Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Elsikkerhet nr. 95

I Elsikkehet nr. 95, står det at Energioperatør kan være AFA.

Om dette er tilfelle, kan det være et gjennombrudd for å skille utdanningen mellom Energimontør i distribusjonsselskaper (Energiselskap) og Energioperatør i produksjonsselskaper (Kraftverk)?
Jeg forstår at det er forskjell på disse to fagene. Men en Energimontør, kan jobbe på begge steder. Det vil muligens ikke en Energioperatør kunne gjøre. Da læreplanene for Energioperatør går spesifikt på produksjon. (Min tolkning).

Min tanke rundt disse 2 fagbrevene (inntil nå) har vært at Energimontør er grunnutdanning og Energioperatør er et flott fagbrev nr. 2 for produksjon/kraftverks ansatte.

Spurt ${formatDate(1707138180)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Måling av overgangmotstand til jord.

Når er det aktuelt å måle overgangmotstand til jord når du har vært å jobbet hos en kunde? Sluttkontrollen spør om du har målt overgangmotstand til jord.

Spurt ${formatDate(1707077820)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Jording av flåte for havbruksnæring

Hei. En flåte skal forsynes med strøm fra land. Det legges en kabel fra land med 1000V forsyning. Ombord i flåten monteres en trafo som lager et 400V TN nett.

Flåtens installasjon har egen jordelektrode i sjø.

Med tanke på korrosjon: Skal/ bør jordleder i landstrømkabelen tilkobles flåtens jordingsanlegg? Eller bør den isoleres?

Spurt ${formatDate(1706873760)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
4
Lading

Hei,

Har spurt flere og fått litt forskjellig svar.

Lading av sykkel er under 5A og kommer ikke inn under lading av elektrisk kjøretøy. Nek722?

Hva med et skap for lading av 6 batterier samtidig? Da har vi en last på over 5A. Fortsatt ikke innenfor lading av elektrisk kjøretøy? Skapet er levert med støpsel.

Heller litt mot nei, dette går ikke inn under delnorm for lading av elektrisk kjøretøy. Ikke sikker.

Spurt ${formatDate(1706867760)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Nedgravd kabel

Heisann,

1. kan noen gi meg en forklaring på hvorfor pfsp kan legges i bakken uten rør/ tilleggsbeskyttelse, da den ikke er en dobbelt isolert kabel?

2. mens pfxp den må ha tillegsbeskyttelse selvom den er dobbelt isolert, mens en TFXp Mr flex ikke trenger det, men den er også dobbelt isolert




Spurt ${formatDate(1706806020)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
NEK400:2022 - Bolig, TN ?

Hei.

Ihht. nek 400:2022 skal PEN leder splittes til PE - Nleder i hovedfordeling/tilknytningsskapet. Skille skal utføres slik at de ikke kan føres sammen igjen.

Dette løses med at KV i tilknytningsskapet er 3p og N går direkte, dette er skissert i

NEK400:2022 - 304.3.4.2.1.2

VEILEDNING 1 – Disse kravene innebærer at brytere/overstrømsvern i innkommende tilførsel fra distribusjonsnettet vil være i trepolt utførelse, og at nøytralleder i installasjonens hovedfordeling/tilknytningsskap ikke kan frakobles fra innkommende PEN-leder. Frakobling av nøytralleder i hovedfordeling/tilknytningsskap anses ikke nødvendig da nøytralleder i disse vil ha tilnærmet samme spenningspotensial som beskyttelseslederne og jord.

Men hva gjøres i sikringsskapet der OV står ?

Skal denne også være 3P ?

I såfall er det ett skal krav? Eller kan også 4p overbelastningsvern benyttes?

Fint med referanse.

Eg tolker det slik at det skal være 3p vern i hovedfordeling eller tilknytningskap, altså at der det er benyttet ett tilknytningskap så er det kun der det er krav til 3P for det gjelder innkommende tilførsel til bygget.

Håper på avklaring.

Spurt ${formatDate(1706779020)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Tilkoblingsledere for overspenningsvern

Hei,

Jeg har et par spørsmål ang. tilledninger og avledere til et overspenningsvern.
Legger ved bilde til begge spørsmålene.

Spørsmål 1.
I utgangspunktet skal tilledninger og avledere til sammen ikke overstige 0,5m, iht. NEK400 og brukerveiledning fra leverandør står det <0,5m.
Men i NEK 400 534.4.8 står det at hvis dette ikke går så kan man f.eks. velge et overspenningsvern med lavere vernenivå Up).

- Summen av tilledningene og avleder til overspenningsvernet er på til sammen 140cm.
- Velger et overspenningsvern med Up på 1,5kV.
- Tilkoblingslengden er da 90cm for lang og dette gir 0,9kV ekstra spenningsfall.
- Spenningsfallet blir da på tilsammen 2,4kV.
- Dette er vell OK siden det er innenfor kravet til overspenningsvernkategori II?

Spørsmål 2.

- Det er en hovedsikring på f.eks. 250A.
- Ut fra hovedbryteren er det en felles koblingsklemme hvor det forgrener seg ut til flere sikringsrekker og til overspenningsvernet med sperate kabler.
- Foran overspenningsvernet er det en sikring som er krevd av produsenten pga. størrelsen av hovedsikringen.
- Er denne da koblet etter figur 53H eller 53I i NEK400?

Spurt ${formatDate(1706713260)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
IK3maks

Kunde har ei underfordeling der IK3max er målt til 8kA. De aller fleste vernen der har bryteevne på 10kA (Schneider jfa). Mens noen16A og 25A 4polt jordfeilautomater kun har bryte evne på 6kA. Schneider har ikke 4P vern 10kA. Kan dette løses på en relativ enkel måte uten å måtte bygge om tavla?

Spurt ${formatDate(1706704080)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Kursfortegnelse sameie

Heisann

forleden hadde sameie eg bor i besøk av Elkontroll der dem sjekket ut diverse i leilightene og i fordelingstavlen til leilighetene.

der var det manglende merking, altså ingen kursfortegnelse i fordelingstavlen. og varmtvannstankene manglet merking ettersom dem er samlet på et rom.

spørsmålet er om eg som elektriker kan lage en kursfortegnelse for sameie og dette vil rette punktet? tenker ettersom eg ikke gjør inngrep i installasjonen ved å lage en kursfortegnelse.

punktene som måtte fysisk utbedres vil selfølgelig bli gjort av en godkjent elektro entrepenør.

takk for svar :)

Spurt ${formatDate(1706634060)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
5
Isolasjonsmåling

Isolasjonsmåling av leilighetsbygg.

Leilighet 1:

Megger anlegget, kortslutter alle tre faser på hovedsikringen.

Tar ut patroner i overspenningsvernet.

Måler 0,23 M ohm.

Slår av alle kurser, og måler tett anlegg.

Måler en og en kurs, får tett anlegg på alt bortsett fra en kurs som måler 1,69M ohm.

Slår av denne kursen og alle de andre står på, megger alt på nytt, får fortsatt 0,23M Ohm.

Har prøvd å ta bort jordingskabel som kommer inn i skapet, fortsatt samme målinger.

Det er like målinger på 9/10 leiligheter.

Hva kan være feil her?

Spurt ${formatDate(1706617140)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.