Hei
Skal ha to dreieretningsvendere der den ene styrer to motorer og den andre styrer en motor og lurer på hvor stor kontaktor jeg må ha.
Motor info:
Motoreffekt [KW]: 0.25
Motorfrekvens: 50
Motorspenning 230/400 D/Y-kobling
Merkestrøm: 1.26 / 0.72
Cos phi: 0.66
Til den første dreieretningsvenderen der to motorer skal kobles inn er det nok med en schneider kontaktor som er merker med 9A? eller burde jeg velge en annen?
Til den andre dreieretningsvenderen der bare en motor skal kobles burde det vere tilstrekkelig med en kontaktor merket med 9A?
Når det kommer til valg av sikring vil en 16A C sikring vere stor nok eller burde jeg gå litt høyere? alle motorene går inn på den samme sikringen.
For fremtiden, hva burde jeg se etter og passe på med valg av rett størrelse på kontaktor og sikring i henhold til motorer. Sikringen må vel vere dimensjonert for startstrømmen til motorene?
På forhånd tusen takk for svar!
Vet det er veldig mange smarte hoder her inne, så håper noen orker å ta tiden å kikke kjapt over disse oppgavene, er jo egentlig ikke kompliserte greier.
Men ble svært usikker på om jeg er helt ute å sykle når jeg får samme svar på I = U / R som jeg får på strøm over I1. Men uansett hvordan jeg regner på det får jeg samme, skulle vell tru at Itot = I1 + I2 + I3?
Hei
Jeg har et pumpestyringsskap med en treveis vender (Man-0-Auto) og en trykknapp for start. Pumpen skal i all hovedsak styres av en nivåvippe, men dersom denne feiler skal man kunne vri bryteren over i manuell drift. Kunne noen ha skissert dette for meg på et styrestrømsskjema? Manuell drift og holdekrets er grei, men vippestyringa får jeg ikke til å fungere.. Har ingen stoppknapp annet enn en nødstopp, siden jeg ønsker å bruke venderen som stopp
Hei. Har en ventilator som hadde en 10W halogenpære i seg. Denne var defekt så skulle bytte den med ny pære. Setter i en 1,5W LED-pære. Når man slår på lyset her så blinker pæren (kort blink) så ingen lys. Samme skjer hver fang det slås på. Noen forslag til hva som kan være feil. Pærene er i orden og har prøvd flere med samme feil. Også snudd pærene for å se om det var problemet.
Takk for svar!
God morgen,
Elektrikker hos oss har installert to taklamper på stue som flimrer når mikro og andre hvitevarer er på. Det ser ut som problemet er begrenset til stue og to forskjellige lamper flimrer i rommet. Taklamper andre steder i huset flimrer ikke.
Han har prøvde forskjellige dimmer og satt på noen "dings" i koblingsboks som skulle modulere strøm tilførsel. Han har også snakket med sjefen sin, men det har fortsatt ikke løst problemet.
Kan det være en feilkobling til lampene som er årsaken? Har noen av dere erfaring med tilsvarende? Takk for hjelpen!
Hei! Jeg har nå startet på vg1 TIF og lurer på om det finnes en vei får å bli automatikkmekaniker gjennom denne linjen VG 1 Teknologi og Industrifag
eventuelt tips til en utdanning som gir lik kompetanse
Takk på forhånd for svar!
Er det her i denne "avdelingen" til forumet der de kan stilles ITB/ SD-anlegg relaterte spørsmål?
Kan noen forklare meg når kan overspenningsvern SD16X brukes og hvordan?
Hei! Er det noen som har et godt eksempel på hvor mye luft som må til for å oppnå feks 10bar i en 1000l tank? Skal forklare en lærling litt om pneumatikk, og synes at jeg selv lærte noe på skolen om "hvis du fyller en fotballbane med 1høydemeter luft" vil det utgjøre blabla. For å forstå hvor stor kraft som vil ut dersom en trykklufttank sprekker feks.
Hei
Jeg skal lage en funksjonsblokk med PID regulator i strukturert tekst.
Det jeg lurer på er om noen kan fortelle meg hvordan formellen for I - leddet blir ?
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.