Aluminiumskabler til elektromotorer

Spurt 7:25 - 14.10.2015 av Petter|Siste svar 5:25 - 7.3.2016 av Henning Staff

Petter

Er det greit å koble aluminiumskabelen direkte i motorhuskoblingen(3x240mm2)? Mener å ha hørt at det skal kun benyttes mangetrådet kobberkabel. Motoren står på vibrasjondempere.

Petter.

Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Henning Staff

Postet 5:25 - 7.3.2016

Det skal tas hensyn til både vibrasjon (se NEK400:2014 pkt. 522.7) og den elektriske sammenkoblingen (se NEK400:2014 pkt. 526.1)

Grunnet aluminiums "dårlige" egenskaper med tanke på å tåle vibrasjoner, og faren for tretthetsbrudd ved slik påvirkning over tid, så vil vi si at bruk at aluminiumskabel direkte på motorklemmene ikke er å anbefale.