Tema | Tråder | |
Ex | Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1500 |
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder | Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9253 |
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart | Havindustritilsynet og IEC 61892 | 884 |
Varme arbeider | Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 37 |
Automasjon | Prosess, styring og regulering | 813 |
Elektrisk støy | Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 211 |
Batterier | Inspeksjon og drift av batterisystemer | 10 |
Questions in English | Ask questions and get answers in English | 15 |
Jeg skal utvide en eksisterende kurs med 4 lys spot i egen bolig som anses som fast installasjon og derfor krever riktig kompetanse.
Jeg har ikke gr. L men min kompetanse er på nivå som kreves i FEK 7:
FEK § 7 første ledd sier at: Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg, skal ha relevant master- eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev. Vedkommende skal i tillegg ha minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning.
Dvs at jeg har mastergrad og relevant praksis.
Spørsmålet mitt er om det ligger noe unntak fra kravene om innmelding og levering av dokumentasjon, samsvarerklæring, osv siden den er et såpass enkel modifikasjon.
Påforhånd takk!
Hva er vanlig plassering av tjømemuffe i et nytt hus? Den skal ligge horisontalt selvfølgelig. Men ligger tjømemuffen vanligvis utenfor eller innenfor ringmuren til huset?
Hei.
Jeg har jobbet som automatiker siden 1988. Har jobbet både som ingeniør for elektro, automasjon og instrument. Men har mye felt erfaring både som automatiker og elektriker gruppe L.
Hvordan kan jeg ta gruppe L nå med all min fartstid og min høye kompetanse?
Mvh Bjørn H.
Skal pusse opp et bad. Her kjøper jeg inn en Pax vifte med innebygget allpolig brudd som også er helautomatisk ( elnummer 4910503).
Det er vell ingen absolutte krav å montere en ekstern bryter foran denne igjen?
Stilles det krav om faglig utdanning for å være «Leder for sikkerhet»? Jeg forventer at DSB står for sin avklaring i Elsikkerhet 89, hvor det avslutningsvis konkluderes med følgende: Svaret på det opprinnelige spørsmålet er derfor at setningen i veiledningen til fse § 6 ikke innebærer at det nå innføres krav om kvalifikasjoner i fse når det gjelder LFS/ AFA, men at den som godkjenner og utpeker LFS/AFA nå som tidligere må vurdere hvilken kompetanse og eventuelt kvalifikasjoner vedkommende som skal ivareta funksjonen må ha, sett i forhold til det arbeidet som skal utføres. Hovedregelen er at LFS/AFA må tilfredsstille relevante krav i fek når det utføres arbeid knyttet til elektriske anlegg som reguleres i fek og at den som er tillagt myndighet til å godkjenne og utpeke LFS/AFA, som på grunnlag av en risikovurdering velger å utpeke LFS/ AFA som ikke tilfredsstiller relevante krav i fek, må kunne begrunne sitt valg. Jeg kjenner ikke til at DSB har overprøvet et velbegrunnet avvik fra "hovedregelen" her, og tiden vil vise om dette i det hele tatt blir noen "problemstilling". |
Jeg har fått oppgave på eksamen å planlegge og utføre innstallasjoner i et idustribygg med kontorer, garderober og verksted. Det jeg lurte på er hvor kan kan finne normene og forskrifter til denne oppgaven.
På en ny installasjon, hvordan velger man rett karakteristikk på vernet? Skjønner at vernet må kunne løse ut den minste kortsluttningstrømmen ik2pmin, men hvordan regner man ut denne om man ikke har mulighet å måle den ut?
Halla, fikk en oppgave for en stund tilbake som jeg ikke klarte å bli ferdig med. Lutrte på om noen her kan gi meg noen tips, Dette er oppgaven: Beregn det sannsynlige spenningsfallet i kabelen: kabelen er 3x95mm2 aluminium og lengden er 97,2m. Hvor mye må trafostasjonen levere for at du skal få 400V på huset.
Det skal legges TFXP 4x25al fra kraftselskapets SKU-skap ved mast/stolpe, og frem til TKS-skap på yttervegg hytte. Nå er det kommet krav om at der også skal legges en separat 50qmm cu-line frem til hver hytte.
I første omgang virker dette noe ulogisk for meg, da jeg tenker at dette vil medføre at lyn får bedre avledning i hyttenes egen jording, slik at denne jording blir som en lynavleder for kraftselskapets nett, med påfølgende økt skadepotensiale. Det er etablert egen jording ved kraftselskapets SKU-skap ved mast/stolpe.
Min tidligere erfaring var at jordlederen i kraftselskapets kabel IKKE skulle tilkobles hos abonnenten.
Er det en logisk og teknisk forklaring på dette?
Hei!
Noen som kjenner til bakgrunnen for de nye forskriftene som gjør at vi som jobber i industrien, som har lov til å koble elektriske anlegg for eksplosive områder, samt i boligkvarter offshore, ikke lenger har lov til å gjøre elektrisk egen bolig? (ikke en gang bytte stikkontakt)
Elektriske Industri anlegg er jo som ofttest langt mer komplekse enn husinstallasjon.
Vi er jo alle plikta til å følge de samme forskriftene?
Hvorfor skal ikke da mine papirer være gode nok lenger?
Den nye forskriften har nok ført til at MANGE kommer til å utføre elektrisk arbeidhjemme ulovlig. Ikke pokker om jeg kommer til å betale en elektriker mange tusen kroner for å gjøre det vi begge lærte på skolen.
Mitt intrykk på et generelt plan er at fagarbeider i Industrien er mer opptatt av sikkerhet, enn Fagarbeider i husinstallasjon.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.