Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Cat6 og PR sammen

Hei, nylig vært på et kontor hvor 123 kanal er brukt. Der står det 2 doble stikk. PR 2x2,5 går til disse. Kunden ønsker seg et datapunkt på samme kanalen, men fra vegg til kanal er det så trangt at jeg nesten blir nødt til å legge disse to inntil hverandre i ca 2-3 cm før de skilles igjen i kanal. Er det noen forskrift enten i nkom eller nek som støtter under at dette er greit? Det er jo minimal belastning på stikk da det kun er PC utstyr tilkoblet?

Spurt ${formatDate(1706274900)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Krav til styretavler

Hei,

Jeg lurte på om det er noen begrensning på strømmer en tavlemontør kan bygge og godkjenne.

Kan man bygge skap til f.eks en softstarter på flere hundre eller tusen ampere så lenge det er under 1000VAC?

Spurt ${formatDate(1706263020)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Fremlegg VVB og PaX vifte

Hei. Kunde skal rive vegger å ønsker ny kurs til VVB og div på bad/vaskerom.

1. Vanligvis hos kunder monterer jeg bare påvegg med kappe som har strekkavlaster og av/på bryter med lys. :

https://www.ahlsell.no/product...

Men er ikke det en finere løsning hvor man får denne innfelt med veggboks med en måte å føre kabelen inn? Hva et vanlig løsning ( og HØYDE?)


2. hvordan kan man fint legge frem tilførsel til pax vifte? Legger man kun et rør frem vil jo røret bli synlig slik som ved lys til speil. ( her blir jo røret skjult av speilet).

Legger man en veggboksi nærheten vil man sikkert få litt synlig kabel selv med lokk /m strekkavlaster.


Spurt ${formatDate(1706216580)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
6
Tjømemuffe bad med gulvbelegg og plastrist

Han en kunde som skal renovere bad i 2.etg.

Kunden skal ha varmekabler og gulvbelegg, slukrist blir i plast. Eksisterende gulv skal ikke rives. Hvordan løses da jording av avløp?

Spurt ${formatDate(1706201280)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Krav til bruk av Halogen frie materialer.

Hei

Lurer på om det er spesifikke krav til bruk av halogen frie materialer i elektriske bygningsinstallasjoner, og eventuelt hva som regulerer dette?

Spurt ${formatDate(1706168820)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Anvendte normer i gammelt anlegg.

Hei, har nylig byttet gamle automatsikringer i sikringsskap hos kunde til nye kombiautomater med jordfeilbryter på 30mA. I samsvarserklæring bes det om anvendte normer, iom at jeg ikke vet når sikringsskapet og resten av anlegget ble installert, hva skriver man her da? Noen som vet :)?

Spurt ${formatDate(1706121600)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Montering av led lamper

Hei!

Har montert en del taklamper i i en ny bolig. Takpunktet er utført med takboks og lampe av type LED er montert rett på takboks. Det er ingen koblingspunkter i takboksen. Har fått avvik fra DLE om at det mangler taklokk.

Lampene er som nevnt av type led, og har bakplate.

Kan ikke finne noe sted at det er krav til lokk, det står heller ikke i monteringsanvisningen på lampene.

Noen som har tanker om dette og vet eventuelt hvor det står at det er krav til lokk?

Spurt ${formatDate(1706103780)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
4
Beregning 2 kurser samme rør

1. Hei jeg ønsker å ha en 15A og en 10A i samme rør til kjøkken.

Jeg har brukt NEK400 til å komme frem til at 4mm = 26A strømføringsevne x 0,8 = 20,8A

Ib<In<Iz
15a < 15A < 20,8

I2 < 1,45 x Iz

1,3 x 15= 19,5A < 30,16A

Da skal 4mm på 15A Bk vern sammen med en annen kurs være ok sant?

Er ikke noe annet jeg glemmer her.

Kurs nummer 2 er 10A B vern med 2,5mm



2. det går heller ikke i rør HELE veien stikkontaktene.
Altså det vil da gå 2 stk PN 4mm fra sikringsskap i rør til veggboks hvor den går videre påvegg med PR 2,5 til stikk.


og 2 stk PN 2,5 fra sikringsskap i samme rør til veggbok å videre påvegg med PR 1,5mm til stikk.


at det bruker vanlig PR 2,5 til 15A og 1,5 til 10A etter føringen i samme rør har ingen betydning sant?

3. kan de dele jord på 2,5mm eller må den være 4mm?

Spurt ${formatDate(1706013660)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
"Automatisk" kobling av høgspent bryter

Hei

I forbindelse med start og stopp av småkraftverk vil det være naturlig å legge inn og ut høgspentbryter via kraftverkets kontrollanlegg. Dette gjøres automatisk fra PLS basert på tilstanden til anlegget. Hvordan stiller forskriften seg til slik automatisk kobling av høgspentbrytere? Vil lokalt tilsynspersonell som trykker start fra kontrollrommet måtte være godkjent som LFK?

Spurt ${formatDate(1706006280)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Jording av metallbelagt vegg

I et kjøkken type industri er systemvegger bekledt med metallplater, og det er stikk-kontakter i umidellbar nærhet for bruk over benken. Skal det legges utjevning til disse veggene eller vil det være tilstrekklig at veggen er jordet via rammen på innfelt stikk som igjen har kontakt med beskyttelseslederen tilkoblet stikk-kontakten (noen modeller har kontakt mellom jordtilkopling og festerammen)

Spurt ${formatDate(1705986960)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.