1
elbillader bortfall av krav om egen kurs

Hei fikk telefon fra ei kunde i dag som sier at krav om egen kurs til elbillader ikke er noe krav lenger?

Spurt ${formatDate(1690802580)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Solcelleinstallasjoner farge på DC kabling

712.514.2.101 setter krav til farge på solcellekabel ved merking. Dersom DC ledere merkes med farge skal hvit for negativ faseleder og rød for positiv faseleder benyttes.

I de fleste installasjoner benyttes kun sorte kabler med kabelmerke som forteller polaritet eller rød og sort kabel.

Sistnevnte er da ikke ihht kravene og krever tilleggsmerking ved alle termineringspunkter slik vi tolker det?

Utfra nettsøk er hvit solcellekabel lite brukt og lite tilgjengelig...

Spurt ${formatDate(1690515840)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
5
Utleie til elektriker bedrift i enkeltmannsforetak

Jeg har en jobb som gir en del langvarige avspaseringsperioder, (Typ 2-3 uker sammenhengende). Jeg ønsker da å jobbe ekstra i disse ukene for å kunne få en ekstra inntekt ved siden av vanlig inntekt.

Ser det er en del regler som hindrer denne løsningen når det kommer til bemanningsbyrå, for å hindre sosial dumping.
Er det noen regler som hindrer meg i et enkeltmannsforetak å leie meg ut til en godkjent elektrobedrift med installatør? Jeg opprettholder jo selvfølgelig mine egne arbeidsvilkår når jeg ikke er i et bemanningsbyrå. Så sosial dumping er jo ikke et problem her.
Er også mangel på personell i distriketet.

Jeg har elektriker fagbrev gr.L og 11 år erfaring som elektriker.

Spurt ${formatDate(1690292940)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
5
Jording i tunnel

Hvordan dokumenteres overgangsmotstand til jord i tunneler som er flere km lang?

Jobber ikke med slikt men ble ett samtaleemne.

Spurt ${formatDate(1690142160)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
El-bil lader på 16A kurs

Hei. Kan man installere en el-bil lader på en eksisterende 16A kurs (2,5mm2 kabel) i garasjen? Det er allerede etablert overspenningsvern i sikringsskapet fra før.

Spurt ${formatDate(1689890580)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Belysning i sportsboder

Deltok nylig på en kontrollbefaring av leilighetsbygninger og fellesarealer i sameiet der jeg snart flytter inn, (er valgt inn i styret). Under gjennomgang av store kjellerarealer med sportsboder, poengterte vi i sameiets styre at det ikke var noen belysning i bodene. Det var noen lysarmaturer montert i himling i tilkomst-korridorene, men ingen belysning av bodene.

For best plassutnyttelse er det lange smale boder oppført med typen Troax nettingvegger. Inngang inn til bodene er derfor på kortsidene, og bodene er omkring 3,5 meter dype. Allerede rett innenfor hver boddør er belysningen dårlig, og innover i bodene er det nesten ingen belysning.
Vi påpekte dette som en mangel og fikk til svar at det ikke var noe krav om belysning i boder.

Kan påstanden fra utbygger om at det ikke er krav til belysning være riktig? være riktig?

Vi er spente på svar, takker!

Spurt ${formatDate(1689685020)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
16mm2 Al i trevegg

Skal legge 16mm2 Al inntakskabel fra nytt målerskap på yttervegg til eldre målerskap i inne. Må gå 8-10m i trevegg. Skal denne forlegges i rør?

Spurt ${formatDate(1689426480)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Krav for isolasjonstesting og småelektronikk

Slik jeg tolker tabell 6A i Nek:400:2018 så SKAL alle 230/400v anlegg isolasjonstestes med en prøvespenning på 500v.

Er det fastsatt at dette skal følges? Hvor nevnes kravet for prøvespenning og isolasjonsmotstand i forskriftene, og hvilken forskrift?

Det blir argumentert for bruk av 250v istedenfor 500v som prøvespenning grunnet at det da ikke er fare for skade for at diverse elektronikk blir ødelagt grunnet overspenning. I mitt hode så er det ikke mulig å skade diverse elektronikk om man megger med 500v såfremt fase og null er brutt og ligger lasket, megges mot jord. Er det noe jeg misforstår her siden det er såpass mange som megger med 250v?

Mvh


Spurt ${formatDate(1689373560)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
10
Berøringsspenning elektrolyseanlegg

NEK 400-4-41. 411.6.4 og -6.5 "Forventet berøringsspenning som opptrer ved 1. jordfeil skal ikke overstige 50V AC og 120V DC". Er disse normene og Tillegg 41B og -C også underlagt NEK 400-8-815?

Spurt ${formatDate(1689323880)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Elkontroll hotell - hvor ofte ?

Hvor ofte må være utført elkontroll ( til internkontroll ) i en hotell ?

Finnes forskrifter med intervall ?

Spurt ${formatDate(1689065760)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.