Øver Til eksamen ( Trenger hjelp til en oppgave Elbil )

Hei, jeg trenger hjelp jobber med en øve oppgave til eksamen og er stuck. jeg har funet ut av det meste på oppgaven med finner ikke ut av elBli delen, oppgaven går som dette:

Kunden har bygd seg ny garasje, og får snart den andre elbilen sin.
Kunden lader i dag den gamle elbilen sin frå ein utandørs shuko stikkontakt. Kunden ønsker framleis å lade den gamle elbilen sin på denne måten, men no frå ein av dei nye stikkontaktane i garasjen.
Den nye elbilen til kunden har ein 67 kWh batteripakke, og ein ombordladar på inntil 1 1 kW. Kunden ønsker seg høgast mogleg ladeeffekt for den nye elbilen.
Kunden ønsker denne installasjonen i den nye garasjen sin:
• 4 doble stikkontaktar. Den eine skal kunne brukast til gammal elbil, og dei andre skal kunne ha diverse bruk
• I enkel stikkontakt i taket for motorisert garasjeport
• 8 LED armaturar
• Røyr til varmedetektor. Varmedetektoren skal tilkoplast brannalarmsentralen i bustaden Ladestasjon til ny elbil
Du skal bruke vedlegg 1 planteikning og vedlegg 2 kursfortegnelse når du løyser oppgåva.
Dei løysingane du vel, må ta omsyn til at kunden er frustrert over høge straumprisar og nye effekt-tariffar. Kunden ønsker råd om tiltak for korleis straumrekninga kan reduserast, men utan at tiltaka skal kosta for mykje.
Planlegg, beskriv gjennomføring av og dokumentér heile oppdraget for denne kunden. Begrunn dei vala du gjer.

Jeg er klar over at det ikke er lengre låv å bruke stikk så, vi sier at jeg og kunde er enig om at det blir 2 elbli ladere i steden for 1, jeg har bluket ut Zaptec Go Type 2, 16A, 1/3fase, jeg må legge opp to nye kurser til disse, (bruker pfsp kabel fordi det er litt bake trekk ute mellom hus og bod).

Har aldri jobbet med Elbli lader før så jeg vet ikke hvordan jeg skal gå frem. Takk for hjelp

Spurt ${formatDate(1681748880)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Sikringskap i vegg mot bad

Er det lov å plassere sikringskap i vegg på utsiden av et bad. Hva må evt. gjøres for å få lov?

Spurt ${formatDate(1681728600)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Jording av 400V transformator i 230V IT anlegg.

Hei.

På en kraftstasjon har vi 2 brakker som blir forsynt av egen trafo TN 400v. På kraftstasjonen er hele elanlegget et 230V IT anlegg. I denne forbindelse har det vert noe diskusjon rundt jording av transformatoren og utførelse av det.

Er det slik at jordingen til 400V transformatoren ikke skal kobles direkte med jordingen til IT installasjonen på anlegget, pga. eventuelle strømmer som kan gå i N-leder og forplante seg i resten av jordingsanlegget og skape farlige situasjoner, men heller etablere egen jording med feks. jordspyd som en kan jorde trafo med, slik at det blir et separat jordanlegg ?



Spurt ${formatDate(1681715280)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
reduksjonsfaktor

hei, driver med en oppgave nå hvor jeg skal føre noen kabler sammen i kanal som er på 80 cm før disse sprer seg for seg selv. står det noe sted om hva minstelengden på utregning av nærføring for kabler er? eller er det uansett ved nærføring?

Spurt ${formatDate(1681557120)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Ingeniør og Installatørprøven

Hei. Jeg holder på og skal velge utdanningsvei. Tenkte og ta BC ingeniør innenfor elektro, som vil gjøre meg kvalifisert til og ta installatørprøven etter 3 års erfaring.

Jeg kan ikke alt av regler og har jo mange spørsmål i hodet. Etter det jeg har lest har jeg da lov og utføre elektrisk arbeid på min privatbolig. Men hva skal til for at jeg etter ingeniørutdanning og bestått installatørprøven kan jobbe som elektriker også? Og gjøre arbeid i andres boliger feks. Har da ikke noe vgs skole eller relevant fagbrev. Kun ingeniørutdanningen etterhvert.

Håper noen kan svare på det, og gjerne vise til lover og forskrifter slik at jeg kan lese meg mere opp.


Spurt ${formatDate(1681389900)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Overspenningsvern før inntaksbryter

Er det noe i veien for å montere kurs til overspenningsvern i en underfordeling før effektbryter på inntaket i underfordelingen (pga selektivitet)? Kursen til overspenningsvernet vil jo fortsatt være spenningssatt selv om hovedbryter i UF kobles ut, men dersom den merkes (ref NEK400:2022 810.514.305) er det vel ok?

Spurt ${formatDate(1681297800)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Jord og Kortslutningssikker forlegning - Enledere

Hei.

Ønsker hjelp til å avklare kravet til ledersystem (og forlegning) fra LS-side av matende høyspenttransformator og frem til vern i lavspentfordeling.

Siden ledersystemet ikke er sikret mot kortslutning og overbelastningsvernet er plassert i lavspentfordeling, så vurderer jeg det til at det er kapittel 521.14 og Tillegg 43A i NEK 400:2022 som er gjeldende.

I praksis så skal en eller flere grupper med dobbelisolerte enledere av f.eks. type Radox 4GKW-AX eller RZ1-K (TXXI) benyttes mellom LS-side av transformator og fordeling. Ønsker avklart hvordan kablene skal forlegges for å oppfylle kravene i NEK 400. Kan dobbelsiolerte enledere forlegges i tett trekant direkte på kabelbro, eller må kablene monteres på støtter av isolerende materiale?

Ved å se på første punkt i 521.14 så kan det se ut til at enlederkabler uten metalisk kappe/armering/omfletting (dobbelisolert enleder?) oppfyller kravet gitt av 521.14 gitt at termineringene også er reduserer faren for jord- og kortslutning.

Spurt ${formatDate(1681199940)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
El installatørprøve

Jeg har Teknisk fagskole Elkraft og fagbrev som Elektriker Gruppe L og Service elektroniker, med 20 års erfaring innen Elektro faget ,kan jeg ta El-installatør prøve? Kan man etter installatørprøve utføre og prosjektere installasjon på mindre skip,nybygg? Kan man med kun gruppe L produsere maskinbygging/tavlebygging som ansatt, eller må man være installatør i bedriften?

Spurt ${formatDate(1680774900)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Definisjon av termisk isolert vegg

Hei. Er mellomrom mellom to gipsvegger f.eks mellom stue og kjøkken definert som termisk isolert vegg? Eller må det være isolasjon mellom to gipsvegger for at det er en termisk isolert vegg. (Med tanke på forlengingsmåte)

Spurt ${formatDate(1680665280)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Overspenningsvern elektriske kjøretøy

Hørte akkurat noe om at elbil ladere må ha ett overspenningvern på begge sider av kursen til en elbil om lengden på tilførselen overstiger et visst antall meter (nek 2022). Stemmer dette?

Spurt ${formatDate(1680294960)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.