er en spenningsførende del tilstrekkelig beskyttet mot direkte berøring når den er lakkert?
Hei, jeg skal ta eksamen til Mai, men er litt usikker på jeg burde fokusere på når det kommer til øving. Hadde vært fint med noen tips fra tidligere deltakere og elektrikere!
Lurer også litt på hva jeg kan forvente å få på eksamen, spesielt praksis.
Hei,
Vi har et ferdighus som blir montert av utenlandske aktører. De bruker Schneider Sedna på stikkontakter, og vi har en norsk elektriker som mener disse ikke er godkjent i Norge.
Må disse byttes, eller er disse godkjent for montering i Norge?
Med vennlig hilsen
Magnus
Hei. Jeg lurte på hvilke krav det er til et styringsskap og tilhørende undervannslampe for oppdrettsanlegg. Lampen er LED på ca 300V DC med 30m kabel og styringsskap inneholder driver (230V AC) med dimmer. Plan er IP69 skap, Pureax kabel og jordfeil i skap.
Hei.
Har tenkt å legge fram 2x6 mm2 kabel til platetopp i næringsbygg som skal sikres med 25A jordfeilautomat, når det gjelder koordineringen mellom kabel og vern er det kun 533.2.1 som en trenger å benytte?
Trenger ikke å ta hensyn til kravet 1) Ib ≤ In 2) I2≤Iz , som kun gjelder for bolig type leiligheter, hybler, rekkehus, eneboliger og fritidsboliger?
Holder på å skal installere ett bibliotek på 323 m2 med antatt maks 50 personer. Rømningsvei er definert som enkel, men hva er definisjon på høy eller lav person tetthet? Dette på grunn av valg av kabel Halogen fri eller vanlig PFXP.
Velger å spørre her da jeg opplever ulike fortolkninger av regelverket rundt dette.
Jobber som faglig ansvarlig i dag, men vurderer en ny 100 % stilling i en annen bedrift som ikke driver med elektro. Jeg ønsker da å starte min egen installatør- virksomhet ved siden av for å kunne holde elektrokompetansen min ved like, samt å kunne ha muligheten til å utføre litt installasjonsarbeid på kveldstid og i ferier når det passer meg.
Jeg blir den eneste ansatte i selskapet som selvsagt registreres i elvirksomhetregisteret.
Er dette ok og innenfor lovverket? :)
Hei
NEK400 sier at Spenningsfall ikke bør overstige 3% for Belysning og 5% for annet bruk.
Hva avgrenser hvor langt tilbake i installasjonen dette skal måles/beregnes fra? I NEK står det "leveringspunket".
Gitt et større industrianlegg med 400V TN-C-S, hvor det er etablert et lokalt IT-Nett med en underfordeling for å forsyne eldre 230V forbrukere. Bør da spenningsfallet beregnes fra leveringspunktet mot det offentlige nettet helt til 230V forbruker, eller kan det beregnes fra 400/230V - trafo?
Har et anlegg der flere uthus er kobles sammen med ex hengeledning ut fra samme kurs i sikringsskapet i hovedhuset. Det mangler jordelektrode på samtlige uthus. Ved opplegg av jordeletrode i uthus, kan denne tilkobles hvor som helst i anlegget ,eller er det krav om fordeling med jordskinne, eller at den tilkobles ved første punkt , altså ved ex klemme i møne?
Hei,
Har et tilfelle med en gammel svensk panelovn som har jordet plugg i en ujordet stikk. Denne er ikke dobbelisolert. Den krever vel da jording.
Stemmer det at man har to løsninger,
1. Bytte til jordet stikkontakt
2. Bytte til dobbelt isolert panelovn.
Takk for svar.