Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1500
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9255
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 884
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 37
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 813
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 211
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 10
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 15
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Elsikkerhet 95?

Hei. Er det noen som vet om det kommer ut nytt elsikkerhetsblad snart? Forrige var Elsikkerhet 94 og kom ut for ett år siden.
Ha en trygg dag videre :)

Spurt ${formatDate(1702933740)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Dimensjonering kurser

Hei!

Satt litt med en oppgave hvor det skal dimensjoneres kurser i en bolig. Jeg kan huske å ha gjort den manuelle utregningen på fagprøven for mange år siden.
Krav 1, behov, vern og kabel passer sammen, Ib<In<Iz
Krav 2, sikre at kabelen tåler vernets I2, I2<1,45*Iz
Videre gjaldt kravene utregning av spenningsfall, største kortslutningsstrøm, minste kortslutningsstrøm og krav til gjennomsluppet energi. Mener jeg regnet på krav 1-7.

Finner jeg en oversikt i NEK over alle kravene som stilles til vernet?
På krav 2, hva representerer 1,45-faktoren? Dette har vel ingenting med vernets karakteristikk å gjøre (I2 for C-kar, 1.45xIn)?

Mvh
Elektriker 4

Spurt ${formatDate(1702896900)}
Løst Løst
Ex
2
Ledningskanal - Hva er lov ?

Hei,

Under byggingen av ett kabinett som skal offshore, hvor det er nettverkskabler, IS og Non-IS ledere, så kom jeg til å tenke på hva vi faktisk har lovt til å legge sammen i ledningskanalene. Pr i dag så har vi egne kanaler for nettverkskommunikasjon, IS og Non-IS (forskjellige kabelkanaler for 24V og 230V).

Jeg veit at jeg ikke har lovt til å legge IS og Non-IS i samme ledningskanal med mindre man har ett skille av isolerende materiale eller en jordet skillevegg av metall. Men hva har jeg faktisk lovt å plassere i samme kanal?

1. Kan jeg ha nettverkskabler og IS-kabler i samme kanal?

2. Kan jeg ha 230V ledere (Non-IS) og ethernet kabler i samme kanal?

3. Kan jeg ha 24V ledere (Non-IS) og ethernet kabler i samme kanal?

4. Kan jeg blande 230V, 24V og releutganger, alle i Non-IS i samme kanal?

Spurt ${formatDate(1702824600)}
Løst Løst
Ex
2
NEK 420 / 60079-14 Kapittel 9.6.3 Ubrukte ledere

Har et Ex e skap med ubrukte ledere fra en IS kabel.

Fra 420D siteres følgende:

"Her benyttes forskjellig praksis hos den enkelte produsent. Oftest blir overflødige ledere kveilet sammen og isolert fra resten av installasjonen. Beskyttelsesstandardene for Ex e (NEK EN IEC 60079-7) krever at de buntes sammen og isoleres, eller tilkobles ledige rekkeklemmer og jordes."

Sånn som jeg forstår dette vil det være tilstrekkelig å isolere, samt å mekanisk sikre lederne. Stemmer ikke det?

Spurt ${formatDate(1702901400)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Forhåndsmelding

Jeg har et spørsmål til hvilken dokumentasjon er det som bør/må være vedlagt i en forhåndsmelding? la oss si du skal installere el-anlegget på en olje plattform, er det opp til eier å bestemme hva som skal vedlegges ? minste kravet er jo der, men....?

Spurt ${formatDate(1702643520)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Jording

Hei har en oppgave der jeg har fått informasjon som lyder slik:

Dimensjonerende jordfeilstrøm, Ij min, oppgitt av nettleverandør:250mA.Anleggets jordelektrode er utført som CU-wire, 25mm2 i tørr sand.

Anlegget deler trafokrets med flere abonnenter.

Det jeg har tenkt er å bruke 30ma på alle kurser og referer til formelen Ra=Uc/In=50/0,03=1667 Ohm. Hvis jeg ser i tabellen 3.1b gir 25mm2 i tørr sand 40 ohm i tørr sand ( forutsetter at det er 50 meter). Da er vi langt innafor kravet, også med en sikkerhetsmargin på 10x40. Forutsetter at alt før jordfeilvernet er utført som klasse 2.

Har jeg tenkt riktig?, og hva er grunnen til at jeg får oppgitt jordfeilstrøm av nettleverandør?

Spurt ${formatDate(1702054080)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Jordfeil mellom IT og TN

Hei, på fagprøven har vi 2 forskjellige spenningssystemer i samme rom (bolig på TN-S, og motoranlegg på IT). Har skjønt at man må utjevne mellom de 2 for å unngå potensialforskjell, men hvordan vil en feilstrøm fra motoranlegget/IT oppføre seg i TN-anlegget?


Lurer også på hva konsekvensen er hvis man setter inn overspenningsvern med feil tennspenning, altså 350V på TN?

Spurt ${formatDate(1702160400)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Leverandør

Hei,

Jeg har en venn som jobber for en leverandør av lavspenningstavler til kraftstasjoner. Tavlene blir konstruert internt hos leverandøren, og de gjennomgår også interne tester med strøm.

Min venn lurer derfor på hvilke regler som gjelder for kravet til en faglig ansvarlig og internkontrollsystemer når det gjelder testing med strøm. Finnes det bestemte paragrafer i FSE/FEL som trer i kraft, eller er leverandøren kun bundet av FEU og forskrifter om maskiner slik at de slipper unna med å ha en aktiv faglig ansvarlig?

I tillegg lurer min venn på om når leverandøren skal utføre service på tavlene etter at de er satt under spenning og anlegget er i drift, har servicepersonellet lov til å koble på sitt eget utstyr som de har levert uten å ha en utpekt faglig ansvarlig?"

-K.Åse

Spurt ${formatDate(1702555380)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Samsvarserklæring FEF

Hei,

Jeg forvalter et vannkraftverk.
Jeg har mottatt et styretavleskap fra en leverandør til styring av turbinen.
Leverandøren har sendt ut en samsvarserklæring for dette produktet, der det fremgår at det er i samsvar med FEF.

Jeg lurer på hvilke regler som gjelder for hvem som kan signere denne samsvarserklæringen.
Er det nødvendig at personen har bestått installatørprøven som kreves etter FEL, eller tillater regelverket at en person som for eksempel er produktleder, kan signere denne samsvarserklæringen?"

Takk på forhånd!

Mvh
Kjetil

Spurt ${formatDate(1702554540)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Varmekabel rett på beleg

Er det farlig å legge varmekabel 130w/m2 rett på gamle gulv (beleg) også støpe etterpå? Badet

Spurt ${formatDate(1702409340)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.