Hei,
Jording til slukrist ble glemt. Vet at dette kan reddes inn med tjømemuffe i avløpsrøret. Har sett flere eksempler på at jordingsbånd rundt avløpsrør i etasjen under blir brukt ved støpejerns rør.
Spørsmålet: kan man bruke jordingsbånd rundt rør istedenfor tjømemuffe for å få jording til slukrist i etasjen over?
Hei. Er det noen som har en referanse til hvilket ledertverrsnitt som er riktig å bruke mellom to annen ledende del som utjevningsforbindelse?
F.eks. mellom to kabelbroer eller vannrør med ulikt potensial.
Finner ikke noe om dette i NEK 400, men serviceleder mener 4mm2 er nok selv om største beskyttelsesleder på broene er 95mm2.
Hei. jeg har fått en oppgave med skulen min om insatallasjon av 2 strømsøyler på flytebrygge.
hvilket omgivelsetemp. skal jeg velge siden denne installasjone telles som marine installasjon, og i tabell 6.2d i MHB NEK 400 2018 så er den laveste temp. 10℃ og her i norge kan det bli mye kaldere enn 10℃.
!! Norsk er ikke mitt morsmål..
Hei,
Kan man være faglig ansvarlig ved arbeidsgivers eget anlegg når det er innleid driftsleder fra annet foretak? Eller skal begge roller være samme person, da fra innleid firma?
Hvor lenge kan man leie inn driftsleder til eget foretak?
Hva er definisjonen på «små, enkle høyspenningsanlegg»?
Sliter litt med å finne ut krav til hørselvern ved PPE 4 bekledning. Har kommet over to forskjellige sett med hjelm,visir og lysbuehette som tåler 40cal/cm2 men som ikke har mulighet for hørselvern. Har snakket med leverandører og de sier at ørepropper må bli løsningen her. Er ørepropper godt nok for å unngå hørselskade ved lysbue eller er det krav om fastmonterte hørselvern?
Hvordan bygger dere anlegg iht. 824 ladeklare bygg?
Tenker mest på næringsbygg med mange parkeringsplasser utenfor bygget.
En kabel fra hovedfordeling forlagt på egen kabelstige og frem til en fremtidig tavle?
Hva med rør ut til parkeringsplassene?
Må man ha et rør til hver parkeringsplass? Og hvordan avslutte dette?
Hvordan utfører man utregning av to kurser ført i samme rør med ulikt belastede ledere?
Den ene kursen er sikret med 10A (i2 1,45) og har fast belastning 2000W panelovn.
Den andre kursen er sikret med 15A (i2 1,3) og har variabel belastning (stikk).
Det er stålrør i betong.
Hei nå som utfasing av diverse lyskilder står for tur blir det nødvendig med skifte eller ombygning av lysarmaturer, spørsmålet mitt blir da: hvor går grensen til hva en bedriftselektriker kan gjøre i denne sammenheng. Gjelder fastmonterte armaturer i div, offentlige bygg.
Hei!
Er det krav om lastbryter eller overbelastningsvern i en fordeling for bolig hus? I montørhåndboken står det at det BØR, men i NEK 400 står det ingen ting om akkurat dette tema her.
Pr idag er det et OV 50x3 i et utvendig elskap som gjør det mulig å legge fordelingen dø
når varmekabelen har egen jordingsleder, må nettet det er stripset til også jordes da? og i hvilke norm finner jeg dette ?