ${formatDate(1562169291)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Husinstallasjon- hvem kan utføre

kan Noen hjelpe meg å finne loven der det står at en elektrikker ikke har lov å utføre vennetjenester på annet hus? Jeg vet de kan utføre arbeid på sitt eget hus men ikke andres. Hvor står dette og når tredde denne loven i kraft? Takk for hjelp.

Spurt ${formatDate(1562142854)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Lavvoltsutstyr og ledeevne

En batterilader i garasjen skal ha tilført 14A max ved 20V DC via klemmer. Jeg har også en strømforsyning som er mer enn tilstrekkelig (også med klemmer). Laderen er ikke kresen på spenningsfall, da den har fungert ved langt dårligere spenninger tidligere. Jeg regner med samme regel gjelder her som i sterkstrøm med ledeevne? Ingen Ik å ta hensyn til, så 1,5mm2 bør vel være tålelig greit ved 14A DC? Det kan jo umulig bli noen brannfare pga ledertverrsnitt ved så lave effekter?Dette er privat, ikke jobb. Hilsen fersk montør

Spurt ${formatDate(1562087917)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.