Hei, en flatkontakt som blir brukt til platetopp er merket 25A.
Hvordan påvirker dette når man har en platetopp med 7400watt makstrekk ca 32A full styrke vel og merke.
Hvordan stiller nek og kravene rundt overbelastning av merket utstyr som i dette tilfelle er 25A.
Dette gjelder for så vidt på vanlige stikkontakter også, 16A der man har vanlige jfb med i2 - 1,2 som blir 19,2A.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Jeg lurer også på noe lignende, jeg har en komfyr med platetopp 20A og 4mm forlagt i rør (A1). Strømføringsevne her er 26A.
Enkelte ganger med overbelastning, 4 plater og komfyr på samtidig blir dette målt til over ca 31A, varer ikke lenge før den dropper ned igjen.
Er det slik at 4mm tåler 26A i en time, og muligens over feks 30A i 30 min osv??
Slik har det alltid vært. De gamle komfyrene har tilsvarende effekt. Og det har jo gått fint.
Vernet passer på kabelen. Vernet slår ikke ut. Da har kabelen det fint.
Det er varme over tid, høy effekt over tid, som er farlig. At det går en større strøm en liten tid går fint.
NEK har en setning om at overbelastning over tid ikke er lov.
Men er det slik at en 4mm kabel med strømføringsevne i A1 har 26A i en time, tåler høyere strøm i mindre tid feks 30A i en halv time?
Jeg skal snart bytte kjøkken og vil da gå opp et tversnitt på kabel 6mm og 25A,
6mm tåler ca 34A i A1, men det er andre regler fra 6mm og opp om belastning i en time. Eksempel: 25A x 1,45 = 36A i en time mens kabel; 34 x 1,45= 49,3A I en time.
Stemmer ikke dette?
Er ikke fast tilkobling av platetopp egentlig et bedre alternativ enn flatstift 25A?
Er vel ikke her brannene starter, så 25A kontakt syns jeg er fint.
Et problem med fast tilkobling er at man da er avhengig av elektriker. Stikkontakt er ryddigere grensesnitt, syns jeg.
Er enig, og med tanke på komfyrvakt som er dagens krav!
Regner med at komfyrkontakten som er påstemplet 25A tåler også kortvarige overbelastninger som kan forekomme ved fullt utnyttelse av platetopp/komfyr.
Eksempel;
Forankoblet vern 25A / 6mm forlagt A1 som er ganske standard i vanlige boliger.
Ekesempelvis kunde handler seg platetopp med ovn påstemplet 10kw, 10 000w/230v = 43,47A ved 100% bruk.
Kan det da forsvares å velge en komfyrkontakt som er påstemplet 25A? tåler komfyrkontakten 43,5A?
Eller burde enn valgt fast tilkobling?
Eksempel;
Forankoblet vern 25A / 6mm forlagt A1 som er ganske standard i vanlige boliger.
Ekesempelvis kunde handler seg platetopp med ovn påstemplet 10kw, 10 000w/230v = 43,47A ved 100% bruk.
Kan det da forsvares å velge en komfyrkontakt som er påstemplet 25A? tåler komfyrkontakten 43,5A?
Eller burde enn valgt fast tilkobling?
korreksjon for over; Den kommer vel aldri opp i 43,47A.
Vernet bryter innen en time på 25x1,45=36,2A. Tåler komfyrkontakten ca 40A 100% belastning.
Ingen som lager så mye mat på en time.
En god gammel komfyr er gjerne på 8500W. Typisk er den på 20A sikring.
Så høy belastning på komfyrstikk er ikke noe nytt. De gamle komfyrene trekker like mye som de fleste platetopper.
Forstår akkurat hva du mener. Ville bare få fram om det kanskje hadde vært et bedre alternativ med fast tilkobling på platetopp. Men da er konklusjonen at dette er kortvarige overbelastninger som ikke påvirker utstyret (komfyrkontakten) nevneverdig. Regner med når produsent av komfyrkontakt skriver forankoblet vern max 25A så tar de høyde for overbelastninger fra sikringen sin side.
Hva mener forumleder her?
Per har gitt gode svar, og jeg så det derfor ikke som nødvendig å komme med et svar fra forumleder på spørsmålet i denne tråden.