Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1500
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9254
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 884
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 37
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 813
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 211
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 10
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 15
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
4
Brakker provisorisk

Hei jeg har vært på NEK-405-3 el-kontroll på ombygde brakker, disse er i bruk for psykiatrisk omsorg og oppfyller vel følgende:NEK 400-8-823:2018, avsnitt 823.3.1 definerer bolig som: "bruksenhet som har alle funksjoner for opphold, matlaging, soving og personlig hygiene, som gjør at mennesker kan leve og oppholde seg der gjennom døgnet".

I matrikkel til kommunen står disse oppført som:Bygningstype: Boligbrakker; Næringsgruppe: Bolig; Status: Midlertidig brukstillatelse

Hva skal jeg ta hensyn til her, bygd opprinnelig i Russland, ukjente kabeltyper, de ser litt tynne ut mer som RK med endehylser i en pfxp type kappe som er lagt skjult i vegg uten rør, muligens NYM kabel.

Jeg fant dokumenter som sier at de er utført etter IEC884, IEC 603 84 og andre IEC relaterte Normer og Norsk FEL utført i Januar 2010.

Jeg tror disse blir stående permanent på dette stedet og burde vært omdisponert til boliger/næring.Jeg er noe usikker på hva jeg bør legge til grunn i en slik installasjon hvilke normer og slikt. Jeg finner at anlegget er iht FEL. hvis jeg antar at kabler og sikringer er godkjent.

Finner ingen informasjon om slikt på nettet heller.

Synspunkter rundt dette?

Spurt ${formatDate(1542888992)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Effektbryter i tavle

Hei, jeg lurer på hvor effektbryter kommer inn i bilde og hvordan den kobles i forhold til inn og ut. I TKS er det KV måler og OSV, også er OV i tavla. Jeg lurer på hvor effektbryter kommer inn her og om den kobles før eller etter OV? Skal inntakskavel i OV eller effektbryter først?

Dette er IT-nett 230V anlegg i et bedriftslokale og på effektbryter står det maks innstilt vern 60A

OV er på 63A



Spurt ${formatDate(1705941540)}
Løst Løst
Ex
1
Bolt som sitter fast i en EX D boks

Hei, ska gjøre en punch på en ex D kapsling. Der ene bolten sitter fast.

Hvordan kan jeg løsne denne bolten uten å ødlegge gjengene.

Er det muligt å båre en tynn bår midt i bolten å prøve å knekke bolten inn over. Eller vil varmgangen utvide bolten og ødlegge gjengene

Har dere noe mer peiling

Spurt ${formatDate(1704726540)}
Løst Løst
Ex
1
Bruk av bartec Exde rele på ABB S900 RIO utgangskort DO910S

Er det godkjent å bruke ett Exde rele (Bartec 07-7311-9374W500) forsynt fra ett ABB IS-kort (DO910S) ?
Både RIO og Rele står i samme RIO kabinett, palssert i Sone 2.
Den idielle løsningen hadde kanskje vært å trukket kabel helt fra Ede releet inn til NON-IS DO kort i utstyrsrom (uklassifisert).
men spørsmålet er om løsningen strider mot regelverk (IS-kalkulasjon får man ikke)

Spurt ${formatDate(1706012460)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
"Automatisk" kobling av høgspent bryter

Hei

I forbindelse med start og stopp av småkraftverk vil det være naturlig å legge inn og ut høgspentbryter via kraftverkets kontrollanlegg. Dette gjøres automatisk fra PLS basert på tilstanden til anlegget. Hvordan stiller forskriften seg til slik automatisk kobling av høgspentbrytere? Vil lokalt tilsynspersonell som trykker start fra kontrollrommet måtte være godkjent som LFK?

Spurt ${formatDate(1706006280)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
8
Utjevning av kabelgater

Hei,

I en situasjon der du skal utjevne kabelgater som fører en-ledere på 240mm2.

Hvilken kvadrat bruker du da på utjevning?

Utjevningsleder for beskyttelsesformål dimensjoneres i henhold til: NEK 400-
544.1.
«Ledertverrsnittet skal være ≥ halvparten av største ledertverrsnitt som er benyttet for beskyttelsesledere i installasjonen og skal være»:
≥ 6mm2 Cu, eller
≥ 16mm2 Al

- Har ingen beskyttelsesleder på kabelgaten, så ut i fra det avsnittet tolker jeg det som at vi må ha halvparten av 240mm2 (150mm2) for å utjevne, men det er galskap. Som regel brukes det jo 6mm2 rundt om.

- Si at man hadde hatt en beskyttelsesleder på gaten på 150 kvadrat da. Da måtte man brukt 75 kvadrat for å utjevne gaten? Høres helt gale ut, men skjønner ikke hvordan det kan tolkes på en annen måte.

Noen som kan gi meg et svar på hvordan man skal finne ut størrelse på utjevningsleder til dette og helst med referanse til NEK?

Spurt ${formatDate(1705330260)}
Løst Løst
Ex
1
Strøm og belysning i propancontainer

Hei Trainor. Her på OBS Bygg Haugenstua har vi en stor container med propanbeholdere som vi selger. Inne i den er det mørkt om kvelden og vi må få til lys på en måte. Hvordan ordner vi det? Det har blitt foreslått ex godkjent lampe med skjøteledning

mvh

Stig

Spurt ${formatDate(1704974520)}
Løst Løst
Ex
1
Merkeskilt for EX utstyr

Tolker forskrift IEC61892.6 2013: 4.2 slik at det er krav til ett skikkelig tolags/laminert merkeskilt eller gravert skilt i metall for ex utstyr? Ser at denne har vært drøftet før i forumet, men da referert til Fusex eller 60079.

"Labels shall be permanently secured, placed consistently relative to instruments, etc. and shall be made of durable material, bearing clear and indelible characters and numbers. The labels shall be engraved or embossed on plastic-laminated or metallic material and be permanently fixed. If other fixing means than screws or rivets are used, they shall provide an equivalent level of reliability."

Spurt ${formatDate(1705416180)}
Løst Løst
Ex
1
Egensikkert instrument montert utenfor sone uten barriære

Hei, i noen tilfeller så setter vi utstyr merket Ex ia, ib og ic utenfor sone og da dropper vi bruk av barriere og beregning av IS-loop. Er dette lov i henhold til reglemanget? Hvis ja eller nei, hvor finner jeg referanse til dette?

Spurt ${formatDate(1705921140)}
Løst Løst
Ex
1
Dokumentasjon ved Simple apparatus

Hei. Leverandør av trafo som skal godkjennes for sone 2 sier at div instrument (buchholz, olje level måling) ikke leveres i EX-utførelse, men skal regnes som "Simple apparatus". Hva minimum dokumentasjon som kreves for slike kretser?

Spurt ${formatDate(1704808680)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.