Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1500
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9254
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 884
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 37
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 813
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 211
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 10
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 15
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
4
Indusert spenning i kabel?

Hei,


Spenning mellom fase og en kabel sine ledere (ikke tilknyttet noe) måles til 50 volt. Spenning mellom jord og en kabel sine ledere (ikke tilknyttet noe) måles til 200 volt.

Kunne tenkt indusert spenning, men ettersom kabelen det måles på ikke er tilknyttet tavlen (eller noe annet for den slags skyld) da den ligger på bakken så skjønner jeg ikke hvordan dette er mulig. Spenningen er variabel ift lengde på kabel det måles mot. Går den induserte spenningen igjennom måleinstrumentet eller er det snakk om noe helt annet her?

Spurt ${formatDate(1688046060)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Nedsoting av hus/sotet elektrisk utstyr

Hei.

Lurer litt på hvordan det er med el sikkerhet når jeg har fått nedsotet huset mitt pga nedslag i pipa/ildsted.

Forsikringen dekker alt men di bruker et lokalt el firma som kun vil tørke rent og vaske alt av dimmere,spotter,brytere m.m

Jeg har hatt besøk av el tilsynet og fått bemerkelse på dette men el firmaet vil som sagt ikke gjøre annet enn å demontere/remontere igjen da det skal vaskes og males.

Etter som vi har lover og forskrifter som skal opprettholdes mener jeg selv dette ikke er innafor i henhold til FEL eller DSB for jeg mener dette skal byttes da enn ikke vet hvor soten har lagt seg.

Jeg har til og med fått sot inn i kjøleskapet mitt så at det er sot i elektriske komponenter er jo 100% sikkert.

Dette er litt frusterende og vite at det er slikt når enn har lav og høyspenning samt brannmann/ søk og redning on og offshore i petroliumsvirksomhet av utdandelse og kompetanse.

Noen som kan hjelpe meg for syns ikke det er helt innafor med vask/rengjøring for å sette utstyret tilbake på plass og at dette opprettholder el sikkerhet.

Jeg har også fått skriftlig av elko at disse fra-sier seg alt ansvar og garanti da det er utsatt av ytre påkjenninger som ikke er ved normal bruk

Mvh

Morten

Spurt ${formatDate(1707740220)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Klasse lll

Hei, jeg vet at klasse ll må være dobbelt isolert dersom der et over 50V.

Men jeg finner lite info om klasse lll. Betyr det bare at det er under 50V?

Har et produkt med klasse lll 24V Dette er en LED armatur, der driver er ekstern del.

Etter det jeg i det hele tatt kan finne ut så er det vel ikke noe krav til dobbel isolering på dette. Driver har gjord.

Vil bruke MeanWell ELG-240-24-DA, eller tilsvarende.

Fikk spørsmål om dobbelt isolering fra arkitekt som vil bruke denne.

Har jeg forstått det riktig at det ikke er noe krav om dobbelt isolering her?

Spurt ${formatDate(1707736800)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
7
Starte firma innen automasjon - uten fagbrev / installatørprøve

Hei :)

Har et juridisk spørsmål, snarere enn et teknisk. Vurderer å starte et ENK for enkle automasjonsoppgaver, som feilsøking, diagnose, rådgivning, prosjektering / montasje av små utvidelser til automasjonssystemer o.l. Har gjort endel slikt for venner som jobber i små firmaer uten kompetanse på dette selv, på blant annet programmering av frekvensomformere, roboter, montasje av sensorer. Om jeg skal fortsette med det, så har jeg lyst å fakturere etterhvert.

Så til kjernen i spørsmålet: jeg har ikke fagbrev eller installatørprøve. Har jeg egentlig lov til drive med dette? Har høyere utdanning innen automasjon, relevante kurs, og har jobbet inntil nyling som feltingeniør, tett på med automatikere som gikk god for det jeg koblet. Kobler aldri noe høyere enn 24VDC, og gjør det alltid skikkelig mtp. norm, terminering, støy og dokumentasjon. Har vurdert å ta fagbrevet som automatiker (har faktisk de fleste fagene), men frister veldig lite å gå ned til lærlinglønn med tanke på lån og slikt.. Spørsmålet er om jeg som ENK kan ta på meg lignende oppdrag som jeg har gjort før? Eller bryter jeg noen lover og kan risikere erstatningskrav eller lignende?

Tusen takk for svar!

Spurt ${formatDate(1706396220)}
Løst Løst
Ex
1
Utskiftning av Ex e-sikring i Ex e-kapsling

Jeg planlegger å erstatte en Ex e-sikring (originalen har gått ut av produksjon) som er montert inne i en Ex e-kapsling, og vil lufte hvilke alternativer jeg har til erstatning innenfor krav til eksplosjonssikkert utstyr.

Må jeg finne en sikring som er sertifisert sammen med den spesifikke kapslingen, eller er det tilstrekkelig å finne en sikring som tilfredsstiller krav til sone, gasstype og temperaturklasse?

Jeg diskuterte det med en kollega, som hevdet at man også må ta hensyn til endringen i volumet som fortrenges av sikringen, men jeg finner ikke igjen dette i NEK420.

Det står ingenting i Ex-sertifikatet til kapslingen om originalsikringen, men jeg finner følgende setning i sertifikatet (som for øvrig ikke har noe under "special conditions"-punktet): "The empty enclosures used are tested as components and specified in EC Type Examination Certificate [...] can additionally be equipped with - separately certified - isolating terminals and/or fuses".

Jeg leser dette som at det ved bruk av den opprinnelige kapslingen er tilstrekkelig at de ulike komponentene er sertifisert separat og at jeg derfor ikke trenger å sertifisere den spesifikke sammenstillingen. Er det likevel noen generelle krav jeg må ta hensyn til her?

Spurt ${formatDate(1707732420)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Oppussing av kjøkken

Dersom et kjøkken i en leilighet fra 1960 skal byttes ut, er det da krav på å følge ny forskrift? Plasseringen er nogen lunde den samme, men benkeflaten blir større.

Det legges opp ny kurs til komfyr og kjøkkenet forøvrig.

Spurt ${formatDate(1707488220)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ustabilt anlegg pga overspenninger fra strømnettet

Hei!

Holder på å jobbe med et anlegg på en ferjekai på en øy. Kunden har hatt mye problemer med driftssikkerheten, da effektbryter og overspenningsvern slår ut titt og ofte pga overspenninger fra strømnettet. Finnes det noen gode løsninger på markedet som kan øke driftssikkerheten her, uten at det går utover øvrig sikkerhet? Vi har prøvd å bytte ut effektbryteren med knivsikringer, dette hjalp på, men det er fortsatt ikke optimalt..

På forhånd, takk for god hjelp!

Spurt ${formatDate(1593069501)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
5
Isolasjonsmåling

Isolasjonsmåling av leilighetsbygg.

Leilighet 1:

Megger anlegget, kortslutter alle tre faser på hovedsikringen.

Tar ut patroner i overspenningsvernet.

Måler 0,23 M ohm.

Slår av alle kurser, og måler tett anlegg.

Måler en og en kurs, får tett anlegg på alt bortsett fra en kurs som måler 1,69M ohm.

Slår av denne kursen og alle de andre står på, megger alt på nytt, får fortsatt 0,23M Ohm.

Har prøvd å ta bort jordingskabel som kommer inn i skapet, fortsatt samme målinger.

Det er like målinger på 9/10 leiligheter.

Hva kan være feil her?

Spurt ${formatDate(1706617140)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Sikring av spenningsmåler

Har fått noen "morsomme" spenningsmålere som er bygd inn i en modul, størrelse akkurat som en 1-polet sikringsautomat. Er litt leken og tenkte å montere en slik på hytta på fjellet for å følge litt med da det har vært endel spenningsvariasjon der.

I bruks/monteringsanvisningen (på tysk) står at denne spenningsmåler kan monteres med strømtilførsel direkte fra OV eller skinnene i fordelingen. Mitt OV er 3 x 50A. Men hvis det blir en feil i spenningsmåleren kan man jo lett få f eks en kortslutning og da faller jo OV ut og hytta strømløs. Sånn kan jeg ikke ha det.

Hva ville folk gjort? Montert en automatsikring foran spenningsmåleren ( f eks 2A 3P) eller finnes andre smarte løsninger?

Spurt ${formatDate(1707304560)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Krav til Leder for Sikkerhet på høyspenningsanlegg

Hei, er det noen som kan svare på om det er krav til Fagbrev som Energimontør eller Gruppe H for å kunne være LFS på høyspentinstallasjoner?

Spurt ${formatDate(1707379740)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.