Tema | Tråder | |
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1525 | |
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9392 | |
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 884 | |
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 37 | |
Prosess, styring og regulering | 823 | |
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 214 | |
![]() | Inspeksjon og drift av batterisystemer | 11 |
Ask questions and get answers in English | 16 |
Er bytte av pluggbart utstyr beregnet som AUS arbeid? Kan man f.eks bytte innmaten til en lampe som er plugget (han/hun) med strøm på etter man har tatt en visuel sjekk at lampa ser ok ut? Om det er noe feil med pluggen kan man jo få strømgjennomgang, men det kan man nesten uansett utstyr.
Kan jeg lovlig trekke om og installere jordet anlegg i min mors leilighet eller må jeg få en installatør med på laget? Er gr.L montør siden 1996. Det skal sies at det er et TN-anlegg, men fremdeles med ujordete stikk. Relativt ny fordeling i borettslagets regi
Have a button that is placed on zone 2 (data-sheet attached)
Can we connect to signal to the control-system as NON-IS or does it have to be of type IS?
Hei,
Har lest en plass at pvc kabler avgir gasser allerede ved 50 grader. Husker bare ikke hvor. Stemmer det at jeg kan ha lest noe slikt?
Husker fra termografi kurs at temperatur over 50 grader var TG2 avvik.
Årsaken til at jeg spør. Er på en el sjekk. Vinkelovn er montert opp under tak. 7cm fra takplate i huntonit. Pr kabel ligger mellom ovn og tak. 62 grader målt på takplate. 60 grader målt på kabel.
mvh
Er det noen måte å beregne Idmaks og Idmin i IT nett med oppgitte netbas verdier fra netteier?
Ønsker å evt lage ett regneark i stedet for å benytte tommelfingerreglene. Se eksempel utklipp fra netbas oppgitt av netteier:
Resultat fra kortslutningsberegninger.
Knutepunktet er ett 0.230 kV IT-nett.
Nærmeste transformator :
Primærside : 22.000 kV
Sekundærside : 0.240 kV
Koplingsgruppe : Yyn0 Merkeytelse : 315 kVA
Nærmeste sikring:
Merkestrøm : 125 A
Smeltestrøm (1s): 0 A (5s): 0 A (10s): 0 A
Max. kortslutningsstrømmer : Temp (C) Faktor
3-polt kortslutning : 1.738 kA
2-polt kortslutning : 1.505 kA 20.0 1.05
Kortslutningsytelse : 0.692 MVA
Imp. pluss-systemet R: 78.01 mOhm X: 18.64 mOhm Z: 80.21 mOhm Cos(phi): 0.973
Min. kortslutningsstrømmer : Temp (C) Faktor
3-polt kortslutning : 1.248 kA
2-polt kortslutning : 1.081 kA 90.0 0.95
Kortslutningsytelse : 0.497 MVA
Imp. pluss-systemet R: 99.37 mOhm X: 18.61 mOhm Z: 101.10 mOhm Cos(phi): 0.983
Er det slik å forstå at jeg som er registrert i elvirksomhetsregisteret og fungerer som «bedriftselektriker» kan holde kurs for egen bedrifts egne ansatte som skal ha oopplæring i instruert personell?
Hei, for en tid tilbake i tid så bestilte jeg installasjon av varmepumpe igjennom et elektrofirma. De spørte om hvordan jeg ønsket det installert og jeg ønsket det billigest mulig. Derfor velger elektrikeren å koble seg inn på en eksisterende 10 A kurs som allerede soverom 1,2 + gang tilhører. Grunnen til de kobler seg på den kursen er at det var lettest å hente strøm fra den. I etterkant har jeg slitt veldig mye med at sikringen ryker og jeg gir beskjed til firmaet jeg bestilte installasjonen om at dette ikke fungerer, derfor så velger de i etterkant å trekke ny kabel og legge opp ny 16 A kurs. Som gjør at jeg får en faktura på 2 jobber på installasjonen. Jeg mener at dette er en stor feil vurdering av elektriker å installere varmepumpen på en 10 A kurs, uten å tilby eller gi beskjed om at her bør det installeres en ny kurs i første omgang. De burde hvertfall tatt i betraktning at det blir brukt elektriske apparater på soverommene og gangen. Hva mener dere er riktig? Jeg har desverre ikke effekten på varmepumpen, men den er til oppvarming av et nokså stor hus.
Jeg har i dag fagbrev som Elektro automatiker og prosess teknikker, 4 års erfaring som elektro automatiker i bedrift og vil montere Smarthus.
Meste delen av smarthus systemet er 12-24VDC, hva slags krav settes til kvalifikasjoner for montering av alt innen 12-24VDC etter de nye reglene i 2015?
Hei!
Jeg og gruppen min på Fagskolen i Nord - Elkraft skriver hovedprosjektet vårt om støy på nettet fra næringsbygg og elbil lading. Jeg har med dette ett spørsmål jeg ikke finner svar på. Vi har prosjektert 20 stk Charge Amps Aura som offentlig ladesystem, disse laderne står på egen trafo krets og er koblet i tre fase TN. Men hvor mye støyer laderne? Er det tredje eller femte harmoniske som er det største problemet for TN nettet? Og er det noen forskjell på hvilket støy som genereres basert på om laderne er koblet en-fase eller tre-fase?
Er det noe i veien for å ha takpunkt i skjultanlegg med avgreninger til stikkontakter, gitt at det ikke monteres lampe over? (monteres derimot en aktuator i takpunktet)
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.