Føler meg litt på jordet når jeg gjør denne oppgaven. Men dette er det jeg har funnet ut:
Ib<In<Iz 50A<50A<84.21A OK
I2<1.45*In 72.5A<122.10A OK
Spenningsfall : 3.79% OK
ktemp = 0.87
Knær = 0.88
cosphi = 0.8
Gått ut ifra PEX kabel og B-automat.
Men hvordan kan jeg finne ut om det med 16C automat er greit? Blir forvirret av det de nevnet med batteridrift 200A og at ikmin ikke skal være mindre enn 0.175kA på en 40m 16B automat.
Kan noen hjelpe meg dersom jeg har regnet ut feil i starten , og hvordan jeg går frem på spørsmålet om 16C automaten? :)
Øver til fagprøve da eg kom over spørsmålet:
En elektriker har glemt å skru til en koblingsskrue på en stikkontakt. I feilpunktet blir det målt en motstand på 1.5ohm. Hvor stor effektutvikling vil det da bli i dette feilpunktet dersom du kobler til en varmeovn på 2000W?
Noen som har eit godt svar på dette ? Da eg selv ikke veit korleis eg skal gå fram. :)
Når det gjelder valg og utregning av inntakskabel, hva er det som avgjør om det er AL eller CU? Er det regel om det i nyeste nek?
Vanligste er AL, men er det feil å velge CU?
Driver på med en dreieretningsvender, styrestrømsskjemaet er greit og det er egentlig hovedstrømsskjemaet og.
MEN, skal den kobles i stjerne eller trekant på motoren? kanskje dumt spørsmål, men her ble jeg helt blank :)
Lest litt i forum men føler meg ikke klokere, har en skoleoppg og skal skrive litt om jording og berøringsspenning.
Så på formelen her i mhb, er det vits å skrive i oppgaven at overgangsresistansen til jordelektroden er 1666.66 selv om det er en ''standard'' ved bruk av 30mA og har maks berøringspenning på 50V?
RA=Uc /I?n
Vil gjerne ta med mer, men har ikke fått noe trafo størrelse, eller hvordan jordsmonnet er annet enn at det er ringjord som er i bruk. Vil vise at anlegget er trygt, og at berøringspenningen ikke overstiger 50V.
Noen som har tips?
Har funne en kv på 40A.
Og trenger KV, og har skjønt at jeg skal ikke rekne den ut men heller finne den.
Ser i store blå, og vet egentlig ikke helt hva jeg skal se etter.
Trenger også overspenningsvern, har TN 400V.
Noen som kan forklare det på en grei måte? :)
Hvordan ser en PEN split ut? Har aldri vært med på det, og jeg skal gjøre det i løpet av uka.
har dette bilde, men har noen bilder fra virkelige installasjoner ?
Hei, han noen spørsmål angående porttelefon. Driver ikke på med det, men skal planlegge og dokumentere det. Beklager vis jeg har valgt feil sted å lage forum.
1. Hvordan blir sluttkontroll utført? er det noen spesielle målinger en kan ta? Sjekke at det er 12V ut fra power supply?
2. Hvilke regelverk gjelder for porttelefon? Har funnet ekomloven og tek 17.
3. Hvor mye og hva dokumentasjon skal det være med?
4. Hvem har kontrollfunksjon med ett slikt anlegg?
Takk for hjelp!
I 712C.2.2 er det gitt mål for frie soner fra ytterkant tak og fra mønet. Men så står det også "For solcelleinstallasjoner montert på tak med møne og hvor ikke alle takflater er benyttet for plassering av solcellemoduler, er det ingen krav til avstand fra takets ytterkant eller mønet". Hvordan skal dette tolkes? Vil det si at hvis det bare er plassert solceller på ene siden av taket gjelder ikke avstandene?
303.2.1.2 (og s39 i nyeste installasjonsguide) Gjelder problematikken med ubrutt N-leder i anlegg med reservestrømsaggregat og aggregatvender? Aggregatvender bryter alle ledere og lar aggregatet bli eneste strømkilde når det er i drift. Det blir brudd i N-leder i forhold til i hovedtavle, men antar(?) det er lask i aggregat mellom jord og N. De leveres ferdig til bruk. Det er ingen illustrasjoner i bøkene som viser noe med aggregatvender.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.