Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hei.Er det fortsatt slik at PFXP kan legges direkte i gulv/vegg uten rør? Ikke anbefalt, frarådes, skal som hovedregel i rør osv, men fortsatt altså tillatt uten rør? Jamfør kabelprodusentens anbefaling for kabelen og vurderingen i Elsikkerhet nr. 71.
Hei
er det tillatt å montere en 32A automat som forsyner en 5polt 32 stikkontakt rett fra målerskap? det blir da kun målersikring som er foran, eller kreves det at denne kursen også skal ha egen OV?
kan det evt løses ved å sette inn en kombiautomat uten jfb fra for eksempel Schneider ?
Vi skal montere en 55kW solcelleomformer på veggen rett ved elektrotavlen. Det er 230V IT. Det monteres en effektbryter på 140A for avgang mot omformeren og 5m 50mm² enlederkabler inn til bryteren forlagt på metallbru.Er det krav til dobbelisolert kabel?
Dersom kortslutning i bilen fører til at ladestasjonen blir ødelagt, hvem vil juridisk stå med ansvaret for garanti i dette tilfellet?
Sier forskrift om elektrisk utstyr noe om dette?
Setter inn en ekstra 10A jordfeilautomat i fordelingen. Bruker 2,5 kvadrat PN inn på automaten.
Er dette riktig?
Hei!
Hva er egentlig tillatt ved seriejord?
Jeg ser at NEK nevner dette i 543.2.2 og 3. Kan feks en metallplate på vegg som ikke utsettes for påkjenninger brukes som beskyttelsesleder?
Hva med en kanal i metall?
Jeg trodde all seriejord foruten kabelbroer var forbudt..
Bruker vi kun cosphi i utregningene våre hvis vi beregner en krets med en motor i? Eller bruker vi alltid
cosphi ved 2 eller 3 fase strøm?
Hva er den største strømmen sikringen tåler?
Er svaret i5? Hvordan svarer man på noe som dette?
I et bakeri som forsynes fra et 230V IT-nett, er en kurs fra fordelingen utført med en PR 2 · 2,5 mm2 som er 55 m lang. Kursen er sikret med en 16 A B-automat. Minste topolte kortslutningsstrøm er oppgitt til 2 kA i fordelingssentralen. Kursen har forankoblet jordfeilbryter.
a) Beregn kursens minste kortslutningsstrøm
Hvordan finner jeg minste kortslutningsstrøm?
Hei,
Litt utfordringer med og tolke NEK.....
Trenger vi jordfeilbryter 30mA på en 63A 3fase kurs i et IT nett som forsyner en 63A stikk?
Bygget har egen IT trafo. 411.6.3
Ingen isolasjonsovervåking i bygget 411.6.6
Berøringsspenning er ukjent 411.6.5
Vet ikke utkoblingstidene ved jordfeil nummer 2.
Vil dette si JA, vi trenger jordfeilbryter siden vi ikke tilfredsstiller kravene i 411.6.6? Kan jordfeilbryter være større enn 30mA på en slik kurs?
Vet ikke hvor stor jordfeilstrømmen er, om den er under 15mA. Vet bare at den er lav og noen kurser i bygget ikke løser ut ved kortslutning mot jord.
Bygget er underlagt IK-system og har driftspersonell, både sakkyndig og instruert.
På forhånd takk.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.