Spurt 9:06 - 27.2.2015 av Rolf|Siste svar 6:47 - 3.3.2015 av Rolf

Rolf

Noen som vet hva som skjer om man kjører kontaktorstyrt kran som er 440V/60 Hz på 50 Hz? Sistnevnte er ved servicer o.l

Vet at effekt og strøm øker. men er det noe som tar skade av dette?
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (2)

Bobb

Postet 9:29 - 2.3.2015
Er utstyret viklet for 60Hz blir det litt varmere ved 50Hz

Rolf

Postet 6:47 - 3.3.2015
Takk for svar! :) Men utover det så er det ikke noe problem? Har hatt problemer med svakstrøm og elektronikk som ikke tålte svinging på 3-4 Hz.

Men det skal det ikke være noe problem med her.