Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Kortslutningsstrømmer medisinsk IT

Noen med erfaring på medisinsk IT-nett og måling av kortslutningsverdier?

Måler ned i 65A på en B16A kurs. Er dette reelle målinger, eller er det noe med skilletrafoen og kapasitansen i nettet som forvirrer meg?

Det skal sies at skilletrafoen er plassert et godt stykke fra fordelinga og rommet jeg har målt i.

Spurt ${formatDate(1730124540)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Krav 2 og elbillading

Hei , har et spørmål rundt dette med krav 2 (i2>iz)

gjelder dette kravet for fast instalasjon ?

TFXP med 2,5mm2 har en strømføringsevne på 23A forlagt etter A1 (3fas TN-400V)

denne tenkte jeg å sikre med 16A og justere lader til å maks trekke 12-13A dette mener da jeg er godt innenfor kabelens strømførings evne, og jeg ser ingen mulighet for at strømtrekket skal overskride dette. men om krav 2 skal følgest her så vil jo det bety at

i2 = 23,2A og Iz=23A.

dette vil da altså ikke oppfylle krav 2. da blir vel eneste løsningen å gå ned til en 13A automat og dermed videre senke Ib.

nå vet ikke jeg om noen 4polte/3+N automater med redusert I2 verdi , men kom gjerne med forslag.

det er snakk om en halvmeter kabelen er forlagt i A1 her.. fra sikringskap og opp til mørkeloft, resten er forlagt på vegg ute altså "C"

Spurt ${formatDate(1730051520)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
NEK 400

Kan man velge hvilken NEK 400 man benytter på anlegg f. Eksempel NEK 400 -2006 på anlegg installert i 2012

Spurt ${formatDate(1730024820)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Ujordet stikkontakt som ikke har jord

Heisann,

Jeg har kjøpt inn nye stikkontakter for å bytte ut gammle i min leilighet.
Men jeg ser at de innfelte kontaktene jeg har ikke har jord til seg, så har jeg kjøpt jorda kontakter uten å tenke meg om.

Er det lov for meg å montere kontakter som da ser jorda ut men i realitet ikke er det?
Leilighet er gammel leilighet fra begynnelsen av 70-tallet.

Spurt ${formatDate(1729977420)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
15A I2:1,2 eller 13A I2:1,3

Hva ville dere gått for på 2,5mm2 kurser i k-rør, 2 belastede ledere, 15A med I2:1,2

13A med I2:1,3

Pros and cons?

Spurt ${formatDate(1729899240)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Dokumentasjon på feilsøking

Hvilke skjema bruker folk når man kun skal ut på feilsøking?

Det er selvsagt litt forskjellige jobber det kan være snakk om, hvor man utfører endringer i anlegget for å fikse opp i feil.

Men så kan det være andre plasser hvor man ikke gjør fysiske endringer. F.eks. feil på utstyr som er plugget i, eller lignende.

Spurt ${formatDate(1729839060)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Jordelektrode gamle bygård

Hvordan løser man jordelektrode på gamle bygård? Hvis det ikke er jordleder i inntakskabelen fra e-verket. og det ikke er lagt noe i bakken tilbake til da bygget ble bygd på 60-70-tallet. Det finnes ikke noe uteområde, da det er midt i sentrum med andre bygg tett i tett og fortau.

Spurt ${formatDate(1729838940)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Oversetting av risikoavstand til engelsk

Hei

FSE bruker ordet risikoavstand. Hvilken tilsvarende benevnelse benyttes internasjonalt (engelsk)

Spurt ${formatDate(1729750500)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Oljefylte effektbrytere i høyspentanlegg

Noen som kjenner til krav, eller anbefalinger, fra DSB eller andre myndigheter angående oljefylte effektbrytere i høyspentanlegg.

Spurt ${formatDate(1729598580)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Containerløsning

Vi er borte i Containere som består av forskjellig utstyr, som motorer, pumper, frekvensomformere, viftesystemer osv. Kan dette firma som legger opp strøm i containere selv da de definerer løsningen som et flyttbart produkt/maskin? Eller må containeren samsvare med reglementet som gjelder for der hvor den skal benyttes? Krever det at firma har en installatør på plass eller faller dette mellom to stoler og blir opp til installatør som tilkobler containeren på plass? Hvilke regler gjelder for slike firmaer?

Spurt ${formatDate(1729597860)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.