Proporsjonalbånd i forhold til forsterkning

Spurt 10:44 - 6.3.2013 av L|Siste svar 14:15 - 6.3.2013 av l

L

Hei

Lurer litt på det her med PB og F.

Når man skal regne I-tid skal man bruke F kritisk. Men om man har brukt PB i program så blir jo dette feil? Om Fkritisk=PB 0,1 hva er det da i forsterkning?
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (3)

Forumleder

Postet 11:57 - 6.3.2013
Hei,

Her forklarer jeg hva som er forskjellen mellom ProporsjoalBand (PB i %) og ProporsjonalForsterkning (F).



Eksempel:
Dersom PB er 25 [%] tilsvarer dette en forsterningsverdi lik 4.

Artikkel 3

Artikkel 4

Klikk her for mer stoff om PID

Forumleder

Postet 12:02 - 6.3.2013
Hva heter den metoden du bruker? (Zielger og Niholds metode 1 eller 2, eller Good Gain/skogstad, eller hva bruker du?)

Hilsen
Forumleder

l

Postet 14:15 - 6.3.2013
ZN1 bruker jeg.

tusen takk for kjempe svar!