Kreves jordfeilbryter for stikkontakter i sone 2
Slik jeg har forstått det er olje som utvinnes bestående av Hydrokarboner. Disse rafineres til øvrige væsker/gasser. Hydrokarboner som gassgruppe er definert i IIA.
Hva er da grunnen til at Ex utstyr som benyttes i offshore olje industrien har krav til å være i min gassgruppe IIB?
Er det øvrige gasser som kan fremkomme ved utvinning som vil være i en høyere gassgruppe enn IIA, eller er det kun som en sikkerhatsmargin at det kreves IIB?
I IEC 60079-14 kapittel 6.7.2 tabell 8 er det oppgitt grenseverdier for effekt i radioutstyr for kontinuerlige signaler, for eksempel 3.5W for gassgruppe IIB. Dette tolker jeg som at det ikke kreves Ex-sertifisering for radioutstyret dersom effekten i dette utstyret er under denne grenseverdien.
Kan man sammenligne denne grenseverdien direkte med effekten fra f.eks. en gateway og ut til en antenne (oppgitt som Tx Power i databladet til gatewayen i det spesifikke tilfellet jeg ser på) eller må man ta hensyn til f.eks. antennegevinst (gain) når man vurderer disse grenseverdiene?
Hei! gjelder spørsmål ang vedlikeholde av midlertidig utstyr. hva sier reglene om hvor ofte utstyret skal sendes på land for en resjekk? jeg har alltid hørt at det skal sjekkes årlig, hvor stor det beskrevet? hva bør en gjøre om midlertidig utstyr som står i havet ikke har vært inne på land for resjekk?
Hei
Jeg har et spørsmål rundt kravet fra NEK399:2022 6.11.1.
At alle tilknytningsskap skal være utført for ikke-sakkyndig betjening. Dette kravet kommer også frem i REN blad 4100 pkt. 7.5 hvor de da henviser til NEK 399 igjen. Gjelder disse kravene for når tilknytningsskap et oppbygd et metode A og B? Dette er jo da tilknytningsskap som kan ha forankoblet vern opptil 1250A.
Ikke-sakkyndig betjening betyr vell at tavlen ikke skal ha et forankoblet vern som er høyere enn maks 250A? Jeg har dessverre ikke tilgang til NEK439 akkurat nå, men det er vell også en god del andre krav som IP grad og kortslutningsstrømmer som skal opprettholdes for at tilknytningsskapene kan klassifiseres som beregnet for ikke-sakkyndig betjening.
Ser mye av forskjellige varianter av tilknytningsskap som er benyttet til metoden A og B. Noen med lav IP grad, noen med effektbryter bak et deksel hvor du må ta av skruer for å komme til og noen hvor hele effektbryteren/OV er helt synlig ved åpning av skapdør.
Håper mitt spørsmål å det jeg lurer på kommer frem i teksten.
Takk på forhånd for alle svar.
Kan en togelektriker forestå sitt eget anlegg?
dette er en 6kv motor, vi måler kabel og motor i ett fra tavlerom,
5000V 10min
vi har historikk fra tidligere PI tester:
2012: PI 3,08
2016: PI 2,56
2020: PI 2,09
er dette ett sikkert tegn på at isolasjon begynner å bli dårlig? kan vi forvente havari?
meggerresultatene er fine 4,25Gohm 1min 5000V
Hei! Er det krav om varsling på utslått overspenningsvern om dette er montert i sikringskap. Iflg. NEK 400-2022 823.534.302. Står det at overspenningsvern montert i tks skal ha egnet varsling I sikringskap eller annen egnet plass.
Dersom det monteres overspenningsvern i sikringskap under rehab, skal dette da ha akustisk og/eller visuel varsling?
Hallo. Har ett spørsmål ang kabler forlagt i kanal. Fikk ett påbud fra mitt lokale el-tilsyn der jeg må dokumentere at kabler forlagt i kanal er godkjent. Er 5stk 2x2.5mm2 som ligger i samme kanal. Hvordan dokumenterer man dette? Og er dette godkjent? Er 5 forsjellige 16A kurser.
Er det noen formelle Kompetansekrav for megging med 2500Volt