Hva er strømføringsevner på en PR 3 x 1,5mm2 kabelen ligger på kabelstige? Hvor finner jeg svaret på dette?
Jeg ser bare strømføringsevner for alle installasjonsmetoder unntatt E. Hvor finner jeg strømføringsevne for referanseinstallasjonsmetode E? Kan noen sende ut et bilde av tabellen? Er akkurat som at det ikke eksisterer.
Vi har en kunde som har kjøpt et hus som vi hadde nyinstallasjon i.
Husbygger monterte en Miele induksjonstopp med integrert avsug, vi koblet denne til via ordinær komfyrvakt godkjent for den takhøyden.
Dette har fungert fint i over et år, da blir huset solgt, og da sier ny huseier at komfyrvakten slår av strømmen med ujevne tidsrom. Men ofte kan det være strømløst når kunde kommer der på morgenen.
Vi bytter ut med samme type vakt, samme problem.
Vi bytter til annen type vakt, samme problem.
Vi bytter denne med en 3. type vakt, samme problem.
Takhøyde: 260cm, sensor står i tak.
Steketopp står i kjøkkenøy med massiv steinplate.
Over kjøkkenøy henger det en 140cm alukanal med 24V ledstrip ca 70cm over toppen, denne har 2 wire som fører strøm ned til ledstrip. Vi har sendt bilder av dette til leverandørene, og de mener det er lite sansynlig at det er denne som tuller det til.
Jeg hører med kunde om det er introdusert noe utenlands tråløs teknologi som kan sende på feil radioband/frekvens etc med forstyrrende effekt på vakten, men det er ikke tilfellet.
Den ene leverandøren av komfyrvakt sier at virker det ikke så virker det ikke, ikke mer hjelp der.
En annen leverandør sier at Miele og en produsent til sine topper med integrert avsug kan lage et elektromagnetisk felt som kan lamme elektronikken i vakten, originalt så har vakten stått rett under toppen.
Vi har flyttet den 90cm vekk fra original plassering, da har vi ikke hørt noe på et par måneder, men fikk nå beskjed om at det var like ille.
noen som har vært borti noe lignende?
Mvh
CES
Vi skal bygge et nytt klubbhus på dugnad og jeg som installatør og ansvarlig for jobben har en egen ansatt som også vil være med på kveldstid uten betaling. I tillegg er det noen andre i klubben som til daglig jobber som elektrikere i andre selskaper. Så lenge dette ikke er et kommersielt prosjekt - er det noen mulighet for "å omgå" regelverket med at elektrikere skal være fast ansatt hos meg - feks. at de leies inn til kr 0,-/t. Finnes det noen praksis som er "godkjent" fra DSB på dette området?
Hei,
Jeg har fått utdelt fagprøven min og sliter litt med forståelsen.
Det er et IT-anlegg, kontorbygg, egen underfordeling til kontorlokalet, hovedfordelingen er i underetasjen 40 meter unna. Her får jeg kun oppgitt en Ikmaks=6kA og cos=0,9.
Hva skal man bruke cos til her? Jeg ser at formelen til utregning av spenningsfall kan man bruke cos pi men er det nødvendig? Er det kanskje en annen utregning man skal ha bruk for den?
Takk for svar
hei,
jeg har fått fagprøven min, men sliter litt med å finne ut av minste kortslutningsstrømmen på kursen, håper noen kunne hjulpet meg :)
Det er et IT-anlegg, kontorbygg, egen underfordeling til kontorlokalet, hovedfordelingen er i underetasjen 40 meter unna. Her får jeg kun oppgitt en Ikmaks=6kA og cos=0,9.
Både med formelen:
0,95 * Un / 2 * 1,2 * (Zytre+(rfase*lengde) og tabell 5.6b i MHT trenger jeg en verdi av Ikmin i fordelingen for å finne minste kortslutningsstrøm.
Skal jeg bare bestemme min egen Ikmin som er tilnærmet lik 6kA? eller fins det en måte å regne ut dette på?
Slik jeg har forstått det, kan man etter 2år med bestått fagprøve og relevant praksis installere i egen bolig. Trenger man da en installatør til å stå ansvarlig for arbeidet? Da skal man vel dokumentere arbeidet, og stå som ansvarlig selv tenker jeg? Og man trenger vel strengt tatt heller ikke jobbe som elektriker for å installere i egen bolig, så lenge man har bestått fagprøve i gruppe L og hatt relevant praksis i 2 år?
Kravene i 722 gjelder kjøretøy med ladestrøm > 5A. Skal løse et oppdrag med oppgitt ladestrøm 8A, dvs disse kravene inntreffer. Selger av scooter har derimot informert kjøper om at denne scooteren skal lades på vanlig stikkontakt, 10/16A og plugges rett inn. Ettersom merkestrømmen er > 16A skal det brukes kontakt og plugg type3 iht 722.55.101
Hvordan løses dette mtp garanti og lignende dersom vi må skifte ut orginalpluggen til den medfulgte laderen, som er en vanlig schuko-plugg.
Andre ting vi må tenke på her?
Hei.
Hva mener forumet om formålet til teksten i avsnitt 722.55.101.4 "Flyttbare (elbil)kontakter skal ikke benyttes"
Jeg tenker kanskje denne teksten kan være relevant på byggeplasser det det blir montert opp ferdige prov-skap med ladestasjon montert og 32A apparatinntak og stikk for viderekobling. blir ikke det å anse som en flyttbar elbilkontakt?
Hei
Lurer lit på når kravet til og installere overspennings vern slår inn.
Alle nye anlegg skal sikres med overspennings vern. Og vis en legger opp til El-bil lader i gamle boliger.
Men vis en legger opp en ny kurs til eks vaskemaskin, varmepumpe, stikk på kjøkken etc i eksiterende bolig hus, må vi da montere overspennings vern?
Eller vis en utvider en eksisterende kurs med 10m kabel og en ny stikk, utløser det krav til overspennings vern?