Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
I henhold til NEK400 722.305.101 skal det benyttes en egen forbrukerkurs for overføring av energi til eller fra et elektrisk kjøretøy. Videre står det i 722.55.101 at hvert tilkoblingspunkt skal være beskyttet av et eget overstrømsvern. Vil dette da si at dersom det monteres overstrømsvern i ladestasjonen er begge disse kravene tilfredsstillt? Selv om det oppstrøms dette er laget en stor kabel som forsyner flere ladestasjoner?
I 722.55.101 henvises det også til at beskyttelse mot overstrøm kan ivaretas som beskrevet i NEK IEC 61851-1:2017. Hva innebærer dette?
Hei.
Kortslutningsytelser fra nettleverandør ved inntakspunkt:
Ik3maks: 8kA
Ik2min: 1kA
Dimensjonerende jordfeilstrøm Ij min, oppgitt av nettleverandør: 500mA
Jordelektrode: Cu wire/line 25mm2 forlagt rundt bygg med lengde på > 50m. Forlagt i matjord/leire.
Hvordan finner man ut jordfeilstrøm Ij min?
Hei
Fikk en rapport fra DLE fra et kontorbygg fra 1990.
De hadde tatt kontroll i et rom der det var montert en jordet veggovn i et rom med ujordete kontakter. På gulvet er det belegg.
De hadde notert dette som et avvik, men jeg stiller meg undrende da jeg mener dette var lov iht FEB 88 med jordet utstyr i ikke-ledende omgivelser? Eller tar jeg feil. Burde jordingen til veggovn frakobles for at dette skal være godkjent, eller burde de ujordete kontaktene byttes til jordet stikk?
Hei, jeg har et spørsmål om å montere LED spot i dusj hjørne.
Takk høyden er 200cm så det er snakk om Sone 01, spot light er 20cm fra dusj hodet. Det er en spot der i dag som er SELV og IP 55, som må byttes ut da gammel spotlight er ikke lenger i produksjon.
Vi har fått tilsend en ny LED spot for testing, se link under. Den er IP44, og tilførsel 220V. Det står ingen ting om godkjenning i våtrom fra produsenten.
https://www.ledvance.com/products/luminaires/professional-luminaires/spotlights/spot-round/spot-dim/index.jsp
Jeg sendte e-mail til Norsk leverandør og fikk et litt generelt svar tilbake.
"Spot er ikke testet direkte for våtroms område, derfor heller ingen godkjenning på dette i datablad. Her følges heller regler for hvert enkelt land når det gjelder monteringsområder. Her henvises det til NEK for norsk standard når det gjelder sone inndeling bad"
Er denne LED spotten lovlig å bruke i dusj hjørne som beskrevet over?
Hei,
dagens frekvensomformere har en funksjon som heter Safe Torque Off. Denne funksjonen kan i de fleste tilfeller brukes til nødstopp kategori 0 og 1, og er godkjent opp til SIL3 / PLe av noen leverandører.
Montering av sikkerhetsbrytere for store industrimotorer kan ofte by på utfordringer med tanke på plass. Ved bruk av STO funksjonen kommer man unna med en vanlig 16A servicebryter. Finner lite eller ingen informasjon som sier noe om bruken av STO og servicebryter, og lurer derfor på om dere sitter på erfaring rundt dette?
Hei,
jeg googlet rundt men fant ikke ut hva som er forskjellen mellom elektromontør og elektrotekniker.
Noen som kunne forklare her?
Mvh,
Woti
Sitter med en skole oppgave hvor jeg skal utfylle kursfortegnelse som jeg har et par spørsmål angående.
Ved forankoblet vern, menes det str på vernet eller type vern?Ved Ijmin og Ij maks, kan jeg beregne dette når jeg vet at dimensjonerende jordfeilstrøm er 1,4A.
2/1400= 700kVATar jeg 700mA og ganger med 0.5 så får jeg 350mA
Stemmer det at Ijmaks er 1,4A og Ijmin er 350mA?
Litt merkelig når det er oppført som kA i kursfortegnelse.
I selve kursfortegnelsen hvor du skriver str på vern, lengde og karakteristikk, hva er det som skal være under "type" vern. Hvis jeg benytter fordfeilbryter, skal det stå Jfb der da?
Setter stor pris på svar!
Hei,
jeg lurer på om man kan direktekoble varmekabelen å finne ut om varmekabelen funker? siden varmekabelen vi ikke funke når den er koblet til termostat?
Hei
Fikk i oppdrag fra en kunde at de ønsket at jeg skulle foreta en elkontroll på deres anlegg som er et lite lagerbygg med diverse maskiner.
Kunden ønsker i samme omgang at jeg går over alle sveiseapparatene demmes.
Men hva er det egentlig jeg trenger å sjekke på slike apparater, bortsett fra merkeskilt, kabeldimensjon, skader på kabler etc??
Er det noe spesielt som må tas hensyn til?
Har aldri kontrollert slike apparater før da jeg ikke driver med sveising.
Hei
Fikk en rapport fra DLE i fra et bygg som ble oppgradert i 1990 årene. Bygget ble oppført på 50-tallet.
Endringer som er gjort i senere tid er ikke dokumentert.
De har fått et avvik i en fordeling på grunn av at flere jordledere er koblet til samme klemme.
Er dette egentlig et avvik? Og i såfall i henhold til hvilken norm?
MVH
Ziltoid
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.