Hei,Man må nok bruke Pls 90. hadde temperaturmåling på en driver som var på vei til å ryke, den holdt 85grader i flere timer før den gikk.
Montert i henhold til monteringsanvisning?
På sg sine spotter pleier det å være tegning av at strekkavlasteren skal plasseres oppå ytterkappe.
Har enda ikke sett noen spotter laget for det norske markedet som er godkjent for løse ledninger?Med mindre det er på sekundærside av trafo (12-24v)
Hadde jeg vært på kontroll hadde jeg skrevet avvik.
Det blir opp til deg som elektriker å dokumentere at dette er gjort ihht. monteringsanvisning.
Det er lite fagmessig å bruke PN til downlights. Ikke får man strekkavlastet skikkelig og PN er ikke dobbeltisolert.
LED-spotter kan også bli varme, og hva skjer med PN-en da? Jo, den blir sprø og isolasjonen faller av.
Flere elektrikere som på død og liv skal bruke annet enn PLS90. Hvorfor skjønner jeg ikke. Grossister har da fortsatt PLS90 på lager?
Hvordan er det med PR da? På 12V 35W.
Det har de brukt her i nye kåken på halogen og jeg sitter nesten å vurderer å bytte kabel i kanalene selv med noe mer egnet. Men dette er mitt første boliganlegg jeg tar i.
Hilsen en fersking
Det avgjørende er å følge montasjeanvisningen (som JHS skriver).
Uansett må alt installasjonsmateriell være tilpasset de omgivelsene det blir installert i.
Det avgjørende er å følge montasjeanvisningen (som JHS skriver).
Uansett må alt installasjonsmateriell være tilpasset de omgivelsene det blir installert i.
Men leverandøren av lysarmaturen bryr seg ikke om annet enn det som har betydning for armaturens garanti. Armaturen tar ikke skade av ledning som ikke tåler varme. Varmeskadet ledning fører derimot til brannfare i huset til kunden. Installatøren må da risikovurdere hver enkelt installasjon med hensyn på varmeutvikling i tilfelle feil på lysarmaturene. Man bør bruke kabel som tåler mer varme enn 70 ?C.
Jeg var i kontakt med SG og Ipas angående dette for en tid tilbake. Vi tok over en jobb det det var trukket PN til samtlige downlightpunkt og komplettert. Dette er svaret jeg fikk fra SG:
"Hei.
Hvordan ledninger blir forlagt og hva slags kabel som brukes kan ikke vi bestemme men vi kan gi anbefalinger basert på tester vi har gjort blant annet på temperatur.
Her er det mange faktorer som gjør det vanskelig å gi en generell anbefaling da temperaturen varierer veldig i forhold til installasjon.
Noen monterer uten boks og vil da få en lavere omgivelse temperatur og de fleste monterer i boks i eller under isolasjon.
For å unngå kabel som tåler mer enn 70 grader må du selv dokumentere dette ved temperatur måling og legge ved samsvars erklæring.
Vi ser av målinger det kan bli over 70 grader på enkelte punkter på led chip/driver og enkelte steder på ledchip kan det bli godt over 80 grader.
Vi anbefaler å bruke 90 graders kabel også fordi en slik installasjon skal holde 20-30 år og 70 graders kabel ( PN ) vil da bli spør etter hvert.
Det er heller ikke mulig å opprettholde god nok strekkavlastning med bruk av enleder kabel, da koblingsboksen bare er godkjent for kabel med kappe.
Levetiden på anlegget med bruk av PN er vanskelig å svare på men det er ingen tvil om att PN blir sprø over tid også med temp. under 70 grader.
Hvis temperaturen øker med 10% over 70 grader halveres levetiden på kabelen."