Hvordan regne ut fasestrøm L1, L2 og L3 i et 3-fas/400v anlegg

Spurt 13:28 - 30.1.2019 av Snipp|Siste svar 0:02 - 1.2.2019 av Jon T

Snipp

Jeg har en case som jeg håper å få svar på her.Det gjelder et 400v anlegg

Det er ønskelig å regne ut fasestrømmen for hver fas. (L1, L2, L3)

Jeg kjenner til hvordan total strøm regnes ut. (I = P/(U*1,73)

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Kålrot

Postet 20:21 - 30.1.2019

Hei. Hvis det er 230V fase-nøytral og 400v fase fase så gir formelen din den korrekte strømmen i hver enkelt fase :-)

Jon T

Postet 0:02 - 1.2.2019

Hei. Hvis det er 230V fase-nøytral og 400v fase fase så gir formelen din den korrekte strømmen i hver enkelt fase :-)

Det gjelder bare hvis effekt uttaket er likt fordelt dvs at

P1(L1-N) = P2(L2-N) = P3(L3-N) og P = P1+P2+P3 eller

P1(L1-L2) = P2(L2-L3) = P3(L3-L1) og P = P1+P2+P3.

U er i begge tilfelle 400V

Hvis P1, P2 og P3 ikke er like, må du summere strømmene vektorielt siden effektene P1, P2 og P3 er faseforskjøvet i forhold til hverandre.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.