Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1500
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9253
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 884
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 37
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 813
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 211
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 10
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 15
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
4
712C.2.1 Godkjent frakoblingsutstyr

Har et spørsmål i forbindelse med solcelleinstallasjoner om godkjent frakoblingsutstyr ved innføring av DC kabler i bygninger. (Der DC kabler ikke er mekanisk beskyttet inne i bygning)

Spørsmålet er: Kan en optimizer som automatisk bryter DC side ved bortfall av AC siden benyttes som godkjent frakoblingsutstyr i henhold til beskrivelse i 712C.2.1 som alternativ til fysisk DC brannbryter?

I datablad på eks. SolarEdge optimizer står det "Module-level voltage shutdown for installer and firefighter safety"


Spurt ${formatDate(1712770620)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Valg av kabel inn til intaksikring

Er det mulig å legge TFXP-kabelen fra kabelskapet helt frem til intaksikringen inne i kjelleren ved feste denne åpen på vegg/tak, selv om strekningen er over 15 meter inne i kjelleren? Eller må vi heller skjøte kabelen utenfor og føre inn en PFSP-kabel i kjelleren?

Spurt ${formatDate(1712928540)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
2
Trenger en installatør når firma blir leid inn for å jobbe på elektrisk anlegg offshore

Vi jobber hovedsakelig mot offshore (PTIL) og elektriske anlegg. Trenger en da og ha installatør/fagelig ansvarlig i bedriften?

Spurt ${formatDate(1701092760)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
1
PI test av 690V motorer

Vi har en del store motorer på 690V, ca 850KW, der det skal gjennomføres PI tet på, i utgangs punktet ønsker vi å gjøre det fra VFD (VFD blir med i måling). + kabel

Er dette en akseptert måte å gjøre dette på?

Spurt ${formatDate(1712817360)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utstyr som forstyrrres av 1 jordfeil på trafokrets IT anlegg

hei sliter litt med Solcelle inverter hos kunde , det er Growatt merket for IT anlegg men er stjernekoblet TN og har dermed utkobling ved mer enn 10v spenningsforskjell fase/jord , kobler dermed ut ved jordfeil på trafokrets . er det noen lover/normer at utstyr merket IT skal tåle første jordfeil i IT nett uten driftsforstyrrelse , ? mener dette var i foreskrift for elektrisk utstyr før , men finner det ikke ,,, takk Arnt


Spurt ${formatDate(1686729360)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Bygging av batteripakker

Hei!

Noen som har litt input på bygging av batteripakker? Altså fysisk sette sammen CE-merkede battericeller med tilhørende styre og overvåkningsystem som cellespenning etc. Til f.eks elektriske maskiner m.m.

Tenkte kanskje det kunne gå under FEU, men siden det er lagret energi så er hvert enkel celle elektrisk utstyr som settes sammen til et elektrisk anlegg? Altså FEK blir gjeldende?

Setter pris på svar:)

Spurt ${formatDate(1712780640)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Koblingsboks

Har man lov til legge en koblingsboks løst i ett tak, hvis ledningene inn er strekkavlastet? Altså direkte på en gips plate feks. Eller må den være fastmontert, hvis ja kan man da være kreativt med bruk av lim eller magneter feks?

Spurt ${formatDate(1712822520)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Elbillading fra TKS

Hei,

Er elektriker og skal koble opp elbillader og utelys hjemme hos meg selv. Er det lov å hente ut fra TKS?

Har et OV på 50A inne. Det må vel byttes til et mindre et og disse to kursene i TKS må ha et foranliggende OV slik at OV i TKS + OV inne ikke overstiger 50A? Har 125 bussman patroner i TKS, men det spiller vel ingen rolle ettersom de er kortslutningsvern.


Noen tips til dimensjonering for OVer her?

Blir veldig vanskelig å hente ut innenifra ettersom sikringskap er i teknisk rom midt i huset

Spurt ${formatDate(1712788620)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
1
Lover og forskrifter på sjøfart og Ptil

Hei!

Jeg prøver å danne meg et bilde over relevante forskrifter og lover når vi jobber offshore på både flytende innrettninger og på faste installasjoner.

Finner en under Ptil og sjøfart noe tilsvartende som FEK, FSE og FEL? Hvor finner en og kravet om FSE kurs offshore?

Og flytende innrettninger som driver med olje og gass, eks. Skarv FPSO som er et skip som er henter opp olje/gass. Går dei under Petil eller sjøfart? Eller begge?


Spurt ${formatDate(1694845980)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
1
Jording dør

Vi har et styremasinskap på 230v og styrestrøm på 24v. I skapdøren har vi vribryter og lys for 24v. Vi bruker å koble døren med kabel med ledere på 0.75 og jordingsleder med 0.75. Hvordan skal jeg dokumentere at dette er godt nok etter regelverket?

Spurt ${formatDate(1699042260)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.