Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1500
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9256
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 884
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 37
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 814
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 211
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 10
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 15
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Verneklær batteri

Hei. Lurer litt på kravet for verneklær ved tilsyn/kobling av brytere og feilsøk/målinger på batteriinstallasjon. Dette er batterier med spenning på 50V per enhet som er koblet i strenger på 800V, Li-ion (LFP).

Spurt ${formatDate(1695033840)}
Bra svar markert av forumleder Ny
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
3
TN-C Første fordeling

Bakgrunnsinformasjon:

Jeg jobber i en virksomhet som er avhengig av byggestrøm på et stort åpent industriområde/byggeområde.

Rundt omkring på industriområdet har vi tilførselskabler forlagt i jord, og som ender i et «oppstikk» (enden på kabel stikker opp av bakken og kobles i et koblingsskap). Videre fra dette koblingsskapet, kobler vi til en provisorisk hovedtavle når et prosjekt skal bygges i det aktuelle området. Ut ifra hovedtavlen er det pluggbare undersentraler og utstyr til forbruker.

Bedriften er selv eier av for syningsnettet fra og med transformatorkiosken.

Anleggs info:

Trafokiosk: Avganger med TN-C utførelse

Tilførselskabel til koblingsskap: TN-C

Koblingsskap: TN-C

Provisorisk hovedtavle: Her splittes PEN. (TN-C-S)

Pluggbart utstyr: TN-S

Problemstilling:

Trafokiosk skal utvides med flere avganger, med tilsvarende tilførsler til nytt byggeområde.

Prosjekterende sier at vi ikke kan bygge etter gamle forskrifter, da dette er et nytt anlegg.

Prosjekterende mener første fordeling er i trafokiosk, men jeg mener at trafokiosk er en del av forsyningsnettet, og første fordeling vil være enten i koblingsskap eller i prov. hovedtavlen.

Spørsmål:

Hva er det som defineres som første fordeling?

Er det ved avgangene i fordelingsrommet til trafokiosk?

Er det koblingsskapet ute ved byggeområdet?

Eller er det i den provisoriske hovedtavlen som vi pr. dags dato definerer som første fordeling?

Spurt ${formatDate(1695979560)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Isolasjonsovervåking 1000VAC


Hei,

Skal montere opp isolasjonsovervåkning for 1000V inne i en kraftstasjon.

Dette er en trafo som brukes til transformere 230V opp til 1000V for overføring på kabel, og så ned igjen til 230V.

Det er 1000V forbindelsen mellom transformatorene som skal overvåkes, så en må passe på å velge utsyr som tåler 1000v.

Er første gang jeg legger opp slik overvåkning, men tenker å legge kortslutningssikker forlegning med isolerte ledere ført i hvert sitt isolerte rør fra 1000V side på trafoen og til et skap der utstyret for isolasjonsovervåkning skal stå.

Lurer i den forbindelse på:

  1. Er det kun for kurser hvor utkobling vil kunne medføre fare for driften en kan utelate kortslutningsvernet og legge kortslutningssikkert? Faren her er jo at isolasjonsovervåkningen detter ut, og den skal normalt bli oppdaget iløpet av 14 dager da det utføres driftsrunder på anlegget.
  2. Er det begrensninger på hvor langt en kan legge kortslutningssikkert?
  3. Er det krav til at skap med 1000V ikke skal være av metall?
  4. Det er jo slik at lavspent er fra 0V til og med 1000V AC men stiller NEK 400 noen ekstra krav når en jobber med 1000V i forhold til 230V eller er de helt likestilt?

På forhånd takker for svar😊


Spurt ${formatDate(1696107420)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Niter / Endehylser på PN

1) Sier nekken e.l noe om bruk av endehylser på PN (eller tilsvarende)?

2) Er det noen særegne plasser som det stilles krav til bruk av endehylser på PN?

Har selv alltid tenkt at man ikke skulle bruke endehylser på PN da kordelene er tvunnet og man ikke vil oppnå ønsket kontakt mellom endehylse og kordel. Men i praksis vet jeg ikke om dette er tilfellet.


Mvh,

SB

Spurt ${formatDate(1696173900)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Spenning i N-leder

Hei

Vi har et anlegg der vi har noen rare målinger på enkelte stikkontakter. Vi måler 0V på N-PE i så si alle stikkontaktene, men på enkelte måler vi ca. 48V mellom N-PE - på samme kursen og i serie med de vi måler 0V på.

Noen som har forslag til hva dette kan skyldes? Alt ser tilsynelatende riktig ut.

Spurt ${formatDate(1695879360)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Overspenningsvern i installasjon over 10 m

Hei.

I avsnitt 534.4.9 i NEK400:2022 står det at en bør montere ekstra overspenningsvern hvis avstanden mellom overspenningsvernet og utstyret det skal beskytte overstiger 10m. Merker meg at det står bør, men vet at man skal ha gode argumenter for å ikke gjøre det.

Jeg sliter litt med å forstå hvordan dette i praksis skal gjennomføres. I et nytt hus i dag monteres det et T2 overspenningsvern i tilknytningsskapet. Det er ikke uvanlig at det kan bli over 10 m til fordelingen. Slik jeg tolker det, så må (står "bør") vi i så fall montere et nytt T2 overspenningsvern i den fordelingen. Kanskje har kunden en garasje som er 10 m eller mer unna. Da må vi montere et nytt T2 overspenningsvern der. Men utstyr som skal beskyttes er ofte mer enn 10 m unna en fordeling i et bolighus også. Hva gjør vi der? Må alle rom der utstyr er mer enn 10 m fra nærmeste T2 overspenningsvern utstyres med T3 finvern? Jeg sliter litt med å forstå hvordan dette skal løses rent praktisk.

Et annet spørsmål er, vet hele bransjen at dette er noe som bør (mer eller mindre må) gjøres? Vel og merke hvis jeg har skjønt dette riktig.

Spurt ${formatDate(1695821220)}
Løst Løst
Ex
Exi, separering av jordingssystemer

Hei,

Hvor i NEK 420 (EN 60079-14) finner jeg krav til separering PE og egensikker jord, dersom man benytter en barriere med galvansisk skille (ikke zenerbarriere) spenning under 50V. Kabler som benyttes inneholder skjerm. Ser det står krav om jording av ledene skjermer (16.2.2.3) og jording av armering (16.2.2.4). Det er veldig fornuftig å separere de forskjellige jordingssystemene med hensyn på potensialheving, men står det noe i normen om dette? Et anlegg jeg har vært på er det kun benyttet PE jord.

Spurt ${formatDate(1593078352)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2
Felles solcelleanlegg for ulike eiendommer/bruksnummer

Er det tillatt å installere solcelleanlegg som dekker to ulike eiendommer (forskjellig gårds/bruksnr)? Det er ikke snakk om borettslag e.l., men to "vanlige" boligeiendommer. Eiere er i slekt og ønsker å installere et større solcelleanlegg som skal dekke to bygg tilhørende hver eiendom (de to aktuelle byggene ligger tett inntil hverandre slik at det er enkelt å legge separate strenger mellom bygg). Eiere er gjort oppmerksom på at produsert energi kun kan utnyttes i den elektriske installasjonen tilhørende den ene eiendommen.

Spurt ${formatDate(1695717420)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1
Beregne strømføringsevne på ferdigprodusert kabel i ulike installasjonsmetoder

Hei,

Vi har kjøpt inn noen kabelsett. Kabelsettet består av 5x95kvmm enleder med Powerlock 400A i begge ender, kablene er 15m lang. (TOXFREE ZH
SZ-K (AS) 0,6/1 kV)

Jeg stusser over produsentens beregnede strømføringsevne.

Jeg får oppgitt i databladet til kabelen at:

nº x Secction (mm^2) =1x95

Ampacity Cir. Monophasic (A) = 491

Ampacity Cir. Three phase (A) = 446

Resistance (ohm/km) = 0,206

Voltage drop Monohastic (V/A*km) = 0,622

Voltage drop Three phase (V/A*km) = 0,539

Nominal current-carrying capacities (K) = 1,304

Jeg er litt rusten i beregning av strømføringsevne på kabel som ikke er tatt rett ut av NEK400

Er det ikke en formel som jeg kan bruke for å få eksakt strømføringsevne ut fra mine forutsetninger?

Jeg vil legge denne kabelen 30m i 110 rør i bakken.

På forhånd takk for hjelpen

Spurt ${formatDate(1695731340)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Gruppering av enledere fra trafo

Hei

Hvordan grupperer man enledere fra trafo på kabelbro, når man har har L1, L2, L3 og PEN-ledere. Da i en firkant? Og skal/bør dette revolveres?

Det er snakk om to sett med RZ1-K(AS) 0.6/1KV 1X240 A-Collection til hver sin effektbryter

Dette har vel blitt tatt opp før også... Men er det noe konkret dokumentasjon eller føringer rundt dette

Spurt ${formatDate(1634198194)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.