Hei.
På EX vedlikehold kurset lærte vi at reparasjon av EX d motor skulle gjerast av autorisert verksted.
Eg jobber på ein båt med ein EX d motor som står i eit sone2 område. som kan ha metanol last.
Eg har vel ikkje lov å åpne opp motor og skifte lager sjølv? flammespalte er på utsida av lagera.
Motoren er iallefall Atex godkjendt. Ellers følger vel båten forøvrig IEC.
Hei.
På EX vedlikehold kurset lærte vi at reparasjon av EX d motor skulle gjerast av autorisert verksted.
Eg jobber på ein båt med ein EX d motor som står i eit sone2 område. pumperom, som kan ha metanol last(2C gass).flammespalte på motor er på utsida av lagera.
Eg har vel ikkje lov å åpne opp motor og skifte lager sjølv?slik eg tolkar NEK410B 60092-502 avsn 9.4.
Det blir referert til at det skal samsvara med NEK420A, men den har eg ikkje tilgang på.
Motoren er iec og Atex godkjendt. Ellers følger vel båten forøvrig IEC.
Hei,
Lurte på om det noen gang har vert lov å blande jordet og ujordet stikkontakter i samme rom? Har funnet dette flere steder på kjøkken/spiserom under elkontroll/tilsyn, og det ble en diskusjon med en som mente at det var lovlig siden det var montert midt på 80 tallet. Jeg mente at det aldri har vet lov å blande jordet og ujordet stikk/utstyr i samme rom, mulig jeg tar feil. Noen som kan vise til hvor det eventuelt står noe om det i NEK 400/Rødboka?
Takker for svar! :)
Hei,
Er det krav til skjermede kabler i is (ia)-kretser? Gjelder 24VDC magnetspoler, nivå-swicher, flowswitcher osv. Vi har slikt utstyr som er Ex ia-sertifisert men der det ikke er mulig å få inn skjermede kabler fordi de får for stor ytre diameter. Nivåbrytere (ia) kommer levert med 5 meter kabel ferdig og kabler er uten skjerm.
Er dette ok så lenge vi legger kabler separert med god avstand fra alle ikke-is kabler?
Snakket med Lapp og fikk et litt ullen svar men de sier de selger blå kabler for is-kretser både med og uten skjerm, og siden produsent av utstyr også leverer uten skjerm tyder det på at det er greit men vi ønsker å være sikre.
Hei
Vi har en pumpeskid på ramme med IS-instrumenter samt noen ikke-IS (spoler Èx "m") som er koblet fra instrument til instrument-koblingsboks montert på rammen. IS-instrumentene har da skjerm koblet til IS-jordskinne i koblingsboks mens den ikke er koblet til noe på instrumentet. Vi har ledere +,- og jord i kabel, og jord er da heller ikke koblet til jord ute på instrumentet. Spørsmålet er om jord-leder i kabelen også skal kobles til IS-jordskinne (gjort pr nå), om den skal kobles til PE-jordskinnen eller om den ikke skal kobles til noe som helst da den ikke er i bruk?
I NEK-EN 60079-17 sjekkliste Ex "d"- tabell 1, seksjon B - INSTALLATION - GENERAL pkt. 4 står det "stopping boxes and cable Box are correctly filled" - hva er en "stopping box" og en "cable box"? Aldri hørt disse begrepene og må vite hva det betyr og hva det vil være på norsk. Det er vel bare for ex "m" der koblingshus skal "fylles" - så hva menes i praksis?
I mitt tilfelle er det en Ex d flowmåler - eneste som ovenstående kan gi mening for er cable gland som er fylt med en "compund" under installasjon, men det er jo ikke det som står?
I punkt 7 står det "Fault loop impedance (TN systems) or earthing resistance (IT-systems) is satisfactory. Vi leverer utstyr ferdig montert på ramme med "Junction Box" - så det som menes da er kun måling av hjordforbindelse fra instrument og frem til Junction Box? Kunde må så måle det samme i sitt system men helt til "hovedjord" i sitt anlegg?
I Table 1, seksjon A - GENERAL pkt. 5 er skal det sjekkes at IP-grad er korrekt både for Ex "d" og Ex "e" - så vidt meg bekjent er det ikke noe krav til IP-grad for Ex "d" men deriomot for Ex "e" - hvorfor er Ex "d" krysset av?
i NEK-EN 60079-17 Table 2 Ex "i" står det i punkt 9 under seksjon B Installation:
Insulation resistance is satisfactory
Man megger da aldri et instrument, så dette må relatere seg til kabel uten at det står. Men har aldr vært borti at man Megger en instrumentkabel for et 24VDC instrument? Ihh standarden kan man bestemme inspeksjonsintervall "selv" i samråd med produsent, MEN dersom det er mer enn 3 år må man dokumentere og begrunne dette og det er jo helt håpløst. Derimot er det enda mer håpløst hvis man skal Megge enhver instrumentkabel i et system hvert 3. år, så hele dette punktet virker helt meningsløst. Vi kunne selvsagt megge kabler ved installasjon, men har aldri hatt noen kunder som har snakket om dette selv ikke de mest rigide innen olje & gass - kun for Power cables (men \for Ex d, Ex e står det ingen ting om dette i det hele tatt). Noe jeg misforstår totalt her?
Hei - vi skal levere et system som er flyttbart - en tralle med små pumper med Ex-skap (2-delt, Ex e og Ex d) der trallen med skap vil stå i Ex sone 1 (gassgruppe IIB, temperaturklasse T3). Vi skal levere 5 meter kabel med Ex-støpsel til tavle - mener å huske det er noen spesielle krav til kabel når det er "flyttbar installasjon" eller husker jeg feil? Det er kun on/off for pumper ingen frekvensstyring.
Hei
Er det krav om elektrofagbrev for megging?
Vi megger en del motorer fra 690V opp til 6Kv.