Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Tverrsnitt til tjømemuffe

For jordelektroder i bakken er det krav om minimum 25 mm² dersom det ikke er lynvernanlegg. Gjelder samme krav for utjevningsforbindelse til en «tjømemuffe» hvis lederen graves ned et par meter langs ringmuren frem til TKS (på grunn av mekaniske forhold)? Eller er det ok å bruke 16 mm² (typisk minimum ift. størrelse på beskyttelsesleder i inntakskabel til eneboliger)

Spurt ${formatDate(1729359480)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Jording av solcelleinstallasjon

Hei, holder på å planlegge et solcelleanlegg og syntes det er litt uklart rundt dette med jording av solcelleinstallasjonen / rammeverket.

Kreves det at installasjonen skal utjevnes? Evt hva er det som setter premissene for at det skal jordes eller ikke?

Det gjelder solcelleanlegg på taket i industri. Montert på skinner.

Spurt ${formatDate(1729089060)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Klasse 2 installasjon til ladestolper

Hei!
Jeg har et spørsmål ang klasse 2 i forhold til montering av Zaptec Pro på ladestolper.
Zaptec Pro installasjoner gjøres uten bruk av forankoblet jordfeilautomat, men ren elementautomat da laderne har B vern i integrert.
Dette kan da kun gjøres dersom hele installasjonen er dobbelisolert/klasse 2.
Hvordan løses dette i ladestolper når klemmer som medfølger ikke er dobbelisolert/klasse 2? Klemmene er til å gå inn og ut med tilførselskabel samt opp til hver lader.
Trengs det dobbelisolerte/klasse 2 klemmer i ladesøylene, eller er det noe unntak om ladesøylen er til en viss grad klassifisert (IP,IK osv)?

Spurt ${formatDate(1729017300)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Arbeider i Spania

Er det lov for en norsk elektrikerbedrift å ta på seg jobber i Spania?

Noen som kjenner til krav, evt hvor man kan finne?

Spurt ${formatDate(1728985500)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Beskyttelsesmetoder TN

Hei,

Dette er et TN-S anlegg underfordeling

Er det innafor i 2018 og/eller 2022 NEK. Og montere flere 20A 4P automatsikringer uten jordfeil eller dobbel iso ut til eks: lyktestopler som er klasse 1 i et TN - nett. Man må vel ha en av de 4 hoved beskyttelsesmetodene når det er for usakkyndig uansett
nettsystem?

Case:

EN 4P Automatsikring går fra en slik fordeling til lyktestopler eller annet utstyr. Må man ha dobbel iso internt i skap, eller holder det med da dobbel iso kabel? Hva er reglementet her?

Takk for svar

Spurt ${formatDate(1728555660)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Starte eget firma

Er elektriker og har tatt installatørprøven. Jobber nå som prosjekterende hos et nettselskap, og planlegger å starte opp et lite firma for å kunne ta på meg småjobber hos familie og venner på kveldstid/helg/ferier. Omsetningen estimerer jeg til <kr 50 000,- per år.

Har skaffet meg et IK-system og kjenner til at jeg må registrere meg i elvirksomhetsregisteret.

Men hva annet er det viktig å tenke på? Noen som har noen tips til f.eks forsikringer og AS vs ENK?

Er det noe annet som må på plass før oppstart?

Spurt ${formatDate(1728493860)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Off-grid - Definisjon nettsystem, krav til overspenningsvern etc.

Når det gjelder off-grid anlegg så er disse underlagt FEL og NEK400 på lik linje som anlegg forsynt fra distribusjonsnettet.

- For slike anlegg kan man per definisjon ikke bruke begrep for de tradisjonelle nettsystemene (IT/TT/TN). Hvilke forutsetninger skal man da ta mht. valg av løsninger? Utjevningsjording, kortslutningsytelser osv.
- Overspenningsvern - Dette er et krav ved alle installasjoner (443.3.1), også off-grid anlegg? Hva med driftspennning? Tabell 53C refererer til fordelingssystem, men da må man bare ta utgangspunkt i fasespenning fra inverter?

Spurt ${formatDate(1728466260)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Merking Kabelgater

Hej var finner jag merking av kabelgater då det lagas nodal tegningar som visar Cablerouting.

Finns det krav att det skall märkar ute i felt på gater ?

Om inte hur skall man då veta om kablar er trekkt riktigt enl cablerouting list?

Finns det klart om det skall merkas i fält eller er det kun ett tycka av vissa .

HV kabelgater skall de märkas i felt?

Mvh

JKT

Spurt ${formatDate(1728453000)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Leder for kobling

Hvilke krav stilles det til leder for kobling(FSE). Jeg tenker da i forhold til FEK. Må leder for kobling være i et selskap med FA og som har registreringsplikt?

Spurt ${formatDate(1728381780)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Parallellkobling Febdok

Hei,


Kan noen forklare meg hvordan man setter opp parallelle kabler i Febdok? Altså at man f. Eks har 2stk. PFXP som forsyner samme tavla.

Spurt ${formatDate(1728301620)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.