NEK 400:2018 avsnitt 712.521.101 sier at kabler/ledere skal ikke monteres direkte på takets/bygningens overflate.
Denne teksten finner jeg ikke lengre i NEK 400:2022.
NEK 400:2022 avsnitt 712.521.101 viser nå bla. til at at kabelen skal være forlagt i samsvar med kravene avsnitt 521.14.
Vil det si at hvis vi velger en
- Ènlederkabel (viktig å presisere "kabel" og ikke "isolert leder" ref. definisjon NEK400) uten metallisk kappe/armering/omfletting (ref. 521.14 Beskyttelse ved jord- og kortslutningssikker installasjon - første kulepunkt), og
- Er i samsvar med NEK EN 50618 (ref. 712.521.101 Type kabel/ledere),
så kan man montere kabel direkte på bygningens overflate, f.eks. på kledningen?
I NEK400:2022 ble listen på hva en kursfortegnelse skal inneholde endret fra bør til skal i avsnitt 514.5.1:
(Tenker da på enkle anlegg hvor informasjonen ikke er dokumentert andre steder enn kursfortegnelsen).
- type og tverrsnitt på ledere
- lengde av kurser
- type vern og vernets egenskaper
- vernets merkestrøm eller innstilling
- forventede kortslutningsstrømmer og bryteevne for vern
Hvordan var det før NEK400:2022? Viste de to punktene som er skrevet under at listen over allikevel var det krav, selv om det sto bør? Er usikker hva som menes i punkt 2.
1. type og sammensetning av kretsene (punkter i installasjonen som forsynes, antall ledere og ledertverrsnitt, forlegningsmåte),
2. egenskaper som er nødvendige for å velge utstyr som ivaretar beskyttelses-, frakoblings- og utkoblingsfunksjon og med angivelse av hvor dette utstyret er plassert.
(Punkt 1 har vært lik fra FEB91. Punkt 2 har hatt noen begreps-endringer fra FEB91, og fram til NEK400:2006 sto det ikke "velge utstyr", men "identifisere utstyr".).
Hei,
Jeg har en plugg som forsyner et skap. Denne går fra 230V i stikk og gir ut 12V AC og 1,6A strømtrekk.
Hva ville kortslutningsstrømmen blitt her? Eller trengs det flere verdier for å kunne beregne dette. Trenger kun Ca. ampere
Takk for svar ;)
Har det noen gang vært ihht. forskrifter/normer å ha en koblingsboks bak sikringer i sikringsskap?
Ved bytte av automater vil det være innafor å beholde boksen og montere automater på din-skinne foran?
Se bilde her
Sikringsskap under ombygging derfor noe rotete.
Lurer på om et undersøkelsesrom hos en dyrelege/vetrinær skal tolkes som et medesinsk rom gr1 og hva som eventuelt gjelder da med tanke på lys, tilleggsutgjevning, nødstrøm og jordfeilvern
En skal jobbe på ei samleskinne der en jordbryter er lagt inn og den forrigler at en kan legge inn skillere som ligger ute mot samleskinne. Er forrigling på jordbryter då ett sikringstiltak slik at en kan unngå sikre skiller inn mot samleskinne?
Easee, bryter de forskrift om lavspenningsanlegg? Det later til at de ikke følger normen, i hvertfall ikke den svenske.
Hva er kravet dersom man velger å gjøre noe annerledes enn standard/norm, samtidig som man følger forskriftens intensjon?
Mvh Clayton Johansen
Hei alle sammen,
Har sjekket litt i forum og lurer på om det er mulig å ha en koblingsboks over en nedhengt platehimling. Himlingen skal bygges med demonterbare (synlige skruer) bjørkefinerplater. Vi vil unngå å ha koblingsboksen i en av platene pga. kollisjon med ventilasjonskanaler.
Er det int. kravene å montere koblingsboks i eksisterende himling ca. 25cm over platene? Takk!
Skal ha en underfordeling til en garsje, det er trukket en PFSP 3x10mm til underfordelingen. Underfordelingen har også egen jordelektrode.
Er det mulig og bruke 100mA jorfeilbryter type A i sikringskapet og bruke 30mA jordfeilbrytere i underfordelingen? Vil du då få selektivitet mellom jordfeilbryterene? Eller må en ha jordfeil automat av en annen type i sikringskapet ?
Vurderer og bruke en:
Jordfeilautomat Eaton PKPM3 Li
PKPM3-32/3/C/01-Li/A Jordfeilaut. 32A 3p/C 100mA
Denne er 100mA og 10ms forsinkelse, der etter kan en ha vanlige jordfeil automater i serie ?
Hei. Skal fikse opp et hus hos en kunde. Der står det et gulv skap i et garderobe skap. Gulv skapet er et skap med full avdekning rundt sikringene, tilsvarende et nytt skap. Dørene på sikring skapet er kastet. Er det krav til at det må vær dører på sikringsskapet, eller kan det stå sån uten dører?