Er hos en kunde hvor OV er 63A med skrusikringer, plassert øverst i tavlen. Det går så videre til jordfeilbryter plassert i bunnen av tavlen ( gudene vet hvorfor )
Jeg vil da plassere overspenningsvernet rett ved OV, men det er ikke plass til dobbel 16mm i skrusikringene og får det heller ikke til å passe i overspenningsvernet.
Kan jeg lovlig koble mellom OV-JFB-OVS ved bruk av enstoklemmer på topp så lenge anbefalinger om lengde her er opprettholdt? Ser ikke hvorfor evt ikke?
altså dobbelnite 16mm OV kabel og JFB i topp av ensto, og ut fra undersiden til overspenningsvern rett ved siden av.
( kunden vil ikke bytte OV)
Hei. Lurer litt på kravet for verneklær ved tilsyn/kobling av brytere og feilsøk/målinger på batteriinstallasjon. Dette er batterier med spenning på 50V per enhet som er koblet i strenger på 800V, Li-ion (LFP).
I Fel vedlegg 1 står følgende.:
I forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel), vedlegg 1, er det for PVC-isolerte kabler med tverrsnitt opp til og med 4 mm2 angitt krav om at
Og videre at:
Læreboka i elenergi konkluderer med følgende:
For ledertverrsnitt opp til og med 4 mm2 gjelder da at
I2 ≤ IZ
Dette kravet er jeg vant med å se i bolignormen
Spørmålet mitt er da: Tolker læreboka FEL rett. Gjelder dette kravet for alle tversnitt opp til 4 mm2, også i industrien når kabelen er PVC isolert?
i FDV'n til DV røra (de røde rørene), kan man kun bruke dem utomhos eller innstøpt. dette fordi disse kan ta fyr
Kan man da bruke rørlegger sine PVC rør istedenfor på visse steder?
Altså det er jo i samme materiale som standard korrugerte gule rør.
Hei,
I NEK 400 823.810.512.101 står det følgende:
"Fordelingstavler en ny installasjon skal ha minst 30% reserveplass for fremtidig oppgradering med kurser og utstyr."
Hvis en ny bolig/hytte med el-bil lader (samtidighetsfaktor 1 på el-bil lader, f.eks 0,5 på resterende kurser), så er det ikke uvanlig å komme på 50-80A OV på ett IT nett.
Hvis skapet i dette tilfellet skal ha minst 30% reserve plass. Skal mann da ta høyde for at skapet mann installerer tåler 30% utvidelse?
De fleste modul skap for boliger er kun godkjent for 63A.
-Tar mann med 30% utvidelses muligheter ved 50A OV, må skapet tåle over 65A.
-Tar mann med 30% utvidelses muligheter på 63A OV, må skapet tåle over 81.9A.
-Tar mann med 30% utvidelses muligheter på 80A OV, må skapet tåle over 104A.
Spesielt vrient å få tak i fornuftige skap som tåler over 80 amper.
Hei
Er det forskjell på driftsleder/sakkyndig driftsleder?
Jeg tenker ikke på driftsansvarlig LSP
I hvilken forskrift stilles det krav til kvalifikasjoner driftsleder? Elsikkhert 84. pressisereer at driftsleder skal oppfylle vilkårene i FEK §7.1.
Stemmer det at driftsleder alltid skal oppfylle vilkårene FEK §7.1 uansett arbeidsoppgaver?
Men hva om vedkommene ikke skal utføre arbeid, kun være ansvarlig og sette bort arbeidet til tredjepart utførende elektroforetak, hvilke kvaliufikasjonskrav stilles da?
Hei,
På et kurs jeg var på ble det nevnt at alle spenninger under 1000v utgjør et likt skadepotensial på kroppen. Min forståelse tilsier at dette ikke stemmer da I=U/R og motstanden i kroppen 'ikke' endres.
Har noen en mulig forklaring på dette? Er litt skeptisk til at det er så enkelt som min forklaring tilsier da utsagnet kommer fra en person med vesentlig mye høyere erfaring og kunnskap enn meg.
Takk på forhånd.
AF
Hei!
I henhold til FSE så er det eier/ansvarlig for virksomheten er ansvarlig for å praktisere FSE. Men hvem står da ansvarlig hvis en montør ikke har tilstrekkelig opplæring i FSE? Er det faglig ansvarlig eller eier/ansvarlig for bedriften. Har Fagerlid ansvarlig noe ansvar her han kan bli straffet etter?
Når skal tavler merkes med hendelses energi/kortslutningsenergi?
Etter NEK405 kontroll på et næringsbygg ble de kommentert på mangelfull merking av hovedtavle og hovedtavlerom. I den forbindelse lurte jeg på når hendelses energien skal være påtrykt tavlen. Mener FSE sier noe om at tavler for sakkyndig betjening skal merkes med denne verdien. Hovdan en beregnes dette for å kunne merke skapet? Eventuelt når og hvor kom dette kravet?
hei
En fagansvarlig med kun fagbrev innen elektro kan kun utføre vedlikehold og reparasjon av eget anlegg( en til en) slik jeg forstår det men,
når en fagansvarlig for eget anlegg er ferdig med fagskolen, kan han da prosjektere og utføre arbeid i eget anlegg eller må det være 3 års relevant praksis etter dette?
Og hva menes med 3 års relevant praksis?
Er det snakk om 3 år med prosjektering?
Evt hvordan oppfylle 3års relevant praksis når man har jobb som fagansvarlig etter endt utdanning på fagskolen?