Hei!
Er det tillatt med forgreningssuttak med innebygd sikring på 16a, hvor selve kabelen til forgreningen er 1.5mm^2?
Merkingen er oppgitt til 4000W/16A
Hei, var tilfeldigvis en tur innom sikringsskapet idag. Oppdaget da en summelyd av automaten(Schneider c40a automat) til elbilladeren(Easee Home). Tok for sikkerhetsskyld frem termokamera og det kunne vise 54 grader på automaten etter 34min med lading (7,3kW innstilt på 32A 1 fas IT).
I tillegg: litt varmgang i tilkoblingene både på aktuell automat og 100mA jordfeilbryteren(63A hoved i fordelingen), dro til i flere omganger for å få dette bort. Plater ikke skruer på sikringene, men ser det står 2 nm i datablad, fare for overtrekking?(PN uten Niter og RKK med niter). Hva hadde dere gjort her?
Hei,
Lurer på hvilket direktiver man bruker når man bygger høyspentskap?
Har vel kommet fram til at IEC 61936-1:2021 er der, men er det alt mtp DoC? Er det ikke noe mer når skapet er industri?
Hei . Er det lov ta med tidligere besvarte installatørprøver som hjelpemiddel på prøven ?
Hei, jeg skal begynne hos en kunde hvor det er eksisterende metall veggbokser og takpunkter med metallrør trekt mellom alt. Å fra boksen å ut til ferdig vegg er det ca 1-2 cm mellomrom, fordi gamle eiere har sikkert platet utenpå gammelvegg med paneler osv.
Er det krav om å fore ut alle punkter eller er det ok så lenge jeg får festet lamper og stikkontakter tilstrekkelig med lengre skruer til veggboksene og dette her? Får jo kjøpt lengre på grossist
Hei, vi leter etter noe lignende verktøy. I flere skap hvor det er trangt om plassen er det alltid irriterende å stramma kontramuttere på messingnippler. Så leter etter et verktøy som skal gjøre det litt enklere hvor det er trangt om plassen.
Noen som har brukt eller har noen lure triks på lager som kan gjøre det litt enklere enn en skiftnøkkel/fastnøkkel/vannpumpetang.
Har fått levert en 690V motor med ATEX sertifisering Ex db eb IIB T4 Gb, som skal monteres offshore. Motor har i tilleg PT100 element i viklinger og i lager for tilstandsovervåkning. ATEX sertikat på motor sier at "The motors may also be fitted with auxiliary devices like PT 100 sensors and speed encoders. The protection methods of the auxiliary devices must be respected."
Koblingshus på motor for PT100 element er merket med "This box containes instrinsically safe circuits".
Spørsmål: Eg synes det er litt vanskelig å kunne vurdere/dokumentere at PT100 kretsene er egensikker. Selv om PT100 element kan defineres som en passiv komponent, og det monteres inn en barriere i kretsen, så er det vanskelig for meg å verifisere at det ikke er "påvirkning fra andre elektriske kretser". Siden ATEX sertifikat ikke dekker "auxiliary devices", bare att de kan monteres, så hadde eg forventet eg en type erklæring eller noe fra leverandør på at PT100 elementene skal kobles opp i egensikre kretser - ikke kun et klistermerke-skilt på koblingshus på motor som sier "This box containes instrinsically safe circuits".
Hva bør leverandør her dokumentere? Eventuelt om de ikke kan dokumentere at PT100 element kan kobles i en egensikker krets - kan eg da koble disse opp som NON-IS, og er det noen vurdering/dokumentasjon som kreves for at eg kan gjøre dette?
Har en motor leverandør som leverer en Ex de motor med PT100 element i viklinger og i lager for tilstandsovervåkning.Leverandør har merket koblingshus på motor for PT100 element med "This box containes instrinsically safe circuits". Har bedt leverandør om å dokumentere at disse faktisk kan kobles opp som IS kretser, da det vanskelig for meg å verifisere at det ikke er "påvirkning fra andre elektriske kretser" ref. NEK EN 60079-14, 16.1.
Tilbakemelding fra leverandør er at kravet i NEK EN 60079-14, 16.1 kun gjelder andre elektriske kilder i selve Exi kretsen - og ikke eksterne elektrisk kilder. De sier også at PT100 element er simple apparatus, og om de står i et magnetfelt så genererer de uansett ikke mer enn 1,5 V, 100 mA and 25 mW, og kan da kobles til en Exi krets.
Spørsmål: Eg kan ikke si meg helt enig i denne konklusjonen, da PT100 element er passive komponenter som ikke genererer noe energi i seg selv, og eg er ikke enig i at kravet i NEK EN 60079-14, 16.1 kun dekker komponenter / elektrisk kilder i selve Exi kretsen.
Er min forståelse korrekt? Eg mener at disse ikke kan kobles opp som egensikre kretser (med mindre leverandør kan dokumentere dette), og at disse må kobles opp som NON-IS
NEK EN 60079-14, 16.1 integriteten til en egensikker krets skal beskyttes fra påvirkning av energi fra andre elektriske kilder slik at den sikre energibegrensningen til kretsen ikke overskrides, selv om brudd, kortslutning eller jordfeil inntreffer i kretsen
Hei.
På store heatere (varmere) er det vanskelig/umulig å oppnå megge resultater opp mot 1MOhm. Hva er kravet her og hvor er det i tilfelle hjemlet?
Jeg har i ett gammelt dokument fra Equinor funnet en tabell over verdier, men jeg kan ikke spore opp hvor det er hentet fra.
Noen som vet kravet og eventuelt hvor tabellen er hentet fra?
På forhånd takk.
Hei
Er det forskjell på driftsleder/sakkyndig driftsleder?
Jeg tenker ikke på driftsansvarlig LSP
I hvilken forskrift stilles det krav til kvalifikasjoner driftsleder? Elsikkhert 84. pressisereer at driftsleder skal oppfylle vilkårene i FEK §7.1.
Stemmer det at driftsleder alltid skal oppfylle vilkårene FEK §7.1 uansett arbeidsoppgaver?