Jeg har en case som jeg håper å få svar på her.Det gjelder et 400v anlegg
Det er ønskelig å regne ut fasestrømmen for hver fas. (L1, L2, L3)
Jeg kjenner til hvordan total strøm regnes ut. (I = P/(U*1,73)
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hei. Hvis det er 230V fase-nøytral og 400v fase fase så gir formelen din den korrekte strømmen i hver enkelt fase :-)
Hei. Hvis det er 230V fase-nøytral og 400v fase fase så gir formelen din den korrekte strømmen i hver enkelt fase :-)
Det gjelder bare hvis effekt uttaket er likt fordelt dvs at
P1(L1-N) = P2(L2-N) = P3(L3-N) og P = P1+P2+P3 eller
P1(L1-L2) = P2(L2-L3) = P3(L3-L1) og P = P1+P2+P3.
U er i begge tilfelle 400V
Hvis P1, P2 og P3 ikke er like, må du summere strømmene vektorielt siden effektene P1, P2 og P3 er faseforskjøvet i forhold til hverandre.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.