1 jordfeil i IT-anlegg.

Spurt 11:09 - 18.6.2009 av Sla|Siste svar 7:17 - 7.7.2009 av Forumleder

Sla

Er det krav om at 1 jordfeil i IT anlegg skal utkobles uansett om det er stikkontakt kurser til og med 20 eller ikke.

Eller at 1 jordfeil på en kurs skal utkobles uansett fordelingssystem og størelse på kurssikkringen?

Fint om svaret kan refereres til NEK 400.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Sla

Postet 11:18 - 18.6.2009
Tenkte selvsagt på en installasjon som er forsynt fra et allment distrubusjonsnett.

l

Postet 12:18 - 18.6.2009
Nei/ er ikke direkte krav om utkobling ved første feil.
Hvis en har et varslingsanlegg som varsler ved første jf.
Max berøringsspenning 50V.
Det er ikke alltid lett og dokumentere dette derfor plaserer man like så godt jfb på hver kurs i dag.

Hvorfor?

En jordfeilbryter har en motstand på ca 1500ohm . Hvis du regner ut
vil du få under 50v. Eks 0,030ma*1560= 50V


MERKNAD 3 - For lokale IT-systemer kreves vanligvis ikke utkobling ved første jordfeil. For IT-systemer benyttet som
distribusjonsnett, se avsnitt 411.6.


411.6.1 En feilstrøm som følge av en enkelt feil mellom en fase og en utsatt ledende del eller jord (dvs.
en jordfeil) vil være lav, og automatisk utkobling i samsvar med 411.3.2 er ikke nødvendig
forutsatt at kravene i 411.6.2 er tilfredsstilt.

Imidlertid vil en jordfeil i en installasjon galvaniske
tilknyttet et IT forsyningsnett medføre økt berøringsfare i samtlige installasjoner som er
direkte/galvanisk tilknyttet det samme forsyningsnettet. Stående jordfeil vil også representere en
økt brannrisiko. Som følge av dette er det nødvendig å stille forskjellige krav til installasjoner
som er galvanisk tilknyttet

411.6.2.01 For de deler av en installasjon hvor beskyttelsestiltaket automatisk utkobling av
strømtilførsel benyttes men hvor det ikke anvendes utkobling av 1. jordfeil skal følgende
betingelse skal være oppfylt:
I AC systemer R I V A d ≤ 50

Mont

Postet 18:45 - 18.6.2009
Du har litt peil, men ikke helt peil. I NEK, jeg tror det er 411, under AC systemer, står det at AC systemer skal beskyttes med strømstyrt jordfeilvern. Under merknad står det at områder som ikke er tilgjengelig for almenheten og som har et internkontrollsystem, kan dette utelates. Har ikke NEK tilgjengelig her jeg er nå, men slå opp og du vil se at normen er skjerpet på dette området.

Jepp du har rett

Postet 19:22 - 18.6.2009
411.6.1.01.01 Beskyttelse ved automatisk utkobling for forbrukerkurser skal være ivaretatt slik
at:
1) kursen kobles ut ved enhver jordfeil innen de tider som gjelder for TN-systemer i tabell 41.1;
eller
VEILEDNING 1- Slik utkobling kan sikres ved bruk av for eksempel strømstyrt jordfeilvern.
VEILEDNING 2- Bruk av et felles strømstyrt jordfeilvern med utløsestrøm 30 mA for en hel installasjon kan
forårsake utidige utkoblinger slik at anlegget ikke blir egnet for den forutsatte bruk. Aktuelle metoder vil være
− Benytte vern med integrert jordfeilvern (utløsestrøm 30 mA) for hver enkelt forbrukerkurs.
− Fordele kurser i flere grupper hvor hver gruppe er beskyttet med et strømstyrt jordfeilvern (utløsestrøm 30
mA). Kursene må grupperes på en slik måte at kapasitive lekkasjestrømmer mot jord i installasjonen fordeles
jevnt på flere jordfeilvern. Viktige kurser (oppvarming og lignende.) fordeles slik at utfall av ett jordfeilvern får
minst mulige konsekvenser
− Benytte et tidsforsinket (selektivt) strømstyrt jordfeilvern av S-type med høyere merkeutløsestrøm for hele
installasjonen, i kombinasjon med vanlige strømstyrte jordfeilvern for forbrukerkurser som forsyner bad,
utvendige stikkontakter mv. (Se forøvrig NEK 400-5-53, avsnitt 535.3, og NEK 400-7). Det bør påses at
jordfeilvernet løser ut ved første jordfeil.
2) kursen beskyttes av et strømstyrt jordfeilvern med merkeutløsestrøm som ikke overstiger 30
mA når feilstrøm ved 1. jordfeil i kursen er mindre enn 30 mA, samtidig som kravet i 411.6.2
er tilfredsstilt.
VEILEDNING 3 - Dette vil sikre utkobling ved 2. jordfeil.
Alternativt kan forbrukerkurser:

Mont

Postet 9:50 - 19.6.2009
Bladde opp i normen og fant det jeg skrev i går.

NEK 400:2006
411.3.3 Tilleggsbeskyttelse (side 76)

Forumleder

Postet 7:17 - 7.7.2009
Det er riktig som det påpekes, 411.3.3 stiller krav til tilllegsbeskyttelse på stikk opp til og med 20A. Uansett om det er TT, IT eller TN-nett. I allmenn forsynt IT nett skal første jordfeil kobles ut i normale innstallasjoner. Tidligere kunne man benytte jordfeilovervåkning, men den ble sjelden tatt hensyn til. Så det er desverre mye jordfeil i nettet vårt. Situasjonen er annerledes når man har egen trafo og internkontrollsystem da kan du gå for noen av de løsningene som blir skissert i de andre trådene.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.