PN i rør, dobbelisolert?

Spurt 17:09 - 28.6.2010 av mont|Siste svar 5:52 - 3.7.2010 av Forumleder

mont

Flere PN i samme rør(trio feks), dobbelisolert?

PN har jo grunnleggende isolasjon, vil da feks k-rør/stivt rør fungere som tilleggsisolasjon? Dette vil isåfall medføre at PN i rør vil være dobbelisolert?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (17)

ja

Postet 17:14 - 28.6.2010
det stemmer! på lik linje med feks PFXP..

mont

Postet 17:42 - 28.6.2010
Dette vil gjelde da også gjelde PFSP / PR ol. ?

.

Postet 19:04 - 28.6.2010
nei.

StreetBob

Postet 19:08 - 28.6.2010
Jeg tror ikke at flere PN i samme rør kan regnes som dobbelisolert.
Det vil vel bli samme forhold som PN ferdigtrukket i rør om jeg ikke missforstår deg.

Jeg tror ikke QuickLine 3G1,5 Ferdigtrukket PN i k-rør blir solgt som obbelisolert.

Om du sammenligner med RKK, så har den 2 lag med isolasjon, en PN i ett rør blir 2 lag med isolasjon.

bes

Postet 20:06 - 28.6.2010
Enleder isolert leder i rør er kl. 2. ikke flere PN i samme rør.

mont

Postet 20:26 - 28.6.2010
Det var slik jeg også TRODDE.
Men tar vi utgangspunkt i definisjonene til NEK 203.14-203.16 og 412.2.4

Så blir jo både flere pn i samme rør og en pfsp/pr kabel også dobbelisolert.

PNN / RKK , er jo dobbelisolert i seg selv. Røret her vil bli bare bli enda et lag med tilleggsisolasjon.

Tar man 3faset kurs å putter 1 PN i hvert sitt K-rør så vil man jo få kortslutting- og jordslutting-sikker forlegging. Det vil jo bli noe annet igjen?

Nei

Postet 20:29 - 28.6.2010
PFSP og PR vil ikke være dobbeltisolert i rør, fordi det fortsatt kun er et lag isolasjon mellom skjerm og fase i kabelen.

(PN i rør er dobbeltisolert fordi det er to lag isolasjon mellom alle faser, og mellom alle faser og jord og omgivelser.)

Ja

Postet 20:33 - 28.6.2010
PN i plastrør er dobbeltisolert!

PR/PFSP er IKKE dobbeltisolert, fordi det kun er et lag mellom skjerm/jord og faser.

Kortslutningssikker forlegning og dobbel isolasjon er, som du sier, ikke det samme.

mont

Postet 20:42 - 28.6.2010
I en pr/pfsp, så er det også to lag med ""isolasjon"" mellom faser og jord som to pn som ligger inntil hverandre.

To i rør pn som ligger inntil hverandre har hvert sitt lag PVC så for at de skal ha to lag må man summere lagene.

Isåfall har du lignede i en PR/PFSP da du har samme pvc'en rundt lederne, så har du ""fyllmasse"" før du kommer til skjermen.

Dermed har du to lag mellom jord og PR også, men du har bare et lag PVC rundt jord og ""ut"" av kabelen. Dette avviket vil jo fjernes om du igjen har rør rundt kabelen...?

mont

Postet 20:47 - 28.6.2010
Litt opprettet:
I en pr/pfsp, så er det også to lag med ""isolasjon"" mellom faser og jord som to pn som ligger inntil hverandre i rør

To pn som ligger inntil hverandre i rør har hvert sitt lag PVC så for at de skal ha to lag må man summere lagene. ""ut"" så gir røret et ekstra lag.

Isåfall har du lignede situasjon i en pr/pfsp da du har samme pvc'en rundt lederne, så har du ""fyllmasse"" før du kommer til skjermen.
Dermed har du to lag mellom jord og lederne i kabelen også, men du har bare et lag PVC rundt jord og ""ut"" av kabelen. Dette avviket vil jo fjernes igjen ved å bruke rør rundt kabelen...?

Ja

Postet 21:24 - 28.6.2010
Er med på hva du tenker, og er egentlig enig. Saken er vel bare at denne fyllmassen ikke regnes som isolasjon. Hensikten med den er vel kanskje å gi kabelen riktig form, samt bedre egenskapene ved bøying.

I større PFSP kabler har man jo heller ikke denne fyllmassen, kun en slags plastfolie.

StreetBob

Postet 22:12 - 28.6.2010
Det er sikkert mange definisjoner for dobbeltisolert. I denne forbindelsen så tenker jeg på 2 lag med (godkjent)isolasjon rundt en enleder.

Isolasjonen rundt enlederen skal nok også etterkomme flere normer og krav for å kunne være godkjent. Tenker på isolasjons egenskaper, termiske -, elektriske -, brann -, kjemiske -, mekaniske -.

Spørsmålet er om k-rør har egenskapene som kreves samenlignet med godkjent PVC isolasjon?



Forumleder

Postet 7:46 - 29.6.2010
Pn i rør oppfatter jeg med flere som dobbelisolert på lik linje med PFXP. Se Normguiden til NEK400 under punkt 412.1 så ser dere at Just Erik Ormbostad i NK64 også tolker PN i isolerende rør og PFXP som dobbelisolert.

mont

Postet 8:08 - 29.6.2010
PFSP i rør da? den vil ha like god dobbbelisolering ""ut"" 2-lag med pvc.

Mellom jord og ledere vil det også være to lag mellom fyllmassen/plasten. Vil dette også kunne betegnes som dobbelisolert med rør?

Jeg vil påstå at vi med rør da vil ha etablert tilfredsstillende mekanisk beskyttelse av den grunnleggende isolasjonen ved å bruke ikke metallisk rør. som er punkt b) i 412.2.4

Grunnleggende isolasjon er jo isolasjon av _farlige_ spenningsførende deler. Jord havner vel ikke under denne definisjonen?

Forumleder

Postet 8:14 - 29.6.2010
Kontakt kabelleverandøren og hør om de leverer PFSP som dobbelisolert, om den legges i K-rør. Jeg tror ikke de gjør det.

mont

Postet 16:18 - 2.7.2010
Nei. Begge kabeltypene er skjermede kabler. Dette endres ikke av at de installeres i plastrør.
Du vil fortsatt kun ha én primærisolasjon rundt de spenningsførende lederne, og installasjonen vil dermed ikke kunne sies å være av dobbeltisolert utførelse.
Dobbeltisolert kabel skal ha både primærisolasjon og sekundærisolasjon.

For eksempel PN i rør regnes som dobbeltisolert der røret er sekundærisolasjon. I en slik utførelse har man imidlertid ingen skjerm i mellom slik man alltid vil ha dersom PR eller PFSP trekkes i rør.""

Svar fra Nexans

Forumleder

Postet 5:52 - 3.7.2010
Flott at du legger inn svaret du fikk fra kabelleverandøren.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.