Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1500
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9256
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 884
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 37
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 814
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 211
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 10
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 15
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Foregreningsuttak med 16a sikring 1.5mm^2 kabel

Hei!

Er det tillatt med forgreningssuttak med innebygd sikring på 16a, hvor selve kabelen til forgreningen er 1.5mm^2?


Merkingen er oppgitt til 4000W/16A

Spurt ${formatDate(1697013420)}
Løst Løst
Elektrisk støy
6
Elbillading

Hei, var tilfeldigvis en tur innom sikringsskapet idag. Oppdaget da en summelyd av automaten(Schneider c40a automat) til elbilladeren(Easee Home). Tok for sikkerhetsskyld frem termokamera og det kunne vise 54 grader på automaten etter 34min med lading (7,3kW innstilt på 32A 1 fas IT).

I tillegg: litt varmgang i tilkoblingene både på aktuell automat og 100mA jordfeilbryteren(63A hoved i fordelingen), dro til i flere omganger for å få dette bort. Plater ikke skruer på sikringene, men ser det står 2 nm i datablad, fare for overtrekking?(PN uten Niter og RKK med niter). Hva hadde dere gjort her?

Spurt ${formatDate(1637184059)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Hvilke direktiver bruker man når man lager en høyspent JB med busbars?

Hei,

Lurer på hvilket direktiver man bruker når man bygger høyspentskap?

Har vel kommet fram til at IEC 61936-1:2021 er der, men er det alt mtp DoC? Er det ikke noe mer når skapet er industri?

Spurt ${formatDate(1696855680)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Installatør prøve

Hei . Er det lov ta med tidligere besvarte installatørprøver som hjelpemiddel på prøven ?

Spurt ${formatDate(1696950060)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Veggbokser

Hei, jeg skal begynne hos en kunde hvor det er eksisterende metall veggbokser og takpunkter med metallrør trekt mellom alt. Å fra boksen å ut til ferdig vegg er det ca 1-2 cm mellomrom, fordi gamle eiere har sikkert platet utenpå gammelvegg med paneler osv.

Er det krav om å fore ut alle punkter eller er det ok så lenge jeg får festet lamper og stikkontakter tilstrekkelig med lengre skruer til veggboksene og dette her? Får jo kjøpt lengre på grossist

Spurt ${formatDate(1696691460)}
Løst Løst
Ex
2
Verktøy for stramming av nippler

Hei, vi leter etter noe lignende verktøy. I flere skap hvor det er trangt om plassen er det alltid irriterende å stramma kontramuttere på messingnippler. Så leter etter et verktøy som skal gjøre det litt enklere hvor det er trangt om plassen.

Noen som har brukt eller har noen lure triks på lager som kan gjøre det litt enklere enn en skiftnøkkel/fastnøkkel/vannpumpetang.

Spurt ${formatDate(1693755780)}
Løst Løst
Ex
2
Ex de motor levert med PT100 element i viklinger og lager

Har fått levert en 690V motor med ATEX sertifisering Ex db eb IIB T4 Gb, som skal monteres offshore. Motor har i tilleg PT100 element i viklinger og i lager for tilstandsovervåkning. ATEX sertikat på motor sier at "The motors may also be fitted with auxiliary devices like PT 100 sensors and speed encoders. The protection methods of the auxiliary devices must be respected."

Koblingshus på motor for PT100 element er merket med "This box containes instrinsically safe circuits".

Spørsmål: Eg synes det er litt vanskelig å kunne vurdere/dokumentere at PT100 kretsene er egensikker. Selv om PT100 element kan defineres som en passiv komponent, og det monteres inn en barriere i kretsen, så er det vanskelig for meg å verifisere at det ikke er "påvirkning fra andre elektriske kretser". Siden ATEX sertifikat ikke dekker "auxiliary devices", bare att de kan monteres, så hadde eg forventet eg en type erklæring eller noe fra leverandør på at PT100 elementene skal kobles opp i egensikre kretser - ikke kun et klistermerke-skilt på koblingshus på motor som sier "This box containes instrinsically safe circuits".

Hva bør leverandør her dokumentere? Eventuelt om de ikke kan dokumentere at PT100 element kan kobles i en egensikker krets - kan eg da koble disse opp som NON-IS, og er det noen vurdering/dokumentasjon som kreves for at eg kan gjøre dette?

Spurt ${formatDate(1694529660)}
Løst Løst
Ex
1
NEK EN 60079-14, 16.1 - Beskyttelse av egensikre kretser fra andre elektriske kilder

Har en motor leverandør som leverer en Ex de motor med PT100 element i viklinger og i lager for tilstandsovervåkning.Leverandør har merket koblingshus på motor for PT100 element med "This box containes instrinsically safe circuits". Har bedt leverandør om å dokumentere at disse faktisk kan kobles opp som IS kretser, da det vanskelig for meg å verifisere at det ikke er "påvirkning fra andre elektriske kretser" ref. NEK EN 60079-14, 16.1.

Tilbakemelding fra leverandør er at kravet i NEK EN 60079-14, 16.1 kun gjelder andre elektriske kilder i selve Exi kretsen - og ikke eksterne elektrisk kilder. De sier også at PT100 element er simple apparatus, og om de står i et magnetfelt så genererer de uansett ikke mer enn 1,5 V, 100 mA and 25 mW, og kan da kobles til en Exi krets.

Spørsmål: Eg kan ikke si meg helt enig i denne konklusjonen, da PT100 element er passive komponenter som ikke genererer noe energi i seg selv, og eg er ikke enig i at kravet i NEK EN 60079-14, 16.1 kun dekker komponenter / elektrisk kilder i selve Exi kretsen.

Er min forståelse korrekt? Eg mener at disse ikke kan kobles opp som egensikre kretser (med mindre leverandør kan dokumentere dette), og at disse må kobles opp som NON-IS

NEK EN 60079-14, 16.1 integriteten til en egensikker krets skal beskyttes fra påvirkning av energi fra andre elektriske kilder slik at den sikre energibegrensningen til kretsen ikke overskrides, selv om brudd, kortslutning eller jordfeil inntreffer i kretsen

Spurt ${formatDate(1696412040)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Isolasjonverdi på heatere

Hei.

På store heatere (varmere) er det vanskelig/umulig å oppnå megge resultater opp mot 1MOhm. Hva er kravet her og hvor er det i tilfelle hjemlet?

Jeg har i ett gammelt dokument fra Equinor funnet en tabell over verdier, men jeg kan ikke spore opp hvor det er hentet fra.

Noen som vet kravet og eventuelt hvor tabellen er hentet fra?

På forhånd takk.


Spurt ${formatDate(1696578180)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
Driftsleder kvalifikasjonskrav FEK/FSE krav?

Hei

Er det forskjell på driftsleder/sakkyndig driftsleder?
Jeg tenker ikke på driftsansvarlig LSP

I hvilken forskrift stilles det krav til kvalifikasjoner driftsleder? Elsikkhert 84. pressisereer at driftsleder skal oppfylle vilkårene i FEK §7.1.
Stemmer det at driftsleder alltid skal oppfylle vilkårene FEK §7.1 uansett arbeidsoppgaver?

Men hva om vedkommene ikke skal utføre arbeid, kun være ansvarlig og sette bort arbeidet til tredjepart utførende elektroforetak, hvilke kvaliufikasjonskrav stilles da?


Spurt ${formatDate(1694501100)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.