Downlight kabel

Spurt 21:31 - 25.9.2014 av Even Industrielektriker|Siste svar 6:20 - 1.12.2015 av BlackSheep

Even Industrielektriker

Hei.
Downlight LED genererer lite varme. Bruker man fortsatt pls 90 eller andre kabler som tåler 90 grader eller kan man bruke PN som tåler 70??

Vet at vist eg kjøper pls 90 er eg på den sikre siden, men eg har ikkje den for hånden. Har derimot PN liggende.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (11)

Tom

Postet 10:52 - 26.9.2014
Finnes det muligheter for å sette i halogenpærer så må man ta høyde for stor varme uansett.

Om det er et eget LED system så kan man nok slippe unna med PN så fremt man kan dokumentere at den ikke vil bli utsatt for mer enn 70 grader omgivelsestemperatur.
(Montasjeanvisning)

elektrikern

Postet 14:12 - 26.9.2014
Har man lov å bruke pn I en downlightkasse?
Kan den defineres som en koblingsboks eller noe annet?
Har himlingsmaterialet noe å si, enten det er brennbart eller ikke?
Jeg var av den formening at det skulle brukes kabel og ikke ledninger på slike plasser.

Tom

Postet 18:38 - 1.10.2014
Beklager litt klønete formulering.
Poenget mitt var PVC isolert ledermasse uten å ta stilling til hvorvidt PN kan brukes eller ikke.

Even

Postet 20:12 - 14.10.2014
Det blei PN. Ser ikkje problemet. Det er lavtbyggende LED. Man kan ikke bytte ut pærene men må bytte ut hele enheten. Driveren blir ikke varmere enn at man kan holde på den uten problemer, og det er langt under 70 grader :P

Bjørn

Postet 15:47 - 8.6.2015

Hei,Man må nok bruke Pls 90. hadde temperaturmåling på en driver som var på vei til å ryke, den holdt 85grader i flere timer før den gikk.

JHS

Postet 11:21 - 7.8.2015
Det blei PN. Ser ikkje problemet. Det er lavtbyggende LED. Man kan ikke bytte ut pærene men må bytte ut hele enheten. Driveren blir ikke varmere enn at man kan holde på den uten problemer, og det er langt under 70 grader :P

Montert i henhold til monteringsanvisning?

På sg sine spotter pleier det å være tegning av at strekkavlasteren skal plasseres oppå ytterkappe.

Har enda ikke sett noen spotter laget for det norske markedet som er godkjent for løse ledninger?Med mindre det er på sekundærside av trafo (12-24v)

Hadde jeg vært på kontroll hadde jeg skrevet avvik.

Det blir opp til deg som elektriker å dokumentere at dette er gjort ihht. monteringsanvisning.

Bjørnar

Postet 21:31 - 8.8.2015

Det er lite fagmessig å bruke PN til downlights. Ikke får man strekkavlastet skikkelig og PN er ikke dobbeltisolert.

LED-spotter kan også bli varme, og hva skjer med PN-en da? Jo, den blir sprø og isolasjonen faller av.

Flere elektrikere som på død og liv skal bruke annet enn PLS90. Hvorfor skjønner jeg ikke. Grossister har da fortsatt PLS90 på lager?

Nyutdannet industri elektriker

Postet 14:31 - 11.8.2015

Hvordan er det med PR da? På 12V 35W.

Det har de brukt her i nye kåken på halogen og jeg sitter nesten å vurderer å bytte kabel i kanalene selv med noe mer egnet. Men dette er mitt første boliganlegg jeg tar i.

Hilsen en fersking

Hans Olav Arnesen

Postet 5:53 - 17.8.2015

Det avgjørende er å følge montasjeanvisningen (som JHS skriver).

Uansett må alt installasjonsmateriell være tilpasset de omgivelsene det blir installert i.

Bård l

Postet 9:00 - 30.11.2015

Det avgjørende er å følge montasjeanvisningen (som JHS skriver).

Uansett må alt installasjonsmateriell være tilpasset de omgivelsene det blir installert i.

Men leverandøren av lysarmaturen bryr seg ikke om annet enn det som har betydning for armaturens garanti. Armaturen tar ikke skade av ledning som ikke tåler varme. Varmeskadet ledning fører derimot til brannfare i huset til kunden. Installatøren må da risikovurdere hver enkelt installasjon med hensyn på varmeutvikling i tilfelle feil på lysarmaturene. Man bør bruke kabel som tåler mer varme enn 70 ?C.

BlackSheep

Postet 6:20 - 1.12.2015

Jeg var i kontakt med SG og Ipas angående dette for en tid tilbake. Vi tok over en jobb det det var trukket PN til samtlige downlightpunkt og komplettert. Dette er svaret jeg fikk fra SG:

"Hei.

Hvordan ledninger blir forlagt og hva slags kabel som brukes kan ikke vi bestemme men vi kan gi anbefalinger basert på tester vi har gjort blant annet på temperatur.

Her er det mange faktorer som gjør det vanskelig å gi en generell anbefaling da temperaturen varierer veldig i forhold til installasjon.

Noen monterer uten boks og vil da få en lavere omgivelse temperatur og de fleste monterer i boks i eller under isolasjon.

For å unngå kabel som tåler mer enn 70 grader må du selv dokumentere dette ved temperatur måling og legge ved samsvars erklæring.

Vi ser av målinger det kan bli over 70 grader på enkelte punkter på led chip/driver og enkelte steder på ledchip kan det bli godt over 80 grader.

Vi anbefaler å bruke 90 graders kabel også fordi en slik installasjon skal holde 20-30 år og 70 graders kabel ( PN ) vil da bli spør etter hvert.

Det er heller ikke mulig å opprettholde god nok strekkavlastning med bruk av enleder kabel, da koblingsboksen bare er godkjent for kabel med kappe.

Levetiden på anlegget med bruk av PN er vanskelig å svare på men det er ingen tvil om att PN blir sprø over tid også med temp. under 70 grader.

Hvis temperaturen øker med 10% over 70 grader halveres levetiden på kabelen."

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.