belastningsstrøm

ved 3 fase har jeg 3600W og 230V

for å finne belastningsstrømm (ib) må jeg gjøre 3600W/230V eller 3600W/230V*rot 3

thanks

Spurt ${formatDate(1663945713)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
hjelp med utregninger

Du skal installere en tofasemotor på 6 kW. Kabelen lengde er 42m(forlegningsmåte C ). Kobles til 230V IT-nett.

a) Beregn Ib, Iz og In

- jeg skrev Ib = 26 A. 6kw/230V. er dette riktig? eller mangler jeg noe?

b) Beregn motstanden i kabelen samt spenningsfallet

- jeg fikk 0,3675 ohm og 9,5V spenningsfall, er dette riktig?

jeg gjor resitivitet * 2 * Lengde / Tverrsnitt

Tverrsnittet er 4mm

Spurt ${formatDate(1663944869)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Leder for kobling

Hei,

Slik jeg forstår det er det tydlig at ansvaret for at en koblingsoperasjon blir korrekt gjennomført ligger mot LfK. Kobler er en forlenget arm for LfK.

Spørsmålet mitt er da knytt opp mot hva lokal anleggskunnskap må som minimum ein person som har LfK rolle besitte? Er det nok med generell elektro kunnskap, og ein Singel line? Jeg mener en LfK må ha tilstreklig lokal kunnskap om aktuelt anlegg, til å kunne diskutere/ kjenne til detaljer om anlegget. Spesielt rundt sikring av gjenninnkobling (wiring diagram for å sikre rett MCB mot lukke spole), alarmer som kommer fra anlegget (lav SF6 nivå og liknende) og tilsvarende.

LfK kan ikke stole på at kobler har all lokalkunnskap, og han kun kjenner overordnet singel line til anlegget. Ansvaret er på LfK, og den personen må ha tilstreklig lokal kunnskap til å reelt kunne ivareta dette ansvaret, både under planlegging og gjennomføring.

Eller?

Spurt ${formatDate(1663943880)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Leder for kobling og Leder for sikkerhet - Høyspenningsanlegg

Kan en og samme person ivareta funksjonene Leder for kobling (LFK) og Leder for sikkerhet (LFS) ved arbeid i/på eller nær ved et høyspenningsanlegg?

Spurt ${formatDate(1663924063)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Lading av elbil

Min nye elbil trenger strøm, så det skal monteres ny kurs til garasjen.Jeg har IT 230V anlegg, så det blir dessverre ingen 3-fas-løsning. Er ikke støttet.Min nye kurs får A2 forlegning og 10 mm2. Hvis det monteres 2x32A sikring, kan da ladeautomaten i garasjen settes opp med 32A slik at kursen belastes med 100% så fremt produsenten av automaten går god for dette?Hvis I2<=Iz så må det vel monteres en automat med I2 mindre enn 1,45xIn? Eller er det fortsatt slik at med 10 mm2 så gjelder ikke det kravet?NEK kommer stadig med nye krav, men noen her er vel oppdatert på det aller ferskeste?

Spurt ${formatDate(1663920058)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
strøm

Kurs 1 = 13A, Kurs 2 = 14A, Kurs 3 = 12A, er inntakskabelstrømmen lik summen av kursene sin strøm?

Altså, inntakskabelen er 39A? Eller er det andre faktorer jeg må tenke på for å finne ut hva strømmen

i inntakskabelen burde være?

Spurt ${formatDate(1663874682)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kabel for overføring av DC-spenning fra solcellepanel til inverter

Fikk et spørsmål som jeg ikke helt klarer å finne svaret på. Det gjelder et planlagt solkraftsystem hvor 10 stk takmonterte paneler med samlet effekt 3KW vil generere max 380VDC. Det brukes dobbeltisolert enlederkabel fra solcellepanelene til ytterveggmontet DC bryter men så ønskes DC/AC inverters plassering i et garasjebygg 10 meter unna. Her ønskes det å legge kabel i bakken om anbefalt i rør fra DC bryter og frem til inverter. Forslaget var å bruke en PFXP 4 eller 6mm2 til å overføre DC strømmen(max 8Amp) som beskrevet. Ser at PFXP i nevnte tverrsnitt er godkjent for 500V men er det da sånn at dette også gjelder DC..? Og vil det være OK å overføre 380VDC i en slik kabel..? Og hvis ikke, hva finnes av alternativer.

Spurt ${formatDate(1663863304)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Risikovurdering iht. FSE §10

Hei,

Iht. FSE §10 skal risikovurdering utarbeidet ved arbeid på elektriske anlegg.

Det er spesifisert at "Forsikring om at nødvendig utstyr er tilgjengelig".

Hva menes med dette og hvordan gjennomføres dette rent praktisk?

Spurt ${formatDate(1663850326)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Virkeområdet FEF

Hei,

Gjelder FEF for UPS-installasjoner i industri og næringsbygg?

Spurt ${formatDate(1663848780)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Privatisteksamen

Spørsmål vedrørende eksamen som privatist for ELE 3002 og ELE3003.

Hvilke hjelpemidler er tillatt på disse eksamenene og for den senere fagprøven?

Kan man bruke Feb-Dok?

Noen andre som har tatt fagbrev Gr. L som privatist?

Spurt ${formatDate(1663843134)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.