God ettermiddag,
Lurer på om det er lov å ha koblingsboks over en demonterbar himling (treplater med skruer). Alle andre spørsmål i tråd hander om systemhimlinger og jeg håper det samme svarene gjelder her.
Elektrikker hadde tenkt å bruke en boks som skrues direkte i eksisterende himling, men vi trenger mer plass til ventilasjonskanaler. Kan boksen være monterte på eksisterende himlingen ca.20cm over nedhengte himlingsplater? Takk for hjelpen!
En instruert person skal jo være instruert av sakkyndig person, som er en person med teknisk kunnskap og tilstrekkelig erfaring slik at han eller hun er i stand til å hindre fare som kan oppstå ved bruk av elektrisk strøm.
Har normalt gått ut fra at sakkyndig er en som oppfyller FEK §6-1, altså fagbrev elektriker. Men kan det også være en som oppfyller FEK §6-3, (en som oppfyller FEK §7, f.eks elektroingeniør uten fagbrev)?
Som spørsmålet sier, hva er de formelle kravene til instruktør/instruksjon?
Er det bare den som oppfyller FEK §6-1, med fagbrev, eller kan også en som oppfyller §6-3, elektroingeniør uten fagbrev gjøre dette?
Hei, noen som kan vise til en plass der det står om minimum avstand til sprinkler?. Kan kanelbro plasserer under men rett ved sidnav sprinkler rør.
Hei
Det er snakk om å kappe av x-antall meter av varmekabel som er støpt ned, varmekabelen er en to-leder som er 58m lang på 1000W og har en motstand på 52,9 ohm. 17W/m kabel.
Firmaet som skal utføre jobben sier at effekten øker om vi kapper kabelen, men jeg får ikke dette helt til å stemme. Hvis vi fjerner en meter kabel fjerner vi jo også effekten denne produserer?
Kan være det er noe med regnestykket jeg misforstår/roter meg bort i her.
Om jeg deler ohm på antall meter kabel får jeg følgende;
52,9 ohm/58m = 0,91 ohm per meter
Men om jeg bruker resultatet herfra og ohms lov for å finne effekten per meter;
P= V^2/R = 230^2/0,91 = 58 131W
Spørsmål 1: Hva er det jeg misforstår i regnestykket mitt?
Spørsmål 2: Hvorfor blir effekten i en varmekabel høyere da vi kapper den - vi fjerner jo en del av kabelen som "er med" på å produsere varme/effekt".
Hei
Er det en øvre grense for størrelsen på effektbryter som kan betjenes av instruert personell?
Hei! Er det vanlig å ha variasjoner på fase 1 fase 2 fase 3? Dette er avlesningene jeg har på måleren i sikringskapet. Ser at jeg har 231v/ 230v / 226V .
Hvordan beregner man jordelektrode i et tn-anlegg. Jeg tok 2mAxtrafo str. men det er kun for it og tt nett. Noen som vet?
Kraftstasjoner er omfattet av bestemmelsene i kapittel 4 i FEF. I Paragraf 4-7 står det at:
"Generator-, transformator-, apparat- og fordelingsanlegg m.v. skal være plassert i egne rom. Når spesielle forhold tilsier det kan likevel metallkapslede anlegg med kapslingsgrad IP4X i solid utførelse og med låsbare skapdører og betjeningsanordninger være plassert i rom for annet formål."
Det er ikke vanlig at maskinsalen i småkraftverk blir definert som "rom for høyspenningsanlegg", selv om generatoren er plassert i rommet. Dette løses ofte med at kapslingsgraden på generatoren er høyere enn IP4X (i praksis IP 44 eller høyere). Generator er ofte 6,6kV for småkraftverk og har kabler til generatortransformator som står i egen transformatorcelle (småkraft bygges ofte uten generatoreffektbryter). Det står altså en generator i rom for annet formål.
Noen ganger plasserer man også feks. magnetiseringstransformatoren til generatoren i maskinsalen. Er det da slik at denne også må ha kaplsingsgrad over IP4X for å unngå at maskinsalen blir definert som "rom for høyspenningsanlegg"?
(Magnetiseringstrafoen utnytter generatorens spenningsnivå og er som regel tørrisolert)
Hi alle...
I montørhåndboka 2022 pkt 4.4 side74
"I boliger er det krav å installere overspenningsvern i tilknytningsskapet (7.2.3.2)
dersom
installasjonen utføres i henhold til nek 399 (7.2.2 - EKOMNETTEIER)
Det skal monteres utstyr som gir lys og/eller lydsignal .....når
overspenningsvernet som er montert i tilknytningsskapet er defekt.
def.
Tilknytningsskap - skap som inneholder tilknytningspunkt
Tilknytningspunkt - Punkt i et teknisk anlegg hvor det etableres eierskifte på anleggsdeler, og hvor elektrisk energi og/eller elektronisk kommunikasjon utveksles.
1.Forstår jeg riktig at tilknytningspunkt er hoved tavle (feks i kjeller sammen med mottaker målere ) eller inntakboks
2. Dette gjelder bare nybygde installasjoner? hvordan skal jeg forstå punkt 7.2.2 har?