1
Stikk. Bad sone 2

Har lest forskjellige forklaringer på stikk i sone 2 . Noen sier ingen stikk mens andre sier stikk IP 44. Hva er reglene?

Spurt ${formatDate(1686223740)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Elkontroll Bolig (NEK 405-2)

Hei

Har eit spørsmål anngåande Elkontroll bolig.

Det står att for å kvalifisere for eksamen er kravet i normen at du har fagbrev innen elektrofag eller tilsvarende og at du har minst tre års praksis som elektriker i boliginstallasjon eller tilsvarende.

Teller læretid med på desse tre åra om læretida helst var i boliger? Eller må ein ha tre år med fagbrev som elektriker.

Spurt ${formatDate(1686217800)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Kvalifikasjoner for driftsansvarlig/driftsleder

Hei, spørsmål i kvalifikasjonene til driftsansvarlig/driftsleder. Dersom en eier har flere elektriske anlegg på ulike geografiske steder. F.eks fylkeskommunen som eier gatelysanlegg, ferjeleier, tuneller osv. over hele fylket. Må de da ha flere driftsansvarlige/driftsledere? Hvordan er det med kvalifikasjonskravene for disse?

Dersom alt av arbeid leies inn fra en installatørbedrift trenger driftsansvarlig/driftsleder kun FEK§ 7 første ledd.

Hvordan blir det med kvalifikasjonskravene dersom de benytter egne ansatte (Fagarbeidere) til å bygge, drifte og vedlikeholde disse anleggene? Må de i noen tilfeller ha driftsleder/driftsansvarlig med bestått instalatørprøven?

Spurt ${formatDate(1686215220)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Jordelektrode

Har en eksisterende bolig hvor det er installert nytt elektrisk anlegg NEK 2018. På den gamle installasjonen var det vannrør ned i betong og spil avløp.Disse var koblet sammen (utjamning) kobberrør vann var videreført til nytt fordelingskap med plastrører ført videre i boligen. Også spil videreført før det gikk videre i plast. Boligen har betongflate i kjeller hvor spil og vann (kobber) kommer opp. Det finnes ikke jordsmonn rundt bolig bare steinfylling. Vannn og soil er ikke godkjent som jordelektrode. Hva skal man da bruke som jordelektrode.

Mvh

Totalpartner Nordmøre AS

Svein Thomassen

Spurt ${formatDate(1686145740)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Begrepsavklaring

Heisann,

Sliter med å bli 100% trygg på oversettelsen til de norske ekvivalentene til disse engelske begrepene. Noen som kan hjelpe å gi meg fasiten på dette?

(Ik)Steady-state short-circuit current:
(Ik’’) Initial symmetrical short-circuit current:
(Ip) Maximum current (first peak of the fault current):
(Ith) Thermal short-circuit current (1s):
(zk) Short-circuit impedance:
(Xd’’) Substransient reactance:

Spurt ${formatDate(1686027420)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Kvalifikasjoner før installatørprøven.

Hei!

Har googlet litt å ikke finnet annet enn an man må ha relevant fagskole for å ta Installatørprøven. Er fagskole på automasjon relevant eller må det være elkraft?

Er klar over at man må ha noen år som saksbehandler mellom fagskole og installatørprøve :)


Spurt ${formatDate(1686002820)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Plassering av arbeidsjording luftlinjeanlegg

Hei. Har arbeidsoppdrag på skolen i stolpen P7. Tilførselen kommer fra punkt P9 og i stolpen P10 går det en kabel ned til trafo. Kabelen går så fra trafo til stolpen P7, der jeg skal arbeide. Kan det være aktuelt å plassere arbeidsjording i stolpe P10 slik at jeg får bedre plass til å arbeide?

Spurt ${formatDate(1685987640)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Avstand transformator til første kabelfeste

Holder på å installere en 1600kva treviklingstrafo. På lavspensiden skal jeg ned med til sammen 24stk 630mm2 TXXI Al. Ren-blad sier ikke mer enn 60cm til feste, men eksemplene er for det meste finkordelet kobber i de bladene. Disse kablene er temmelig stive og når man skal bøye og krysse ned på flaggene til trafo er 60cm nesten komplett umulig å overholde på alle ledere. Er det ingen mulighet å fravike fra 60cm? Noen som har erfaring fra lignende installasjoner?

Spurt ${formatDate(1685788980)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
3 vern på 1 last?

Hei!

Et anlegg hvor samme last er sikret med 3 vern av lik størrelse (16a) og lik kar (c). Vil noe slikt påvirke vernets atferd/egenskaper og isåfall, hvordan? Finnes det noen grunn for at noe slikt skulle blitt gjort? En kollega var borti et eldre annlegg hvor 3 like automater forsynte samme last.

Mvh,

SB


Spurt ${formatDate(1685630340)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
4
Trucklader rundstoft, forankoblet vern

Hei,

Har en kunde med eget område for trucklading (ca 50 ladepunkt). 400V anlegg fra rundt 2010 med Kanalis skinner, uttaksbokser og rundstift 16A/32A til ladere. Uttaksboksene har automatsikringer, ikke jordfeilautomater/brytere.

Kunde skal nå utvide anlegget, hva er dagens krav til forankoblet vern? Kan man definere dette som et BA4 område? Beskyttelsestiltak 412/413/414?

Spurt ${formatDate(1685553600)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.