Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1500
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9256
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 884
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 37
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 814
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 211
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 10
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 15
Ex
4
Ethernet i Ex sone

Hei,

Jeg har et generelt spørsmål angående ethernet switcher og kabler i Ex sone. Er det noen spesifikke kravtil dette?

- Kan ethernet signaler føres fritt i sone eller må de beskyttes med type energi begrensene barrierer fra sikker sone?

- Er det flere tilleggskrav utover 9.3 for kabler?

Spurt ${formatDate(1597047674)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Skjult installasjon

Hei

Her lagt opp skjult innstallasjon hjemme, men har jobbet ombord i båt hele livet.

Har rett og slett glømt å tenke på fall mtp k-rør.

Har det mye å si? Kondensasjon osv.

Spurt ${formatDate(1697475840)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
N lederkrav Feb 91

Hei. Fikk i dag opp en liten problemstilling som eg følte at eg trengte litt meir faglig tyngde på. Har et anlegg som sto ferdig i 1993, prosjektert etter Feb 91. Var det då krav til N leder merking i heile leders lengde ? (typ opp til f.eks 16 mm2) Slik som det er i dag eller kom det senere? Var nett litt usikker. Ferdig utdannet i 2009.

Spurt ${formatDate(1697448420)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Intervall på bytting av heat og røykdetektor i midlertidig utstyr offshore

Jeg har en røykdetektor og en heat detektor i Ex i utførelse som er plassert i en periodisk bemannet container til bruk som midlertidig utstyr offshore. Finnes det noen krav til hyppighet på utbytting av heat og røykdetektorer utover det produsenten anbefaler.

Spurt ${formatDate(1697619000)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Skoskraper i stål på gulv i nettstasjon - høyspent

Hei,

Har lagd ei panne med noe stålgrating oppi for å skrape av skoene i en høyspentkiosk med et gammelt SF6/RGC-anlegg i. Nå stilles det spørsmål ved lovligheten av dette, da man risikerer å betjene SF6/RGC-anlegget mens man står på denne stålgratingen.


Er det noen krav til at det skal være isolert eller jordet underlag i et sådant tilfelle?


Mvh

Thor Åge Svanes

Spurt ${formatDate(1697192160)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Installasjon på ventilasjonsanlegg.

Hei, jobber i ventilasjonsfirma og her er vi 2 med fagbrev i automatiseringsfaget. Lurer derfor på om vi har lov til å legge opp for pumper og styringer ut fra ventilasjonsanlegget? Eller må man og ha installatørbedrift til å gjøre det?

Spurt ${formatDate(1697110020)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Kortslutningsberegning.

Hei. Etter en avbrutt læreperiode grunnet sykdom håper jeg at jeg kan stille noen spørsmål her, da jeg har meldt meg opp som privatist i faget mens jeg går hjemme å venter på "formen". (EMO3002 Energimontør)Har fått tilsendt noen oppgaver med tilhørende fasit som jeg limer inn under her.Spørsmålet kommer under.

"Oppgave i dimensjonering av Distribusjonsnett-IT

En kunde ønsker en belastning på 430A trefase. Vi har et IT-anlegg med 240V ved transformator cos fi på 0,7 i anlegget hos kunden. Lengden på kabelen/ene fra transformator til kunde er 75m. Det skal graves en grøft fra trafo til kunden.

Vil sikringen løse momentant ut ved en kortsluttning ved tavlen og ved enden av kabelen?FASIT:

Når IK2pmin er 15kA vil den løse ut momentant ved 11kA

Ved enden av kabelen vil den

Ik2pmin = (0,95 x Un) / 2x1,28 x (Zytre + (Rfase x L )) = (0,95 x 240V / 2 x 1,28 x (91/15mohm + (0,10mohm x 75m)) = 5,65kA

Ser vi for kurven for NH patroner 400A nå i enden for 6,5kA løser den også momentant"Spørsmål: Hvilke formel/regnestykke er satt opp for å finne kortslutningsstrømmen ved trafo?Jeg ser også at det er en faktor jeg tydligvis må bruke for å finne verdien Zytre (91/15)Tidligere i fasiten er det også valgt 400A sikring og sagt kunden ikke kan få mer enn det, derfor er kurven for 400A nevnt.

Spurt ${formatDate(1644078166)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Jording Sjøen

Hei,

Noen som har en praktisk løsning på jordelektrode i sjøen? Skal bygge et bygg som står på fjell under sjøen - skal bli en restaurant. Noen som vet hvordan vi kan få til en jordelektrode her?

Spurt ${formatDate(1519041430)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Sakkyndig person

Hei

Må sakkyndig person være fast ansatt i et elektroforetak og ha kvalifikasjoner iht. FEK §6.1 og underlagt FA FEK §7?
Eller kan vedkommende være en fristilit elektriker som ikke er "ansatt", men som oppfyller kravene i FEK §6.1.

Mitt spørsmål. Kan en elektriker som oppfyller kravene i FEK §6.1, betjene tavler som er ment for sakkyndig personell på fritiden?

Spurt ${formatDate(1697094540)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
PVC kabelkanaler

Hei, har et spørsmål som går på halogenfri plast kabelkanaler som er montert på vegg i en offshore installasjon. Hva er kravet til festing av flerleder kabler i denne?

Spurt ${formatDate(1697029380)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.