April 2010 Oppgave 2 c)

Spurt ${formatDate(1350074340)} av Kim | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}

Kim

Subscribed
Subscribe
Beklager spam, men godt å få høre andres synspunkter.

Vurder selektiviteten mellom kortslutningsvernet og overbelastningsvernet som er installert
på kursen til styreskapet.

I det termiske området har vi 100 % selektivitet. Det ser vi med at grafene ikke berører hverandre.
Ved 3-polt kortslutning rett etter overbelastningsvernet kan vi faktisk risikere at kortslutningsvernet vil slå ut. Det ser vi fordi at fra ca. 1500 A og oppover vil kortslutningsvernet ha en lavere utløsertid enn vernet for overbelastning. Men det vil i praksis ikke ha noe spesiell betydning siden ikke noe annet av anlegget blir rammet som følge av at feil vern løser ut ved kortslutning på tilførselen til styreskap til lakseburgerproduksjonen.

Det kan også være en ulempe hvis feilen oppstår når instruert person som har tilgang til å betjene fordelingsskapet +VC ikke er til stedet, eller at instruert person kun har adgang til å betjene vern i styreskapet.

Ok svar?
Helpful answer marked by forum leader Løst
Svar
  • Rediger
  • Slett
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging

Svar (${ thread.comments.length })

${comment.author.name}

Forumleder
Postet ${formatDate(comment.postDate.timestamp)}
Instructor contact card
Bra svar markert av forumleder Bra svar
Svar
  • Rediger
  • Fjern
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging
Denne kommentaren er fjernet.

Edit your answer

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Forumbrukere vil ikke se navnet og bildet ditt. Forumledere vil fortsatt se kontodetaljene dine.
Poster som:
${form.anon ? form.name : currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName}
Du mottar opp til en e-post om dagen når det skjer noe i tråden.

Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.

Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.