Heisann! Jeg har 3 stk ABB viftemotorer på 110Kw, 203A, (400v) med tilhørende ABB ACS800 frekvensomformere som blir styrt av eksternt panel.
To av de fungerer som de skal, men sliter med den tredje.. Når jeg setter hastighet til 25% på panelet så trekker to av de 50A ca, som er korrekt, mens den tredje trekker da 250A.. Dersom jeg endrer til 50%, så går den opp mot 300A før den tripper og viser feilmelding "motor blokkert". Dette er en Dahlander kobling (Y2) om du skjønner som er lasket i stjerne. Spiller det forresten noen rolle om lasken ligger på U1,V1 og W2 eller U2, V2 og W2?
Mvh Christoffer, forvirret..