Kobling av overspenningsvern

Er hos en kunde hvor OV er 63A med skrusikringer, plassert øverst i tavlen. Det går så videre til jordfeilbryter plassert i bunnen av tavlen ( gudene vet hvorfor )

Jeg vil da plassere overspenningsvernet rett ved OV, men det er ikke plass til dobbel 16mm i skrusikringene og får det heller ikke til å passe i overspenningsvernet.

Kan jeg lovlig koble mellom OV-JFB-OVS ved bruk av enstoklemmer på topp så lenge anbefalinger om lengde her er opprettholdt? Ser ikke hvorfor evt ikke?

altså dobbelnite 16mm OV kabel og JFB i topp av ensto, og ut fra undersiden til overspenningsvern rett ved siden av.


( kunden vil ikke bytte OV)

Spurt ${formatDate(1695050220)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Verneklær batteri

Hei. Lurer litt på kravet for verneklær ved tilsyn/kobling av brytere og feilsøk/målinger på batteriinstallasjon. Dette er batterier med spenning på 50V per enhet som er koblet i strenger på 800V, Li-ion (LFP).

Spurt ${formatDate(1695033840)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Overbelastning krav2

I Fel vedlegg 1 står følgende.:

I forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel), vedlegg 1, er det for PVC-isolerte kabler med tverrsnitt opp til og med 4 mm2 angitt krav om at

  1. vern mot overbelastningsstrøm velges slik at vernets høyeste prøvestrøm I2 ikke overstiger kabelens maksimale strømføringsevne IZ.

Og videre at:

  1. vernets høyeste prøvestrøm I2 ikke overstiger høyeste prøvestrøm for materiell som er brukt i kretsen. Med materiell menes brytere, stikkontakter og koblingsmateriell.

Læreboka i elenergi konkluderer med følgende:

For ledertverrsnitt opp til og med 4 mm2 gjelder da at
I2 ≤ IZ

Dette kravet er jeg vant med å se i bolignormen

Spørmålet mitt er da: Tolker læreboka FEL rett. Gjelder dette kravet for alle tversnitt opp til 4 mm2, også i industrien når kabelen er PVC isolert?


Spurt ${formatDate(1695026220)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Vannrør (PVC) som føringsvei

i FDV'n til DV røra (de røde rørene), kan man kun bruke dem utomhos eller innstøpt. dette fordi disse kan ta fyr

Kan man da bruke rørlegger sine PVC rør istedenfor på visse steder?

Altså det er jo i samme materiale som standard korrugerte gule rør.

Spurt ${formatDate(1694758980)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Underfordeling bolig NEK 400 823.810.512.101

Hei,

I NEK 400 823.810.512.101 står det følgende:

"Fordelingstavler en ny installasjon skal ha minst 30% reserveplass for fremtidig oppgradering med kurser og utstyr."


Hvis en ny bolig/hytte med el-bil lader (samtidighetsfaktor 1 på el-bil lader, f.eks 0,5 på resterende kurser), så er det ikke uvanlig å komme på 50-80A OV på ett IT nett.

Hvis skapet i dette tilfellet skal ha minst 30% reserve plass. Skal mann da ta høyde for at skapet mann installerer tåler 30% utvidelse?

De fleste modul skap for boliger er kun godkjent for 63A.

-Tar mann med 30% utvidelses muligheter ved 50A OV, må skapet tåle over 65A.

-Tar mann med 30% utvidelses muligheter på 63A OV, må skapet tåle over 81.9A.

-Tar mann med 30% utvidelses muligheter på 80A OV, må skapet tåle over 104A.

Spesielt vrient å få tak i fornuftige skap som tåler over 80 amper.

Spurt ${formatDate(1694670180)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Driftsleder kvalifikasjonskrav FEK/FSE krav?

Hei

Er det forskjell på driftsleder/sakkyndig driftsleder?
Jeg tenker ikke på driftsansvarlig LSP

I hvilken forskrift stilles det krav til kvalifikasjoner driftsleder? Elsikkhert 84. pressisereer at driftsleder skal oppfylle vilkårene i FEK §7.1.
Stemmer det at driftsleder alltid skal oppfylle vilkårene FEK §7.1 uansett arbeidsoppgaver?

Men hva om vedkommene ikke skal utføre arbeid, kun være ansvarlig og sette bort arbeidet til tredjepart utførende elektroforetak, hvilke kvaliufikasjonskrav stilles da?


Spurt ${formatDate(1694501100)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Spenning og skade

Hei,

På et kurs jeg var på ble det nevnt at alle spenninger under 1000v utgjør et likt skadepotensial på kroppen. Min forståelse tilsier at dette ikke stemmer da I=U/R og motstanden i kroppen 'ikke' endres.

Har noen en mulig forklaring på dette? Er litt skeptisk til at det er så enkelt som min forklaring tilsier da utsagnet kommer fra en person med vesentlig mye høyere erfaring og kunnskap enn meg.

Takk på forhånd.
AF

Spurt ${formatDate(1694445540)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Hvem er ansvarlig for å følge FSE

Hei!

I henhold til FSE så er det eier/ansvarlig for virksomheten er ansvarlig for å praktisere FSE. Men hvem står da ansvarlig hvis en montør ikke har tilstrekkelig opplæring i FSE? Er det faglig ansvarlig eller eier/ansvarlig for bedriften. Har Fagerlid ansvarlig noe ansvar her han kan bli straffet etter?

Spurt ${formatDate(1694329080)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Merking av tavler/tavlerom

Når skal tavler merkes med hendelses energi/kortslutningsenergi?

Etter NEK405 kontroll på et næringsbygg ble de kommentert på mangelfull merking av hovedtavle og hovedtavlerom. I den forbindelse lurte jeg på når hendelses energien skal være påtrykt tavlen. Mener FSE sier noe om at tavler for sakkyndig betjening skal merkes med denne verdien. Hovdan en beregnes dette for å kunne merke skapet? Eventuelt når og hvor kom dette kravet?

Spurt ${formatDate(1694163420)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
5
Fagansvarlig

hei

En fagansvarlig med kun fagbrev innen elektro kan kun utføre vedlikehold og reparasjon av eget anlegg( en til en) slik jeg forstår det men,
når en fagansvarlig for eget anlegg er ferdig med fagskolen, kan han da prosjektere og utføre arbeid i eget anlegg eller må det være 3 års relevant praksis etter dette?

Og hva menes med 3 års relevant praksis?

Er det snakk om 3 år med prosjektering?

Evt hvordan oppfylle 3års relevant praksis når man har jobb som fagansvarlig etter endt utdanning på fagskolen?

Spurt ${formatDate(1694111460)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.