Hei,
Elektrikeren vår skal installere flere stikkontakter over en kjøkkenbenk i boligen vår og jeg lurer på om det er mulig å plassere en koblingsboks under kjøkkenbenk ved stikk til komfyr? Hvordan skal vi tolke reglene om tilgjengelighet her?
Takk for tiden deres!
I NEK 522.8.8, beskyttelse mot andre mekaniske påvirkningger står det følgande:
"Ledningssystem som ikke er fleksible og som er forlagt i vegger, skal løpe
horisontalt eller vertikalt eller parallelt til rommets kanter."
Kva meinast her med "Ledningssystem som ikke er fleksible"? Inngår k-rør med PN i vegg i denne definisjonen, altså at installasjon i ein isolert trevegg ikkje kan leggast på skrå?
Vanlig praksis ved skjult installasjon har jo alltid vore å gå kortaste/beste vei mtp trekking..
Sakkyndige driftsledere hadde tidligere lov å installere i eget hjem. Når forsvant denne rettigheten?
Hei alle sammen,
Jeg har en elektriker som har installert lampepunkter i en lydhimling uten takbokser. Himlingen henger ned fra konstruksjonen med lydbøyler og elektriker mener at det er den beste løsningen.
Alle punktene har en K-rør med kable som avslutte ved undersiden av gipsen. Kabling forsetter og henger ned fra himlingen. Er dette har en tilstrekkelig løsning iht. NEK?
Takk for tiden deres og kjempe bra forum!
Kan noen forklare meg bakgrunnen for at normert spenningsfaktor er endret fra 0,95 til 0,9 ved feks beregning av Ikmin? Jeg trodde dette hang sammen med et maksimalt forventet spenningsfall på 5%. Er dette nå 10%?
Hvordan forholder man seg til dette i Norge?
NEK 400 bruker: 20 grader og 2,5 K.m/W
Har sett i normguiden at i Norge så bruker vi 15grader og 1 K.m/W.
Må man finne ut av jordsmonnet først? Finnes det en tabell, eller retningslinjer for dette?
Gjelder det bare tilførsler og kraftkabler? Eller er det samme om det er en kabel til en stikkontakt/Elbil lader, etc?
NEN 62.75 er i grunn for kraftkabler.
https://febdok.zendesk.com/hc/... står det noe om at kabler må avsluttes utenfor bygg.
Hei!
Jeg har noen spørsmål vedrørende 2. jordfeil i IT nett.
I Normguiden til NEK400:2010 står det skrevet følgende;
"Dersom det oppstår en ny jordfeil på en annen fase før den første feilen er utbedret, vil det innebære en indirekte kortslutning via installasjonens jordingssystem, [...]."
(NEK 400-5-53, 531.2.3.4, avsnitt 3)
Hva ville da skjedd med trafoen i gata hvis det oppstår to jordfeil på forskjellige faser?
Eksempel:
Jeg måler følgende verdier i et sikringsskap;
L1 - jord = 230V
L2 - jord = 0V
L3 - jord = 230V
L2 har samme potensiale som jord, og L1 og L3 har endret spenningen fra 0-punktet fra 130V til 230V. Jeg finner ut at det ikke er feil på anlegget jeg har målt på, men hva ville skjedd med trafoen/ nettet i gata hvis det ble en 2. jordfeil på L1 i anlegget jeg målte på? Da blir det jo en "indirekte kortslutning", fordelt på to hus under samme trafo. Ville det da blitt black-out i gata og rammet alle som tilhørte samme trafo frem til en av jordfeilene er utbedret? Og hva ville måleresultatet blitt mellom fasene og jord nå, da både L1 og L2 har samme potensiale som jord, men ikke L3?
Hei,
Satt meg fast på et spørsmål på denne prøven, finner ikke noen løsningsforslag som jeg syntes passer eller som jeg forstår for den saks skyld....
230V 3fase TN-Nett uten N-Leder. Hvilke særlig utfordring ligger i oppfyllelse av FEL§23 for installasjoner tillknyttet dette systemet?
Er det lave kortslutningsstrømmer de mener?
Om du har lyst å svare på det, skulle vel strengt tatt ha sendt inn dette spørsmålet....
Om man gjør et arbeid på en installasjon i en bolig, der man bla. Utbedrer jordingsanlegget pga. manglende jordelektrode. Hva skal man skrive i samsvarserklæringen om jordelektroden som er etablert fortsatt ikke tilfredsstiller krav til berøringsspenning? Installasjonen har stått uten fungerende elektrode i mange år, så elsikkerhetsnivået er økt, men er ikke iht. Forskriftens krav. Grunnen til at det ikke utbedres ytterligere nå er pga snø og tele (håndgraving)
Vi har fått en forespørsel vedrørende bruk av ladestasjon for elbil med innebygget 230/400V isolasjonstransformator. Altså et galvanisk skille. Nofuel.no leverer en slik vegglader fra Airlink Transformers og produsenten mener det ikke er krav om særskilt jordfeilvern type B ved bruk av denne ladestasjoen.
Har prøvd å finne svar i NEK400, men finner ikke noe om akkurat denne særstillingen.
Noen som har synspunkter/erfaringer med dette?