Krav til kontinuitet i jordleder?

Spurt 13:55 - 11.1.2009 av Torbj|Siste svar 22:36 - 25.2.2009 av Knut Lur

Torbj

Hei, har letet i NEK 400 og Jordingshåndboka etter krav til kontinuitet i en beskyttelsesleder. I Jordingshåndboka står det at den ikke BØR overstige 1 ohm, men står dette i NEK 400 noen plass?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Jan Thore

Postet 15:02 - 11.1.2009
Det står ingen ting om motstandsverdier i NEK. Dette fordi du må ta hensyn til ledermotstanden i jordledningen. Du må vite ohm per meter og lengden på jordledningen. Så kan du regne ut totalmotstanden. Når du tar en kontinuitetsmåling skal den avleste verdien tilnærmet tilsvare den verdien du har beregnet. Da har du en 100% god jordforbindelse.

Laban

Postet 16:21 - 11.1.2009
I forbindelse med måling av kontinuitet i jordleder og i utjevningsforbindelser er det i NEK 400 punkt 612.2 anbefalt at prøvingen utføres med en strømforsyning som har en spenning i ubelastet tilstand på mellom 4V og 24V DC eller AC, og med en minimum strøm på 0,2 A. Dette er imidlertid kun en anbefaling. Hovedhensikten er å verifisere at det er kontinuitet i jordleder og i utjevningsforbindelser, og dette kan dermed også utføres med annet utstyr.

robona

Postet 20:51 - 2.2.2009
det er kanskje viktigst å forstå dette med kontinuitetsmåling for at en skal vite hvilke verdier som er bra og ikke bra nok. Hovedgrunnen til at vi måler kont. er at vi ønsker å forvisse oss om at dersom vi får en feil (slik at det går strøm fra fase til jord) i eks varmeovnen ute i anlegget og denne ikke er beskyttet av jordfeilbryter, skal denne strømmen klare å bli så stor at sikringen ryker før kabelen blir så varm av den høye feilstrømmen at den tar skade av det. Disse tidene er oppgitt i tabell 41A. Men for å si det enkelt, så kan du rett og slett tenke slik: En 10A b-karrakteristikk ryker ut monemtant på 5ggr merkestrømmen = 10x5ggr=50A. Feilstrømmen må altså bli større enn 50A for at sikringen skal ryke momentant (og tilfredstille kravet i tabell 41A). For at strømmen skal bli minimum så stor bruker vi ohms lov: R=U/I > R=127V/50A = 2,54ohm (127V er spenning mellom fase og jord.) Altså: vi kan maks ha en motstand på 2,54ohm i denne kretsen for at strømmen skal bli minst 50A. kretsen består av en faseleder og en jordleder som har samme tverrsnitt, derfor vil motstanden i faseleder være like stor som motstand i jordleder, altså halvparten av den totale motstanden: R jordleder = 1,27ohm. Når vi kontinuitetsmåler er det jordlederen vi måler og denne skal altså maks være 1,27ohm for en 10A b-karrakteristikk sikringskurs. for en c-karrakteristikk bytter vi bare ut 5ggr med 10ggr og får da 0,635ohm i jordleder. Enkelt :-)

Forumleder

Postet 9:55 - 4.2.2009
Er ikke enig med din konklusjon her, man måler kontinuiteten i jordlederen for å sikre at den er hel og uten svakheter som dårlige forbindelser fra tavla til ytterste tilkobling. Selvfølgelig et godt poeng at man skal ha utkobling ved kortslutning eller jordfeil, men har man en verdi på 1,27 ohm på en 1,5mm2 så tilsvarer det ganske mange meter med kabel. Dersom du i realiteten har lagt 10 meter kabel så skulle du ha målt ca 0,121ohm. Dersom du da måler 1,27 så tilsvarer det ca 100 meter med kabel. Det skal da fortelle deg at du har en dårlig tilkobling en eller annen plass.

l

Postet 21:36 - 4.2.2009
Og om jeg ikke er på bærtur. Så om vi følger kresten til en jordfeil. Så vil motstanden ikke bare være fra målepunkt og til skapet. Resistansen er jo hele kresten igjennom trafokresten.

I TN nett vil tanken stemme stemme bedre, men da må du bruke 230v. Du må i tillegg tenke på at motstanden blir dobbel pga faselederens distanse også.(men vet ikke om det er godt nok uannsett.)

Men i IT nett og TT nett så verifiserer du ikke at vernet slår ut om du måler en kontinutet innenfor de rammer du skrev. Pga i IT nett så får du feil strømvia kapasitanser og ved andre feil så vil du få en større krets enn den du målte.

I TT så går vi igjennom jord(sånn ute) til trafoens jordingspunkt.

Knut Lur

Postet 22:36 - 25.2.2009
Nei det står ikke i NEK400
kravet i NEK400 sier at det ALDRI skal oppstå berøringspenning over 50V.
Hvis du har målt kontinuitet og er under 2 ohm, er du innefor grensen for vanlige 230/400V anlegg.
Selvsagt skal det være samsvar mellom kabellengde og målereultat.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.