Elbil 6mm2 kabel og ladeboks hvilken sikring

Spurt 0:07 - 6.3.2018 av Marius|Siste svar 9:24 - 12.3.2018 av Hans Olav Arnesen

Marius

Hei har en diskusjon med en kollega angående et anlegg for elbil.

litt om anlegget; i dag ligger det en 3x6mm2 Pfsp hvorav kun 2 faser er i bruk ut til en ladeboks. 1 m av forlegningen er inne i veggen (altså forlegningsmåte A2), resten er klamret åute under en veranda og langs vegg i en garasjen med halvrør/kabelvern frem til ladeboksen. total lengde er ca 11m. Pr i dag er denne sikret med en 20A sikring i skapet og ladeboks satt til 18A.

Spørsmålet er følgende, vil det være innenfor forskriften å øke sikringen til 32A i skapet og sette boksen til 28A, hvor man anser at dette er en fast last. og man vurderer at denne fastelasten ikke vil kunne overstige hva kablen tåler ?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

Jon T

Postet 9:51 - 6.3.2018

Jeg er litt opptatt av at det benyttes riktige begreper. Dette er et godt eksempel på viktigheten i så måte.

Du skriver at det benyttes to faser. Dette innebærer at det går strøm til effekt i alle tre faseledere i kabelen. Er det det du mener?

Eller mener du at kun to av faselederene benyttes? Da er imidlertid kun en fase i bruk.

Avhengig av hva som menes, vil du kunne få to forskjellige svar.

Joachim

Postet 16:17 - 6.3.2018

Høres ut som 2 faser er i bruk av en 3 leder kabel.. dersom iz ved a2 forlenging er høyere enn 28A for 6mm2 kan du sikre med 32A. Det forutsetter da at kursen er av fast installasjon hele veien.

Bobb

Postet 18:26 - 6.3.2018

Du kan sikre 6 kvadrat med 32A hvis sikringen løser ut innenfor kravet og temperaturøkningen i kabelen er under grensen til hva produsenten anbefaler.

rjerish

Postet 21:21 - 6.3.2018

Skikkelig nyttig innlegg Jon T. Jeg vil påstå at alle som er i faget skjønte hva trådstarter mente. Så jazzer du ut noe vås om begreper. Noe du også har gjort før, uten at det da heller slo meg som noe bedre forklart.

Man benytter to faser i et 230V IT nett for å forsyne en enfase last. Da går det ikke strøm i den tredje fasen.

Per

Postet 17:11 - 7.3.2018

Og ja du kan sikre 1-fase 6mm2 A2 med 32A.

berre husk og sjekk at du har høy nok ikmin i enden av kablen til og løse ut vernet ved kortslutning

Jon T

Postet 0:23 - 9.3.2018

Skikkelig nyttig innlegg Jon T. Jeg vil påstå at alle som er i faget skjønte hva trådstarter mente. Så jazzer du ut noe vås om begreper. Noe du også har gjort før, uten at det da heller slo meg som noe bedre forklart.

Man benytter to faser i et 230V IT nett for å forsyne en enfase last. Da går det ikke strøm i den tredje fasen.

Det er synd at du mener det er oppjazzet vås.

Det finnes faktisk mange ladebokser i drift med 2 fase last der tre faseledere er innkoblet og strømførende.

Hans Olav Arnesen

Postet 9:24 - 12.3.2018

I henhold til Tabell 52B-2 i NEK 400:2014 er strømføringsevnen til en 6 kvadrat kabel, med to belastede ledere, 32 A. Løsningen du beskriver er altså ok hvis det ikke er aktuelt med reduksjon grunnet omgivelsestemperatur, eller grupper av mer enn en kurs.

Du må imidlertid avklare med netteier om de har begrensinger i forhold til elbillading.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.