Hei. Vi skal legge en stigekabel fra en tavle i et lager og ut til et utvendig permanent "byggestrømskap".
Lageret er et ubetjent lager og brukes sporadisk av en frivillig organisasjon. Lageret er bygd opp i bindingsverk av tre med åpne taksperrer / staver og er uisolert per dags dato.
Er det da lov å bruke tfxp åpent forlagt inni bygget? Ut av bygget ligger kabel i rør i jord.
Vært hos en kunde nylig som har byttet ut Mspa til jacuzzi. jacuzzien trenger 20A men er opplegg for 16a(2,5) til Mspa. Kan man bytte ut 16a til 20a pga fast tilkobling? Er forlegningamper C.
Hei. Jeg har fått i oppgave å installere kursopplegg og vern til 1-fase motor for en dreiebenk. Motoren skal direktestartes med en motorvernbryter. Problemet da er et en eventuell nødstopp koblet via en kontaktor potensielt kan starte maskinen når nødstoppen resettes. Er det mulig å ha nødstoppen direkte på en av fasene til motoren, eller må man bare sette ned foten og si at direktestart med motorvernbryter er en dårlig løsning? Evt andre gode løsninger?
God dag! :)
Jeg er lite kjent med forskrifter i fjøs og kommer derfor til dere for svar :)
Jeg har et fjøs med sau, 100kvm. Er det noen som kan forklare meg hvilket krav det er til brannvarslingsanlegg?
Hei!
Er det krav til termografring og ettertrekking med eller uten momentnøkkel på skinner og sikringsavganger?
Hei,
Er det lov i Norge med et system hvor man har en N-skinne åpen kapsling på lik linje med jord skinne. Så man har begge skinnene i samme skap.
Jeg går med tanker om å starte et AS for å ha noe å drive med på siden av jobben (Kjekt å ha jobb som hobby).
I hovedsak tenker jeg arbeider ihht NEK 405, som El-sjekk, termografering og slikt. Er det noen som VET hva som blir gjeldende her? Slik jeg tolker FEK kan man da utføre slike oppgaver uten å være installatør, men hvordan kan dette gjøres da det i 405-4 er et punkt om at bedriften må være mitt hovedvirke for å få sertifisering...?
Noen som har tips/innspill til situasjonen?
Til opplysning har jeg både gruppe L, fagskole elkraft, og mer enn 3 år relevant erfaring etter fagskole.
Hei. Jeg er veldig i tvil om hvilke regler som gjelder for installasjon og prosjektering av brannalarmanlegg. Kan et installatørfirma registrert i elvirksomhetsregisteret påta seg å prosjektere og installere et brannalarmanlegg? Hvor kommer ansvarsrett inn i bildet og hva er det knyttet til? Hva med plan og bygningsloven? Er det grenser for hvor komplekst brannalarmanlegget kan være før man må dokumentere tilleggskompetanse?
Hei, noen som har noe og referere til når det kommer til krav til styring av selvregulerende VK i takrenne ?
Takk for alle svar ! :D
Dimensjonering av beskyttelses leder.
Ifm. 543.1.1 så skal tverrsnittet for beskyttelses ledere værer beregnet etter tabell 54B eller beregnet ihht. 543.1.2 med formel S=rot(i^2t) / k
Eks. kortslutningsytelse i ett sikringsskapet er Ik3pmax=4kA. Gjennomsluppet energi til forskjellige automatsikringer vil være ihht. tabell i montørhåndboka ca 20.000 A^2s eller mindre (kommer an på størrelsen av vernet).
Forutsatt at kursene har utløsetid <0,1s
516 er ivaretatt med jordfeilbryter
k=115 (Cu/PVC)
S=rot(20.000)/115 = 1,22 = 1,5mm2
Dette vil da si at så lenge kortslutningsstrømmene ikke er over 4kA og vern t.o.m 63A kan det benyttes 1,5mm2 beskyttelses leder på forbrukerkursene?
eller hvis man snur på formelen;
I^2t=(Sk)^2
I^2t=(1,5*115)^2=29756,25 A2s
Så lenge gjennomsluppet energi er mindre enn 29.756 A2s kan man benytte 1,5mm2.
Kan dette stemme?