Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1500
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9256
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 884
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 37
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 814
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 211
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 10
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 15
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Utføre elkontroll og utføre utbedring

Hei.

Kan et elektroforetak som har rammeavtale med en kommune med en by på ca 12000 innbyggere samtidig inngå avtale om å utføre elkontroll på alle byggene til denne kommunen?

Spurt ${formatDate(1699873140)}
Løst Løst
Ex
1
Kriterier for bruk av Ex d dobbel kompresjons nippel/barriere nippel som direkte innføring i en Ex d kapsling /Offshore installasjon Norge

Hei. Spørsmålet gjelder en offshore installasjon som skal stå i Norge. Normene for meg er uklare når det gjelder valg og kriterier for bruk av dobbel kompresjons-nippel med klemring for armering, og støpenippel (barrier gland), i direkte innføring i Exd kapslinger (der indirekte vil være tilhørende Exe kapsling, med en Exd transit mellom disse). Dette i sammenheng med bruk av RFOU/BFOU med braided armor.

Jeg kjenner NK31 sin fortolkning og oppskrift for bruk av enkel kompresjons-nippel (through gland) fra 2019. Denne er veldig god og enkel å ta i bruk.

I henhold til NEK EN 60079-14:2014, "10.6 Tilleggskrav til beskyttelsestype «d»
– Eksplosjonssikre kapslinger" og "10.6.2 Valg av kabelgjennomføringer", så går det litt i surr. Det eneste konkrete jeg finner om dobbel kompress, er dette: "10.6.1 Generelt Dersom en Ex «d»-nippel som strammer via tetningsringen (kompresjon) benyttes sammen med skjermet eller armert kabel, skal innføringen være av den typen der armering eller skjerm avsluttes i nippelen, og at komprimering påføres den indre kabelkappen". Samtidig så godtar "NK31 oppskriften" armert kabel som direkte innføring under visse forutsetninger...

Det andre jeg finner er:

"10.6.2 Valg av kabelgjennomføringer

b) Kabler og nipler oppfyller samtlige av følgende krav:
– Kabelnipler er i samsvar med IEC 60079-1 og sertifisert som utstyr
– Kabler som brukes samsvarer med 9.3.2(a)
– Den tilkoblete kabelen er minst tre meter i lengde

NEK-VEILEDNING Kabelnipler under punktet b) er i
hovedsak kompresjonsnipler."

Dette ser jeg på som krav for både dobbel og enkel kompress. Det er veldig rart for meg at en dobbel kompress kan nyttes kun over 3 meter, mens man kan nytte through gland over 0,5m (så lenge de andre kravene er oppfylt, eks kun for IIA og IIB). Personlig anser jeg en dobbel kompress gland for å ha langt bedre beskyttelseegenskaper enn en through gland (enkel kompress nippel).

Det må være noe jeg missforstår her? Blander jeg terminologier?

Konkrete spørsmål:

1. Hva er kriteriene for bruk av dobbel komp Exd gland som direkte innføring i Exd kapsling?

2. Når kan man ikke nytte en dobbel kompress Exd gland som direkte innføring i Exd?

3. Når må man nytte en Exd barriere gland (støpenippel) som direkte innføring i en Exd kapsling, når through gland og dobbel kompress gland ikke tilfredstiller kravene til installasjonen?

Spurt ${formatDate(1701101640)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
To personer ved arbeid på blank lavspent linje

FSE stiller krav til 2 personer ved arbeid på eller nær ved uisolert LS linje. Det er hos noen netteiere et ekstra krav om at begge personene må være energimontører. Kan man
"overstyre" et slikt krav fra nettselskapet og henvise til at forskriftene ikke krever at person nr. 2 skal være fagutdannet og benytte seg av f.eks en Elektriker som mann nr. 2

Spurt ${formatDate(1701249780)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Dobbel stikkontakt i WC

Iht NEK400,823.537.301.9. skal vi installere en dobbel (eller i hvert fall en enkel i mindre rom) stikkontakt på toalettet der ingen noen gang bruker stikkontakten, selv om kunden ikke vil eller ser behovet for det?

Spurt ${formatDate(1701211860)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Overspenningsvern TN-nett

Hvordan er det med overspenningsvern i TN-nett generelt. Jeg ser det er både tre-polet og fire-polet overspenningsvern installert i TN-nett. Hvilke av TN-systemene er det krav til 3-polet og hvilket TN-system er det krav til 4-polet overspenningsvern.


Spurt ${formatDate(1701189420)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Faglig ansvarlig og gradert ufør

Hei

I forskriftene heter det at faglig ansvarlig skal være tilgjengelig i bedriftens normale arbeidstid. Når det kommer til faglig ansvarlig som er delvis ufør blir vel dette i kant med forskriften?

Spurt ${formatDate(1701174000)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Varmekabel

Hei! Trenger jeg lisens for å installere kabel? Hvilken lisens? Kan, elektriker med DSB, som jobber i et el firma legge et varmt gulv på egen hånd. Hvor kan man lese kabelleggingsteknologi? I instruksjonene som følger med kabelen? Eller finnes det et dokument? Hva som må legges under kabelen? Hvilken størrelse mesh? Hvordan feste kabelen til metallnettet? Trenger jeg lisens for å installere kabel? Hvilken lisens? Hvis vi trenger å koble til en kabel? Er denne koblingen tillatt i gulvet, for eksempel to varme kabler. Hilsen Uladzimir

Spurt ${formatDate(1667995500)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Dybde på nedgravd kabel

Hei, jeg har fagprøve nå og har fått i oppdrag om å prosjektere en kurs til brønnpumpe 37m unna fordeling i en utebod. Jeg har valgt å legge rør på hele strekningen. Ref. inst D1 blir det vel da.

Lurte i utgangspunktet kun på hvilken standard jeg kan referere til om dybde til nedgravd kabel/trekkerør. Ser DSB henviser til Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg §5-3 Utstyr og Kabler: Som krever 0,4m jordoverdekning på kabel med mekanisk beskyttelse, eller 0,6m uten ekstra beskyttelse.

Sier NEK400:2022 eller tilsvarende noe om dette?

Spurt ${formatDate(1701013980)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Utstyr for frakobling - byggeplassfordeling

Hei,

Trenger hjelp til å tolke avsnittet under. Skal utstyret være plassert i byggesplassfordelingen, eller kan utstyret stå i foranliggende (oppstrøms) fordeling?

704.537.2.2.101

"Hver byggeplassfordeling skal inneholde utstyr for bryting og frakobling av innkommende strømtilførsel"

Spurt ${formatDate(1701086040)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
5
Regulering av varmekabel under parkett

Ser at leverandører anbefaler maks 27C, og maks wattstyrke på kabel på 100w/m2. Er det også krav til tempsensor?

Det er ikke alltid så lett å få bytta temp sensor, er det innafor å gå for trinnløs regulering? Selv om du ikke vet hva slags kabel som ligger under parketten i gammelt hus.


Spurt ${formatDate(1700819100)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.