Om dette er tilfelle, kan det være et gjennombrudd for å skille utdanningen mellom Energimontør i distribusjonsselskaper (Energiselskap) og Energioperatør i produksjonsselskaper (Kraftverk)?
Jeg forstår at det er forskjell på disse to fagene. Men en Energimontør, kan jobbe på begge steder. Det vil muligens ikke en Energioperatør kunne gjøre. Da læreplanene for Energioperatør går spesifikt på produksjon. (Min tolkning).
Min tanke rundt disse 2 fagbrevene (inntil nå) har vært at Energimontør er grunnutdanning og Energioperatør er et flott fagbrev nr. 2 for produksjon/kraftverks ansatte.
Når er det aktuelt å måle overgangmotstand til jord når du har vært å jobbet hos en kunde? Sluttkontrollen spør om du har målt overgangmotstand til jord.
Hei. En flåte skal forsynes med strøm fra land. Det legges en kabel fra land med 1000V forsyning. Ombord i flåten monteres en trafo som lager et 400V TN nett.
Flåtens installasjon har egen jordelektrode i sjø.
Med tanke på korrosjon: Skal/ bør jordleder i landstrømkabelen tilkobles flåtens jordingsanlegg? Eller bør den isoleres?
Hei,
Har spurt flere og fått litt forskjellig svar.
Lading av sykkel er under 5A og kommer ikke inn under lading av elektrisk kjøretøy. Nek722?
Hva med et skap for lading av 6 batterier samtidig? Da har vi en last på over 5A. Fortsatt ikke innenfor lading av elektrisk kjøretøy? Skapet er levert med støpsel.
Heller litt mot nei, dette går ikke inn under delnorm for lading av elektrisk kjøretøy. Ikke sikker.
Heisann,
1. kan noen gi meg en forklaring på hvorfor pfsp kan legges i bakken uten rør/ tilleggsbeskyttelse, da den ikke er en dobbelt isolert kabel?
2. mens pfxp den må ha tillegsbeskyttelse selvom den er dobbelt isolert, mens en TFXp Mr flex ikke trenger det, men den er også dobbelt isolert
Hei.
Ihht. nek 400:2022 skal PEN leder splittes til PE - Nleder i hovedfordeling/tilknytningsskapet. Skille skal utføres slik at de ikke kan føres sammen igjen.
Dette løses med at KV i tilknytningsskapet er 3p og N går direkte, dette er skissert i
NEK400:2022 - 304.3.4.2.1.2
VEILEDNING 1 – Disse kravene innebærer at brytere/overstrømsvern i innkommende tilførsel fra distribusjonsnettet vil være i trepolt utførelse, og at nøytralleder i installasjonens hovedfordeling/tilknytningsskap ikke kan frakobles fra innkommende PEN-leder. Frakobling av nøytralleder i hovedfordeling/tilknytningsskap anses ikke nødvendig da nøytralleder i disse vil ha tilnærmet samme spenningspotensial som beskyttelseslederne og jord.
Men hva gjøres i sikringsskapet der OV står ?
Skal denne også være 3P ?
I såfall er det ett skal krav? Eller kan også 4p overbelastningsvern benyttes?
Fint med referanse.
Eg tolker det slik at det skal være 3p vern i hovedfordeling eller tilknytningskap, altså at der det er benyttet ett tilknytningskap så er det kun der det er krav til 3P for det gjelder innkommende tilførsel til bygget.
Håper på avklaring.
Hei,
Jeg har et par spørsmål ang. tilledninger og avledere til et overspenningsvern.Kunde har ei underfordeling der IK3max er målt til 8kA. De aller fleste vernen der har bryteevne på 10kA (Schneider jfa). Mens noen16A og 25A 4polt jordfeilautomater kun har bryte evne på 6kA. Schneider har ikke 4P vern 10kA. Kan dette løses på en relativ enkel måte uten å måtte bygge om tavla?
Heisann
forleden hadde sameie eg bor i besøk av Elkontroll der dem sjekket ut diverse i leilightene og i fordelingstavlen til leilighetene.
der var det manglende merking, altså ingen kursfortegnelse i fordelingstavlen. og varmtvannstankene manglet merking ettersom dem er samlet på et rom.
spørsmålet er om eg som elektriker kan lage en kursfortegnelse for sameie og dette vil rette punktet? tenker ettersom eg ikke gjør inngrep i installasjonen ved å lage en kursfortegnelse.
punktene som måtte fysisk utbedres vil selfølgelig bli gjort av en godkjent elektro entrepenør.
takk for svar :)
Isolasjonsmåling av leilighetsbygg.
Leilighet 1:
Megger anlegget, kortslutter alle tre faser på hovedsikringen.
Tar ut patroner i overspenningsvernet.
Måler 0,23 M ohm.
Slår av alle kurser, og måler tett anlegg.
Måler en og en kurs, får tett anlegg på alt bortsett fra en kurs som måler 1,69M ohm.
Slår av denne kursen og alle de andre står på, megger alt på nytt, får fortsatt 0,23M Ohm.
Har prøvd å ta bort jordingskabel som kommer inn i skapet, fortsatt samme målinger.
Det er like målinger på 9/10 leiligheter.
Hva kan være feil her?